Thomaswlo
Threadstarter
- Mitglied seit
- 21.12.2018
- Beiträge
- 13
Guten Tag zusammen,
mich habe ein Problem mit meinerFBH
Thema Fußbodenheizung
ich habe renoviert und Fußbodenheizung verbaut. nun habe ich folgendes Problem:
Ich habe 12 Kreisläufe, kein Kreislauf länger als 70 Meter. Im Keller befinden sich noch 2 große niedertemperatur Heizkörper. Der Keller wird nicht als Wohnraum genutzt.
Vorlauftemp Heizung ca. 37 Grad
Vorlauf oben an der Pumpe bei Fall 1: 31 grad
Ich versuche ausführlich zu beschreiben. 2 Fälle:
1. Fall: Alle Heizkreise geöffnet:
- Nun ist Max 1,5 L / Min durchflussmenge pro Heizkreis möglich
- Vorlauftemp an der Pumpe nur noch maximal 31 grad
- Räume sind dann so zwischen 18.7- 19.4 grad
2. Fall: Nur ein zwei Heizkreise geöffnet (bspw. Schlafzimmer)
- Nun erreiche ich 2,5-3 L/ Min duchfluss
- Vorlauftemp an der Pumpe 36 Grad
- Raum wird 21 grad warm
Ich erreiche am Verteiler keine Vorlauftemp über 31 grad, wenn alle Kreisläufe geöffnet sind. Bei 31 grad Vorlauftemperatur erreiche im Boden ca. 26/27 grad.
Ich hätte aber gerne die 37/38 grad Vorlauf aus der Heizung auch oben am Verteiler.
Mich wundert es, dass die Vorlauftemp nach der Pumpe rapide abnimmt. Die 36,4 grad sind VOR der
Das system ist entfüftet. Heizung hat 2 Bar, alles ok, keine Störung.
Kann trotzdem Wasser fehlen? Kann sein, dass die Pumpe am Verteiler oben zu schwach ist?
ich würde als erstes jetzt die Pumpe wechseln. Ich habe diese verbaut:
OMNI PUMPE 25-40 130 230V Umwälzpumpe
vielen Dank schon mal.
mich habe ein Problem mit meinerFBH
Thema Fußbodenheizung
ich habe renoviert und Fußbodenheizung verbaut. nun habe ich folgendes Problem:
Ich habe 12 Kreisläufe, kein Kreislauf länger als 70 Meter. Im Keller befinden sich noch 2 große niedertemperatur Heizkörper. Der Keller wird nicht als Wohnraum genutzt.
Vorlauftemp Heizung ca. 37 Grad
Vorlauf oben an der Pumpe bei Fall 1: 31 grad
Ich versuche ausführlich zu beschreiben. 2 Fälle:
1. Fall: Alle Heizkreise geöffnet:
- Nun ist Max 1,5 L / Min durchflussmenge pro Heizkreis möglich
- Vorlauftemp an der Pumpe nur noch maximal 31 grad
- Räume sind dann so zwischen 18.7- 19.4 grad
2. Fall: Nur ein zwei Heizkreise geöffnet (bspw. Schlafzimmer)
- Nun erreiche ich 2,5-3 L/ Min duchfluss
- Vorlauftemp an der Pumpe 36 Grad
- Raum wird 21 grad warm
Ich erreiche am Verteiler keine Vorlauftemp über 31 grad, wenn alle Kreisläufe geöffnet sind. Bei 31 grad Vorlauftemperatur erreiche im Boden ca. 26/27 grad.
Ich hätte aber gerne die 37/38 grad Vorlauf aus der Heizung auch oben am Verteiler.
Mich wundert es, dass die Vorlauftemp nach der Pumpe rapide abnimmt. Die 36,4 grad sind VOR der
Das system ist entfüftet. Heizung hat 2 Bar, alles ok, keine Störung.
Kann trotzdem Wasser fehlen? Kann sein, dass die Pumpe am Verteiler oben zu schwach ist?
ich würde als erstes jetzt die Pumpe wechseln. Ich habe diese verbaut:
OMNI PUMPE 25-40 130 230V Umwälzpumpe
vielen Dank schon mal.
Anhänge
-
92,7 KB Aufrufe: 80
-
398,2 KB Aufrufe: 83
-
1,3 MB Aufrufe: 94
-
1,4 MB Aufrufe: 84