legan
Threadstarter
- Mitglied seit
- 19.01.2022
- Beiträge
- 95
Fa Schaar
Mist. Wärst du Tankeigentümer und der Gaslieferant Pöschel + Jordan hätte ich noch eine Möglichkeit gewusst.......Fa Schaar
Trotzdem sind Brenner + Wärmetauscher immer noch geschädigtwie bereits geschrieben FA. Wolf man könne nachrüsten was ja scheinbar mit dem kl Schild gemacht wurde
........ es müssen nur noch die Folgeschäden der falschen Gaskombi beseitigt werden......Monteur der Fa Wolf hatte Gaskombiventil getauscht seither läuft alles ohne Geruch
Jein.Du meinst es könnte ein falsches Gaskombiventil eingebaut gewesen sein?
ja aber woher weiß ich denn das das so war? nach der ganzen Sache wurde das Gaskombiventil von der Fa Wolf ausgebaut und zur Kontrolle eingeschickt.
Hast du sie noch alle den Kollegen hier so zu verunsichern. Das Gerät geht sehr wohl mit Flüssiggas. Aufkleber ist vorhanden und angebracht. Umstellung erfolgt an Gasarmatur und Einstellung in der Fachhandwerkerebene. Das ist jetzt zu kontrollieren, ob es richtig eingestellt ist. Da ist am Anfang kein falsches Gerät installiert worden.Bingo!!!!!!!
Man hat dir ein falsches Gerät installiert.
Durch Betrieb mit Flüssiggas muss das ganze Gerät getauscht werden
Bitte den Fachbetrieb schriftlich(!) darum, daß das umgehend ( Fristsetzung ca 3 Arbeitstage) getauscht wird. Bis dahin darf das Gerät eigentlich nicht weiter verwendet werden.
PS: Welche Knallköpfe waren denn da am Werk? Spätestens bei der notwendigen Abgasmessung hätte das auffallen müssen.
PPS: War der Kaminkeherer da auch schon an der Anlage?