Heizung springet für einige Minuten an un dann wieder aus

Diskutiere Heizung springet für einige Minuten an un dann wieder aus im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo "Fachleute", ich bin neu im Forum und habe eine Frage bezüglich einer Junkers ZWR 18-2KDE Heizung. Seit einigen Monaten habe ich das...
Treptower

Treptower

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2021
Beiträge
8
Hallo "Fachleute",
ich bin neu im Forum und habe eine Frage bezüglich einer
Junkers ZWR 18-2KDE
Heizung. Seit einigen Monaten habe ich das Problem, das die Heizung immer wieder für zwei drei Minuten anspringt und dann ausschaltet.
Bereits nach weinigen Minuten schaltet sie wieder für kurze Zeit ein.
Wo könnte hier der Fehler liegen? Ich habe mir schon ein gebrauchtes Thermostatteil (also die Uhr Cerakontrol TR 200 wo alles eingestellt wird) gekauft,
weil ein Monteur meinte, das liegt daran. Aber auch mit diesem "neuen" Teil ist das Problem das gleiche.
Irgendwie habe ich das Gefühl, das die Ein- und Ausschalttemperatur zu nah beieinander liegen.?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Seit einigen Monaten habe ich das Problem, das die Heizung immer wieder für zwei drei Minuten anspringt und dann ausschaltet.
Bereits nach weinigen Minuten schaltet sie wieder für kurze Zeit ein.
Im Heizbetrieb ist das normal.
Wie hoch ist die Vorlauftemperatur am Heizgerät eingestellt?
 
Treptower

Treptower

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2021
Beiträge
8
Wo wird die Vorlauftemperatur eingestellt! Am rechten Einstellrad an der Heizung?
 
Treptower

Treptower

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2021
Beiträge
8
Ich habe das auf 3 gestellt!
 
Treptower

Treptower

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2021
Beiträge
8
Sollte ich die eher auf 2 oder auf 4 stellen? Nach vier kommt ja NT und höher als NT sollte die Heizung ja nicht eingestellt werden.?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Jetzt erst aktuell? Oder war das schon so?

Wie hoch wird die Kesseltemperatur wenn du den Vorlaufregler auf 3 stehen hast?

In dem Raum, in dem der TR 200 motiert ist, ist der Heizkörper voll aufgedreht?
 
Treptower

Treptower

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2021
Beiträge
8
Bei Kesseltemperatur 55Grad schaltet die Heizung ab. Das Heizungsthermostat im Zimmer, wo das Thermostat hängt, steht immer auf voll auf (5). Habe vorhin erstmal die Vorlauftemperatur von 4 auf 3 gestellt?
 
Treptower

Treptower

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2021
Beiträge
8
Bei 50Grad schaltet sich die Heizung wieder ein?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Habe vorhin erstmal die Vorlauftemperatur von 4 auf 3 gestellt?
Diese Einstellung kannst du solange feinfühlig reduzieren, bis die am Raumthermostat eingestellte Temperatur gerade so erreicht wird. Also übergangszeit 1-2...... wenns draußen kälter ist eben etwas höher.

Daß das Gerät sehr oft startet hat keinen nachteiligen Einfluss. Die kleinste Leistung betrug im Neuzustand ca 7.5 KW..... jetzt vermutlich etwas mehr. Wie groß ist denn die Wohnung?
 
Treptower

Treptower

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2021
Beiträge
8
Meine Wohnung hat 65 Quadratmeter. Ich bin aber der Überzeugung, das die Heizung vor einigen Jahren noch nicht so häufig an– und aus ging. Will dafür aber nicht meine Hand ins Feuer legen. Ich werde die nächsten Tage nochmal die Einstellungen ein wenig verändern und das ganze dann beobachten.
Vielen Danke erstmal für die sehr schnelle Antwort und Hilfe! 👍🏻👍🏻👍🏻
 

mhildebrandt

Mitglied seit
09.12.2021
Beiträge
4
Hallo Treptower,
Ich habe ein sehr ähnliches Verhalten. Wie hat es sich denn entwickelt bei deiner Heizung mit der geringeren Vorlauftemperatur?
LG Maik
 
Treptower

Treptower

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2021
Beiträge
8
Im Wesentlichen hat sich nichts geändert, 😟
 
Thema:

Heizung springet für einige Minuten an un dann wieder aus

Heizung springet für einige Minuten an un dann wieder aus - Ähnliche Themen

  • ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.

    ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.: Hallo, ich wollte vielleicht ein paar Hinweise für mein Problem. Seit der Umstellung der Gastherme auf eine andere Gasart läuft sie nicht mehr...
  • Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978)

    Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
  • Wer kann mir die Heizung erklären

    Wer kann mir die Heizung erklären: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem das meine Heizung nicht richtig funktioniert. Und zwar wird das Wasser aus dem Wasserhahn nicht...
  • Wie alt ist diese Heizung?

    Wie alt ist diese Heizung?: Guten Abend. Ich bin neu hier, schon älter (66J), weiblich und habe weder von Heizungen, noch von diesem "Forum" Ahnung. Trau mich aber...... ...
  • Neue Heizung, schneller Wärmeverlust

    Neue Heizung, schneller Wärmeverlust: Guten Tag zusammen, wir wohnen seit wenigen Monaten in einem Miethaus und haben durch Ausfall der alten Heizung direkt mal einen kompletten...
  • Ähnliche Themen

    • ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.

      ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.: Hallo, ich wollte vielleicht ein paar Hinweise für mein Problem. Seit der Umstellung der Gastherme auf eine andere Gasart läuft sie nicht mehr...
    • Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978)

      Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
    • Wer kann mir die Heizung erklären

      Wer kann mir die Heizung erklären: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem das meine Heizung nicht richtig funktioniert. Und zwar wird das Wasser aus dem Wasserhahn nicht...
    • Wie alt ist diese Heizung?

      Wie alt ist diese Heizung?: Guten Abend. Ich bin neu hier, schon älter (66J), weiblich und habe weder von Heizungen, noch von diesem "Forum" Ahnung. Trau mich aber...... ...
    • Neue Heizung, schneller Wärmeverlust

      Neue Heizung, schneller Wärmeverlust: Guten Tag zusammen, wir wohnen seit wenigen Monaten in einem Miethaus und haben durch Ausfall der alten Heizung direkt mal einen kompletten...
    Oben