Heizkörper werden nicht warm

Diskutiere Heizkörper werden nicht warm im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo liebes Forum, In der Wohnung meiner Tochter hängt eine Junkers Gastherme ZSR 11-3 AE 21. Die Vorlauftemperatur geht nie höher als auf 40...

supahsille

Threadstarter
Mitglied seit
18.11.2023
Beiträge
6
Hallo liebes Forum,
In der Wohnung meiner Tochter hängt eine Junkers Gastherme ZSR 11-3 AE 21.
Die Vorlauftemperatur geht nie höher als auf 40.
Was müssen wir da anders einstellen, als die Fachfirma es vor dem Einzug getan hat?
 

Anhänge

supahsille

Threadstarter
Mitglied seit
18.11.2023
Beiträge
6
Nach Angaben des Vermieters wird regelmäßig gewartet und der nächste Termin dauert noch
 
Matu1804

Matu1804

Mitglied seit
21.10.2023
Beiträge
242
Ich bin absoluter Laie.
Was ist TA 210?
Die Regelung der Therme allgemein. Gemeit ist die Temperaturanhebung am Tag, ...der mittlere Drehregler.
PS: Und da auch keine kleinere Nachtabsenktemperatur eingestellt ist, kann der obere Drehregler nach rechts gedreht werden (nur Tagbetrieb). Diese Einstellung ist aber nur Kosmetik.
 
Zuletzt bearbeitet:

supahsille

Threadstarter
Mitglied seit
18.11.2023
Beiträge
6
Ok, vielen Dank.
Wir probieren das aus.
 

supahsille

Threadstarter
Mitglied seit
18.11.2023
Beiträge
6
Ist die Einstellung E denn richtig?
Der Heizungsmann hatte das Rad auf 1 stehen, aber in der von uns runtergeladenen Anleitung, stand E.
 
Matu1804

Matu1804

Mitglied seit
21.10.2023
Beiträge
242
Ist die Einstellung E denn richtig?
Der Heizungsmann hatte das Rad auf 1 stehen, aber in der von uns runtergeladenen Anleitung, stand E.
Bei 1 ist die Heizung ausgeschaltet (Sommerbetrieb), damit stellt man die Vorlauftemperatur ein. E ist richtig.
In der Übergangszeit nimmt der Fußpunkt mehr Einfluss auf die VLT als der Endpunkt bei -15°C. Grundvoraussetzung ist aber eine vernünftige Grundeinstellung vom Heizungsregler (in dem Fall auf "E"). Wenn bei -15°C die Räume nicht warm genug werden, muss man von "E" auf 6 oder gar 7 stellen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Heizkörper werden nicht warm

Heizkörper werden nicht warm - Ähnliche Themen

  • Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau

    Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau: Hallo zusammen, meine Eltern renovieren aktuell eine Wohnung in ihrem Altbauhaus (Baujahr 1870). Sie fragen sich nun, welche Heizkörper in die...
  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Heizkörper

    Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
  • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

    Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
  • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

    Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
  • Ähnliche Themen

    • Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau

      Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau: Hallo zusammen, meine Eltern renovieren aktuell eine Wohnung in ihrem Altbauhaus (Baujahr 1870). Sie fragen sich nun, welche Heizkörper in die...
    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Heizkörper

      Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
    • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

      Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
    • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

      Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
    Oben