Guten Abend,
ich versuche die optimalen Einstellungen zu finden und den Brennstoffverbrauch zu messen. Ich schreibe einfach mal alle Fragen hier in den Thread.
Ölheizung
Vitorond 200, 100 KW aus 2006
Vitotronic KW 2
Weishaupt WL30Z-A Ölbrenner aus 1996
Es sind zwei Düsen verbaut 1,65 und 0,85
Der Brennstoffverbrauch ist lt. Typschild am Brenner min. 6 kg/h bis max. 30 kg/h
MFH 1.000 qm Wohnfläche aus 1983, lt. Energieausweis 105 kWh/qm.
derzeit 0° bis 5°, ca. 100 Brennerstarts, 5 Stunden Stufe 1, 8 Stunden Stufe 2
1 Heizkreis, Pumpe Magna3 D 32-80, Konstantdruck höchste Stufe
Brauchwasser 24/7 60°, 400 Liter Speicher
Einstellungen nach dem letzten Besuch des Heizungsbauers:
Raumtemperatur 24°
Steigung 1,5
Niveau 3°
Problem
In einer Wohnung werden die Heizkörper nicht warm, wenn der Vorlauf unter 50° ist. Die Heizkörper werden in der Problemwohnung max ca. 40° warm (Infrarotthermometer), auch wenn der Vorlauf z. B. 48°-50° ist.
Die Anzeige des Brennstoffverbrauchs ist total daneben, danach ist der Ölverbrauch neuerdings bei >350 Liter/Tag.
Der Heizungsbauer war vor 2 Tagen da, der kennt aber nur die Lösung: Heizkurve anzuheben.
Frage 1)
Ist das Takten von 100 Starts normal bzw. gut oder schlecht?
Frage 2)
Lt. meiner Recherche zählt die Vitotronic 200 bei Stufe 2 die Stufe 1 mit. Das kann aber nicht sein, weil die Stunden in Stufe 2 höher als in Stufe 1 sind. Was ist hier richtig?
Frage 3)
An Codieradresse 26 habe ich 73 und bei 29 37 (Fluidics-Tabelle) eingetragen. So soll ein Verbrauch abgeschätzt werden. Mit diesen Eingaben und 5 Stunden bei Stufe 1 und 8 Stunden bei Stufe 2, sagt mir die Vitotronic >350 Liter Verbrauch in 24 Stunden. Ich kann hin und her rechnen wie ich will, ich kann das nicht nachvollziehen. Weiß hier jemand wie das funktioniert?
Frage 4)
Die Pumpe zeigt im Status ein Fördervolumen von 3,6 m³ und 4 Meter Förderhöhe an. Das Haus hat aber 3 Stockwerke und ist 35 m breit.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Danke und Grüße
ich versuche die optimalen Einstellungen zu finden und den Brennstoffverbrauch zu messen. Ich schreibe einfach mal alle Fragen hier in den Thread.
Ölheizung
Vitorond 200, 100 KW aus 2006
Vitotronic KW 2
Weishaupt WL30Z-A Ölbrenner aus 1996
Es sind zwei Düsen verbaut 1,65 und 0,85
Der Brennstoffverbrauch ist lt. Typschild am Brenner min. 6 kg/h bis max. 30 kg/h
MFH 1.000 qm Wohnfläche aus 1983, lt. Energieausweis 105 kWh/qm.
derzeit 0° bis 5°, ca. 100 Brennerstarts, 5 Stunden Stufe 1, 8 Stunden Stufe 2
1 Heizkreis, Pumpe Magna3 D 32-80, Konstantdruck höchste Stufe
Brauchwasser 24/7 60°, 400 Liter Speicher
Einstellungen nach dem letzten Besuch des Heizungsbauers:
Raumtemperatur 24°
Steigung 1,5
Niveau 3°
Problem
In einer Wohnung werden die Heizkörper nicht warm, wenn der Vorlauf unter 50° ist. Die Heizkörper werden in der Problemwohnung max ca. 40° warm (Infrarotthermometer), auch wenn der Vorlauf z. B. 48°-50° ist.
Die Anzeige des Brennstoffverbrauchs ist total daneben, danach ist der Ölverbrauch neuerdings bei >350 Liter/Tag.
Der Heizungsbauer war vor 2 Tagen da, der kennt aber nur die Lösung: Heizkurve anzuheben.
Frage 1)
Ist das Takten von 100 Starts normal bzw. gut oder schlecht?
Frage 2)
Lt. meiner Recherche zählt die Vitotronic 200 bei Stufe 2 die Stufe 1 mit. Das kann aber nicht sein, weil die Stunden in Stufe 2 höher als in Stufe 1 sind. Was ist hier richtig?
Frage 3)
An Codieradresse 26 habe ich 73 und bei 29 37 (Fluidics-Tabelle) eingetragen. So soll ein Verbrauch abgeschätzt werden. Mit diesen Eingaben und 5 Stunden bei Stufe 1 und 8 Stunden bei Stufe 2, sagt mir die Vitotronic >350 Liter Verbrauch in 24 Stunden. Ich kann hin und her rechnen wie ich will, ich kann das nicht nachvollziehen. Weiß hier jemand wie das funktioniert?
Frage 4)
Die Pumpe zeigt im Status ein Fördervolumen von 3,6 m³ und 4 Meter Förderhöhe an. Das Haus hat aber 3 Stockwerke und ist 35 m breit.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Danke und Grüße