Heizung wird zu langsam warm
Diskutiere Heizung wird zu langsam warm im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Meine Mieterin gibt dass der Heizkörper im Bad nur sehr,sehr langsam warm . Daraufhin haben wir die Heizung zunächst entlüftet mit dem Ergebnis...
Meine Mieterin gibt dass der Heizkörper im Bad nur sehr,sehr langsam warm . Daraufhin haben wir die Heizung zunächst entlüftet mit dem Ergebnis dass sofort Wasser austritt.Was kann ich noch in welcher Reihenfolge prüfen? Zur Info allgemein: Mehrfamilienhaus Bj. 2000 Gasheizung die übrigen Mieter haben keine Probleme. Danke schon mal vorab!
Erste Maßnahme:
Die Mieterin möge im Bad das Thermostatventil auf Stufe 4 stellen . Das bleibt für alle Zeit so.
Wie ist dann die Temperatur im Bad? (Die Heizkörpertemperatur ist dabei vollkommen unbedeutend)
2. Maßnahme: Überprüfen der Hydraulik.
Ist hier ein 1-Rohrsystem oder 2-Rohrsystem installiert? Wenn du das nicht weißt- ein Bild eines Heizkörperanschlusses reicht......
Welche Heizkreispumpe tut Dienst? Wie ist diese Pumpe eingestellt?
Thema:
Heizung wird zu langsam warm
Heizung absperren ganzjährig: Hallo zusammen,
Ich habe eine rein technische Frage, um Kostenfragen geht es mir nicht.
Meine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus hat...
Gilles Heizung auf Sommerbetrieb umstellen: Hallo zusammen,
Wir haben eine Gillesheizung von 2004. Mein Mann liegt nach einem Schlaganfall im Krankenhaus und kann kaum sprechen. Er hat sich...
Erfahrungsbericht – DIY Hybrid-Heizung: Ich habe im September 2023 die 2. Phase meiner Heizungs-Optimierung gestartet.
Dass sich der Verbrauch halbiert hat, ist natürlich sehr...
Druck in der Heizung: Der Druck in der Heizung soll dafür sorgen, dass die Heizkörper ausreichend mit Heizwasser versorgt werden. Steht der Kessel im Keller, soll er...
Buderus GB152 24 kW Gas Heizung Brennwert Kessel EG E , wohnung wird nur sehr langsam warm...: hallo,
ich habe jetzt vier wochen den neuen gasbrennwertkesselBuderus GB152 24 kW Gas Heizung Brennwert Kessel EG E
in gebrauch.
die wohnung...
-
Heizung absperren ganzjährig: Hallo zusammen,
Ich habe eine rein technische Frage, um Kostenfragen geht es mir nicht.
Meine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus hat...
-
Gilles Heizung auf Sommerbetrieb umstellen: Hallo zusammen,
Wir haben eine Gillesheizung von 2004. Mein Mann liegt nach einem Schlaganfall im Krankenhaus und kann kaum sprechen. Er hat sich...
-
Erfahrungsbericht – DIY Hybrid-Heizung: Ich habe im September 2023 die 2. Phase meiner Heizungs-Optimierung gestartet.
Dass sich der Verbrauch halbiert hat, ist natürlich sehr...
-
Druck in der Heizung: Der Druck in der Heizung soll dafür sorgen, dass die Heizkörper ausreichend mit Heizwasser versorgt werden. Steht der Kessel im Keller, soll er...
-
Buderus GB152 24 kW Gas Heizung Brennwert Kessel EG E , wohnung wird nur sehr langsam warm...: hallo,
ich habe jetzt vier wochen den neuen gasbrennwertkesselBuderus GB152 24 kW Gas Heizung Brennwert Kessel EG E
in gebrauch.
die wohnung...