Klar - wir sind ein 4 Personenhaushalt mit zwei Kindern (1 und 4).
Wir fahren 53 Grad mit -5/+1 Grad Hysterese an der oberen Sonde gemessen und WW Bereitungsfenster von 8-23 Uhr, Zirkulation läuft aus hygienischen Gründen von 9-11 Uhr und nach Bedarf (Shelly Button in der Küche am Ende der Zirkulationsleitung).
Die 187 Liter reichen so in etwa für ein Vollbad und einmal ausgiebig Duschen gleichzeitig, dann wird's lauwarm ohne weitere Zuheizung.
Unsere bestehende alte Gastherme ist an den 2. Wärmetauscher angeschlossen und heizt mit ca. 14 kW zu, wenn die Temperatur an der unteren Sonde 32 Grad unterschreitet - das ist gerade rechtzeitig, so dass man ununterbrochen genügend richtig warmes Wasser hat falls nötig.
Vermutlich gäbe es u.A. folgende Möglichkeiten, um den WW Komfort bei euch zu steigern:
* Bestehende Gas / Ölheizung an den zweiten WT anschließen (inkl. Temperatursensor bzw. passende Regelung)
* Solarfähigen Durchlauferhitzer hinter den Warmwasserausgang der BWWP schalten, der dann im Bedarfsfall die Temperatur nur noch etwas anheben muss
* Den Heizstab in der WWWP gegen einen 9-12 kW Heizstab tauschen (mit eigener, passender Regelung) falls möglich
Bei einem größeren Trinkwasser Speichervolumen sollte man hygienische Aspekte und den höheren Wärmeverlust mit in die Überlegungen einbeziehen.