Hallo zusammen,
bei meiner Heizung Buderus Logano GB125 Baujahr 2006 stellt sich sporadisch der Fehler 6C519 ein.
Laut Ursachenbeseitigung könnte es das Magnetventil der 1.Stufe sein.
Es ist die Ölpumpe Suntec ALEV 35C verbaut. Pumpendruck 15 bar gemessen.
Ich finde für diese Pumpe kein Ersatz-Magnetventil ? kann es sein, dass die ganze Pumpe gewechselt werden muss.
Flammenstrom wurde im betrieb mit 52 yA gemessen, bei abgezogenem Magnetventil 0,0 yA (sprang aber zwischendurch auf 46yA)
Brennerraum ist Rußfrei, Düse und Zündelektode ebenfalls erneuert.
Kann der Wechsel des Flammstromes auch von einem defekten Flammenfühler kommen?
Vielen Dank für eine Antwort
bei meiner Heizung Buderus Logano GB125 Baujahr 2006 stellt sich sporadisch der Fehler 6C519 ein.
Laut Ursachenbeseitigung könnte es das Magnetventil der 1.Stufe sein.
Es ist die Ölpumpe Suntec ALEV 35C verbaut. Pumpendruck 15 bar gemessen.
Ich finde für diese Pumpe kein Ersatz-Magnetventil ? kann es sein, dass die ganze Pumpe gewechselt werden muss.
Flammenstrom wurde im betrieb mit 52 yA gemessen, bei abgezogenem Magnetventil 0,0 yA (sprang aber zwischendurch auf 46yA)
Brennerraum ist Rußfrei, Düse und Zündelektode ebenfalls erneuert.
Kann der Wechsel des Flammstromes auch von einem defekten Flammenfühler kommen?
Vielen Dank für eine Antwort