Heizkörper wird nicht warm - Danfoss Ventil

Diskutiere Heizkörper wird nicht warm - Danfoss Ventil im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, an einem meiner Heizkörper habe ich folgendes Problem: der Heizkörper bleibt kalt, auch wenn ich das Thermostat voll aufdrehe. Ich dachte...

Kalle_NRW

Threadstarter
Mitglied seit
27.10.2012
Beiträge
11
Hallo,

an einem meiner Heizkörper habe ich folgendes Problem: der Heizkörper bleibt kalt, auch wenn ich das Thermostat voll aufdrehe. Ich dachte mi: altes Problem. Stif hängt fest, Thermostat ab, Stift wieder gängig machen, Thermostat wieder drauf und alles funktioniert wieder. Das Problem habe ich schon x-fach gehabt und x-fach so gelöst.

Hier ist es anders: ich habe den Thermostatkopf abgeschraubt, und sofort wurde der Heizkörper warm, sogar richtig heiß. Ok, dachte ich mir, Problem gelöst, Themostatkopf wieder draufgesetzt und zugeschraubt. Heizung voll aufgedreht und sie wurde wieder nicht warm:rolleyes: . Doof geschaut, aber da dachte ich mir, da ist wohl der Thermostatkopf vielleicht nicht in Ordnung. Neuen Thermostatkopf (hatte ich glücklicherweise noch irgendwo liegen) draufgesetzt. Ergebnis wie gehabt - Heizkörper blieb kalt:kopfnuss:.

Dann dachte ich mir, ich habe den Thermostatkopf zu tief auf das Ventil geschraubt, so dass auch bei Stufe 5 der Stift zu sehr in das Ventil gedrückt wird. Nur wenn ich den Thermostatkopf versuche "nach vorne" zu versetzen, dann sitzt er zu locker und ich befürchte, der fällt gleich auf den Boden.

Ich habe fast den Eindruck, der Ventilstift ist zu lang, aber das kann ja nicht sein, der Ventilstift und das Themostat sind seit Jahren an der Heizung eingesetzt:unsure:.

Ich habe leider zu diesem Problem leider hier nichts gefunden. Hat einer von den Kollegen hier einen Ratschlag?

Gruß

Kalle
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.492
Wechsel mal den Ventileinsatz am Herzkörper Thermostat aus, kostet nicht viel…
musst aber den richtigen finden, der wird es wohl nicht sein
 

Kalle_NRW

Threadstarter
Mitglied seit
27.10.2012
Beiträge
11
Danke für den Hinweis. Ich habe diesen Thread gelesen: Thermostatventil austauschen

Mit Wasser ablassen und ggf. Heizkörper demontieren scheint das ja nicht ganz unaufwendig zu sein. Ich muß dazu sagen, dass es nur ein kleinerer Heizkörper ist, den ich ohnehin selten benuzt habe und einfach nur endlich wieder in Ordnung bringen wollte. Also wenn der weiterhin kalt bleibt, werde ich wohl nicht den Kältetod sterben. Ggf. würde ich das nach der Heizperiode machen oder viellecht dann einen Fachbetrieb beauftragen.

Könnte es ausreichend sein, nur die Stopfbuchse auszutauschen? Das scheint einfacher zu sein.

Gruß + schönes WE

K.
 

Kalle_NRW

Threadstarter
Mitglied seit
27.10.2012
Beiträge
11
Und was ist, deiner Meinung nach, eine Stopfbuchse?
Jetzt vermute ich, dass das wohl das gleiche ist:unsure: (?).

Beim Aufschrauben des Thermostatkopf ist der vorher voll aufzudrehen.
Wenn das nicht hilft würde ich den Stift kürzen, den Einsatz wechseln kannst du dann immer noch.
Alles klar! ich probiere es noch mal.

Aber wie kann es sein, dass der Stift zu lang geworden ist? Der Stift ist ja schon seit Jahren (eher Jahrzehnte) im Einsatz. Da muß doch dann irgendwas anderes nicht in Ordnung sein, So'n Stift wächst ja nicht.

Danke an alle

Gruß

K.
 
Thema:

Heizkörper wird nicht warm - Danfoss Ventil

Heizkörper wird nicht warm - Danfoss Ventil - Ähnliche Themen

  • Heizkörper

    Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
  • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

    Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
  • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

    Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
  • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

    Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
  • Korrosion Heizkörper: was tun?

    Korrosion Heizkörper: was tun?: Hallo liebes Forum, mein Heizkörper im Bad korrodiert langsam aber sicher vor sich in :-( Der Heizkörper wurde vor zwei Jahren neu verbaut...
  • Ähnliche Themen

    • Heizkörper

      Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
    • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

      Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
    • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

      Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
    • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

      Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
    • Korrosion Heizkörper: was tun?

      Korrosion Heizkörper: was tun?: Hallo liebes Forum, mein Heizkörper im Bad korrodiert langsam aber sicher vor sich in :-( Der Heizkörper wurde vor zwei Jahren neu verbaut...
    Oben