Heizer21
Experte
Threadstarter
- Mitglied seit
- 01.01.2021
- Beiträge
- 2.511
Hallo Gemeinde
In einem Haus sind die Kinder aus geflogen, mehrere Raume sind nun dauerhaft auf 15c abgesengt. Deshalb soll der thermische Abgleich erneut durch geführt werden.
In dem EFH (Heizkörper) wird Nachts die Heizung komplett abgeschaltet.
Am Morgen sind die meisten Raume jetzt auf 18-19c runter.
Jetzt sind alle Heizkörper Thermostate für den thermischen Abgleich abmontiert worden, aber der Stellring der Ventilgehause sind noch unverändert.
Das Ergebnis ist folgendes:
- um 4:30 h startet der Heizkreis (Raumtemperatur 18 -19c)
- um 7:30 h stehen die Bewohner auf. Raumtemperatur im Bad und den Räumen 19-20c, was als zu kühl empfunden wird.
- um ca. 10h ist die Zieltemperatur erreicht (21c)
- Anschliessend steigt die Raumtemperatur bis zum Ende der Heizzeit am Abend auf ca. 22-26c und würde wahrscheinlich weiter steigen, wenn nicht die Nachtabschaltung beginnen würde.
Wie stellt man hier nun den Thermischen Abgleich (Stellring Ventilgehause + Heizkurve) unter diesen Bedingungen optimal ein, damit es morgens schneller warm wird aber der Vorlauf für den Nachmittag nicht unnötig heiss bleibt ?
Mein Vorschlag:
- (nur) um 7:30 für gleichmässige Wärmeverteilung in den Raumen sorgen in dem die Stellringe an den Ventilgehausen entsprechend ein gestellt werden.
- Die überschiessende Wärme/zu heisser Vorlauf am Nachmittag mit einer Tagesabhängigen Absenkung des Vorlauf angehen, oder Booster am Morgen (ist an meiner Heizungssteuerung möglich).
Fehlt was oder hat jemand eine bessere Idee?
Danke
H.
In einem Haus sind die Kinder aus geflogen, mehrere Raume sind nun dauerhaft auf 15c abgesengt. Deshalb soll der thermische Abgleich erneut durch geführt werden.
In dem EFH (Heizkörper) wird Nachts die Heizung komplett abgeschaltet.
Am Morgen sind die meisten Raume jetzt auf 18-19c runter.
Jetzt sind alle Heizkörper Thermostate für den thermischen Abgleich abmontiert worden, aber der Stellring der Ventilgehause sind noch unverändert.
Das Ergebnis ist folgendes:
- um 4:30 h startet der Heizkreis (Raumtemperatur 18 -19c)
- um 7:30 h stehen die Bewohner auf. Raumtemperatur im Bad und den Räumen 19-20c, was als zu kühl empfunden wird.
- um ca. 10h ist die Zieltemperatur erreicht (21c)
- Anschliessend steigt die Raumtemperatur bis zum Ende der Heizzeit am Abend auf ca. 22-26c und würde wahrscheinlich weiter steigen, wenn nicht die Nachtabschaltung beginnen würde.
Wie stellt man hier nun den Thermischen Abgleich (Stellring Ventilgehause + Heizkurve) unter diesen Bedingungen optimal ein, damit es morgens schneller warm wird aber der Vorlauf für den Nachmittag nicht unnötig heiss bleibt ?
Mein Vorschlag:
- (nur) um 7:30 für gleichmässige Wärmeverteilung in den Raumen sorgen in dem die Stellringe an den Ventilgehausen entsprechend ein gestellt werden.
- Die überschiessende Wärme/zu heisser Vorlauf am Nachmittag mit einer Tagesabhängigen Absenkung des Vorlauf angehen, oder Booster am Morgen (ist an meiner Heizungssteuerung möglich).
Fehlt was oder hat jemand eine bessere Idee?
Danke
H.