Heizkörper blubbert/gluckert

Diskutiere Heizkörper blubbert/gluckert im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, haben vor ein paar Wochen eine neue Heizungsanlage einbauen lassen. Vaillant Gas Wandheizgerät atmo tec VC 104 /4-7 mit dem...

Fido2005

Threadstarter
Mitglied seit
23.10.2019
Beiträge
4
Hallo,

haben vor ein paar Wochen eine neue Heizungsanlage einbauen lassen.
Vaillant Gas Wandheizgerät atmo tec VC 104 /4-7 mit dem Heizungsregler multiMATIC VRC 700/5 witterungsgeführt.

Nur leider blubbert/gluckert ein Heizkörper in der obersten Etage durchgehend. (Sobald man die Heizung einschaltet klingt es so, als würde die Heizung erst durch das Einschalten mit Wasser befüllt werden.)
Beim Entlüften entweicht ein wenig Luft, löst das Problem aber nicht. Haben auch den Wasserdruck auf 2,5 bar erhöht. Bringt leider auch nichts.

Wohnen in einer Maisonette Wohnung in der 2. und 3. Etage, in einem 3 Familien Haus. Aber jeder Haushalt ist im Besitz einer eigenen Heizungsanlage.

Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee was man machen könnte.
Vielen lieben dank schonmal.

Gruß Fido2005
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.476
Nur leider blubbert/gluckert ein Heizkörper in der obersten Etage durchgehend
1) Anlage ausschalten.
2) Anlagendruck prüfen. Es sollte mindestens 1,0 bar vorhanden sein
3) Alle Heizkörperventile ganz öffnen
4) Frühestens nach 30 Minuten entlüften und eventuell Wasser nachfüllen.
5) An jedem Heizkörper ruhig einen Joghurtbecher voll Wasser entnehmen.
6) Heizkörperventile wieder in den Ursprungszustand einstellen
7) Heizungsanlage wieder in Betrieb setzen.
 

Fido2005

Threadstarter
Mitglied seit
23.10.2019
Beiträge
4
Vielen dank. Werde es ausprobieren und dann berichten.
 

Lp3g

Experte
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
2.205
Bei mir hat es geholfen die Pumpe manuell auf 100% Leistung zu stellen. Alle Ventile auf auf.

Heizung mal laufen lassen. Dabei entlüftet.

Dann Brenner aus und 1 Std. gewartet und wieder entlüftet.

Aber es dauert bis die Luft raus ist. Im Wasser ist auch Luft gelöst. Diese muss sich erst zu einer Luftblase verbinden.
 

Fido2005

Threadstarter
Mitglied seit
23.10.2019
Beiträge
4
Vielen dank für deine Antwort und deinen Tipp Lp3g.

Habe vorhin die Anleitung von tricotrac befolgt und bisher ist kein gluckern mehr zu hören.
Vielen dank euch beiden.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.476
Habe vorhin die Anleitung von tricotrac befolgt und bisher ist kein gluckern mehr zu hören
Falls es wieder auftritt bitte die gleiche Reihenfolge anwenden. Ich vergaß noch zu erwähnen, dass der Füllschlauch auch vorher mit Wasser gefüllt sein muss, bevor er mit dem Heizungssystem verbunden wird.
Und bitte nicht vergessen, dass der im Wasser gebundene Sauerstoff (H²0 ) nur nach und nach ausgast.
 

Fido2005

Threadstarter
Mitglied seit
23.10.2019
Beiträge
4
Super. Danke dir.
Toi toi toi. Bis jetzt verhält die Heizung sich ruhig.
Vielen dank nochmal.
 

Lp3g

Experte
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
2.205
Ich hatte eine neue Therme bekommen. Somit war die ganze Heizung leer. Diese wurde mit Leitungswasser aufgefüllt. Wie lange brauch es bis die Luft raus ist?

Es geht um die gelöste Luft im Wasser.
 
Thema:

Heizkörper blubbert/gluckert

Heizkörper blubbert/gluckert - Ähnliche Themen

  • Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau

    Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau: Hallo zusammen, meine Eltern renovieren aktuell eine Wohnung in ihrem Altbauhaus (Baujahr 1870). Sie fragen sich nun, welche Heizkörper in die...
  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Heizkörper

    Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
  • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

    Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
  • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

    Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
  • Ähnliche Themen

    • Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau

      Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau: Hallo zusammen, meine Eltern renovieren aktuell eine Wohnung in ihrem Altbauhaus (Baujahr 1870). Sie fragen sich nun, welche Heizkörper in die...
    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Heizkörper

      Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
    • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

      Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
    • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

      Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
    Oben