Guten Abend zusammen,
wir haben ein Reihenhaus, BJ 1970 und seit 2018 eine Daikin Altherma Wärmepumpe ERLQ 014 CAW Außengerät mit EHBH 16 CB 3V Innengerät verbaut. Mit dem Umbau haben wir auch neue Heizkörper installiert. Bis auf zwei alte Heizkörper im Keller, sind diese entsprechend alle ausgetauscht worden.
Seit Beginn stören uns die Betriebsgeräusche bzw. das Rauschen der Heizkörper. Eigentlich unabhängig von der Außentemperatur rauscht es mal mehr, mal weniger in den Heizkörpern, trotz mehrmaliger Entlüftung im Jahr.
Zu Beginn betrieben wir sie Heizung mit einem Wasserdruck von ca. 1,5 bar. Mittlerweile habe ich diesen auf ca. 2,5 bar hochreguliert, weil hierdurch vermeintlich eine leichte Besserung zu verspüren ist. Durchflussmenge liegt heute bei 18,4 l/min.
Vergeblich habe ich versucht, die Pumpenleistung evtl. zu reduzieren. Finde im Menü keine Möglichkeit dazu.
Die Fachfirma, von der die Heizung damals verbaut wurde, hat für uns keine Lösung.
Hat jemand eine Idee, woran das Rauschen noch liegen könnte? Kann man die Pumpe einstellen? An den Heizkörpern etwas ändern?
Bin für jeden Rat dankbar!
Vielen Dank vorab und Grüße
Tim
wir haben ein Reihenhaus, BJ 1970 und seit 2018 eine Daikin Altherma Wärmepumpe ERLQ 014 CAW Außengerät mit EHBH 16 CB 3V Innengerät verbaut. Mit dem Umbau haben wir auch neue Heizkörper installiert. Bis auf zwei alte Heizkörper im Keller, sind diese entsprechend alle ausgetauscht worden.
Seit Beginn stören uns die Betriebsgeräusche bzw. das Rauschen der Heizkörper. Eigentlich unabhängig von der Außentemperatur rauscht es mal mehr, mal weniger in den Heizkörpern, trotz mehrmaliger Entlüftung im Jahr.
Zu Beginn betrieben wir sie Heizung mit einem Wasserdruck von ca. 1,5 bar. Mittlerweile habe ich diesen auf ca. 2,5 bar hochreguliert, weil hierdurch vermeintlich eine leichte Besserung zu verspüren ist. Durchflussmenge liegt heute bei 18,4 l/min.
Vergeblich habe ich versucht, die Pumpenleistung evtl. zu reduzieren. Finde im Menü keine Möglichkeit dazu.
Die Fachfirma, von der die Heizung damals verbaut wurde, hat für uns keine Lösung.
Hat jemand eine Idee, woran das Rauschen noch liegen könnte? Kann man die Pumpe einstellen? An den Heizkörpern etwas ändern?
Bin für jeden Rat dankbar!
Vielen Dank vorab und Grüße
Tim