Heizung entlüftet. Druck zu hoch?

Diskutiere Heizung entlüftet. Druck zu hoch? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Abend, wir wohnen in einem Einfamilienhaus mit EG und 1. OG. Ich habe heute die Heizung entlüftet und dabei folgende Schritte...

Simson32

Threadstarter
Mitglied seit
14.09.2021
Beiträge
6
Guten Abend,

wir wohnen in einem Einfamilienhaus mit EG und 1. OG.

Ich habe heute die Heizung entlüftet und dabei folgende Schritte durchgeführt:

1. Heizung ausgeschaltet (nachdem kein Brenner mehr gelaufen ist). Damit wird auch die Umwälzpumpe ausgeschaltet.
2. Gas abgedreht
3. Alle Thermostate an allen Heizungen voll aufgedreht
4. Ca. 2 h gewartet. Kessel-Temperatur ist auf <40 °C gefallen
5. Wasser-Einlassventil an Heizung geöffnet. Ein Wasserschlach ist dauerhaft montiert. Wasser aufgedreht bis bis Manometer bei 1.5 Bar war (Schwarzer Pfeil war auf "rotem" Pfeil ab dem der grüne Bereich beginnt). Dann Wasser abgedreht und Ventil geschlossen.
6. Alle Heizkörper von unten nach oben entlüftet --> überall kommt nun direkt Wasser und keine Luft mehr --> Druck bei 1.5 Bar gehalten
7. Gas-Hebel wieder langsam aufgedreht
8. Heizung eingeschaltet

Soweit alles gut, Heizung läuft.
Umwälzpumpe läuft fehlerfrei (vorher hatte diese angezeigt, dass sich Luft im Kreislauf befindet, was definitiv auch der Fall war)

Warmwasser-Kreislauf steht auf Automatik / Zeitschaltuhr.
Heizkreislauf ist jetzt ausgeschaltet (da noch zu warm) und Thermostate sind wieder zugedreht.

Allerdings zeigt das Manometer nun zwischen 1,9 und 2,1 Bar an (sobald der Brenner läuft steigt es auf ca. 2,1 Bar und geht dann langsam wieder zurück).
Das ist noch im "grünen" Bereich. Bei 2,5 Bar ist ein roter Strich.

Optimal wären aber eigentlich eher 1.5 - 1.8 Bar.

Daher meine Fragen:
1. Habe ich etwas falsch gemacht ggf. zuviel Wasser nachgefüllt, da sich dieses ja ausdehnt?
2. Sinkt der Druck sobald der Heizkreislauf eingeschaltet wird und die Heizungen laufen?
3. Muss ich ggf. nochmal Wasser aus dem Kreislauf entfernen (z. B. über einen Heizkörper quasi entlüften)?

Vielen Dank für die Rückmeldungen.
 

Simson32

Threadstarter
Mitglied seit
14.09.2021
Beiträge
6
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Heute ist der Druck tagsüber zwischen 1.5 und knapp 2 Bar geschwankt.
Aktuell beträgt dieser nur noch 1.2 Bar (also weniger als das auf was ich nachgefüllt hatte).

Für die weiteren Schritte wie Prüfen des MAG fehlt mir der techn. Hintergrund.

Ich werde morgen unseren Heizungsmonteur kontaktieren.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.446
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ja, SO wars im Grunde auch gemeint. Aber auch "zur Qualitätssicherung" gedacht. Nicht dass da einer kommt, bisschen ans MAG klopft uns sagt "muss halt neu"....
 
Thema:

Heizung entlüftet. Druck zu hoch?

Heizung entlüftet. Druck zu hoch? - Ähnliche Themen

  • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

    Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
  • Warmwasser und Heizung ausgefallen

    Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
  • Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung

    Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung: Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung A1. Bis zum 31. Dezember 2024 gilt im Prinzip: (1) Sofortige Verfsssungsbeschwerden sind noch möglich...
  • Bekomme Heizung nicht entlüftet

    Bekomme Heizung nicht entlüftet: Guten Tag zusammen, ich muss jetzt mal hier im Forum fragen, da weder ich, noch meine Heizungsfirma in der Lage sind das Problem zu beheben...
  • Entlüftete Heizung wird nicht warm

    Entlüftete Heizung wird nicht warm: Hallo liebes Forum, ich habe ein Problem mit unserer Heizung und würde mich über eure Einschätzung dazu freuen: In meinem Arbeitszimmer wird die...
  • Ähnliche Themen

    • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

      Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
    • Warmwasser und Heizung ausgefallen

      Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
    • Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung

      Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung: Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung A1. Bis zum 31. Dezember 2024 gilt im Prinzip: (1) Sofortige Verfsssungsbeschwerden sind noch möglich...
    • Bekomme Heizung nicht entlüftet

      Bekomme Heizung nicht entlüftet: Guten Tag zusammen, ich muss jetzt mal hier im Forum fragen, da weder ich, noch meine Heizungsfirma in der Lage sind das Problem zu beheben...
    • Entlüftete Heizung wird nicht warm

      Entlüftete Heizung wird nicht warm: Hallo liebes Forum, ich habe ein Problem mit unserer Heizung und würde mich über eure Einschätzung dazu freuen: In meinem Arbeitszimmer wird die...
    Oben