Heizkörper wird nicht warm

Diskutiere Heizkörper wird nicht warm im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, habe vor drei Wochen bei meinen Schwiegereltern im Wohnzimmer einen größeren Heizkörper eingebaut, weil es dort nicht richtig warm...

Millimetermännchen

Threadstarter
Mitglied seit
10.03.2019
Beiträge
3
Hallo zusammen,
habe vor drei Wochen bei meinen Schwiegereltern im Wohnzimmer einen größeren Heizkörper eingebaut, weil es dort nicht richtig warm wurde. Anfangs meine ich, hat er einwandfrei funktioniert. Nun wird er nur noch oben warm, Rücklaufleitung kalt bis zum T Stück, wo die anderen Heizkörper ankommen.
Entlüftet ist er. Ventile sind offen.
Kann es sein, trotz komplett rausgedrehter
Inbusschraube am unteren Ventil da was dicht ist?
Ich bin ratlos
Verbaut ist eine Vaillant ECO TEC plus.
A.
 
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.453
Dreh mal die anderen Thermostate zu und dann schau mal.

Tippe auf Murkshydraulik
 

Millimetermännchen

Threadstarter
Mitglied seit
10.03.2019
Beiträge
3
Sollte die dann warm werden?
Und wenn, was muss ich dann tun?
Meine Schwiegereltern wohnen 80 km weg und sind über 80. Ich muss das dann schonend erklären :)-))
A
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
...habe vor drei Wochen bei meinen Schwiegereltern im Wohnzimmer einen größeren Heizkörper eingebaut, weil es dort nicht richtig warm wurde.
Nach welchen Kriterien hast Du denn den Neuen ausgewählt?
Nun wird er nur noch oben warm, Rücklaufleitung kalt bis zum T Stück, wo die anderen Heizkörper ankommen.[/quote] Wenn die gewünschten RT erreicht werden, ist das doch i.O..
Kann es sein, trotz komplett rausgedrehter Inbusschraube am unteren Ventil da was dicht ist?
Ein Ventil nebst Thermostat befindet sich idR nur oben im VL, unten im RL lediglich eine RLV (Rücklaufverschraubung).



 

Millimetermännchen

Threadstarter
Mitglied seit
10.03.2019
Beiträge
3
Also ich habe „gleichseitiger Anschluss“ gemacht.
Danke für deine Präsentation. Ich verstehe nur nicht, dass der besagte HK nur im oberen Viertel warm ist und darunter völlig kalt? Der Raum wird nur 18 Grad warm.
Der hat 3 KW. Vorher die Hälfte. Aber das war meinen Schwiegereltern nicht genug.
A
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
Ich verstehe nur nicht, dass der besagte HK nur im oberen Viertel warm ist und darunter völlig kalt? Der Raum wird nur 18 Grad warm.
Dann fehlt vermutlich Durchfluß (Volumenstrom).
Evtl. besitzt das ThV einen zu hohen Druckverlust => Hydraulischer Abgleich!

 
Thema:

Heizkörper wird nicht warm

Heizkörper wird nicht warm - Ähnliche Themen

  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Heizkörper

    Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
  • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

    Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
  • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

    Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
  • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

    Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Heizkörper

      Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
    • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

      Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
    • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

      Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
    • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

      Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
    Oben