Hallo,
ich habe ein kleines Dilemma. Mein HB hat 2 2,5 Jahren eine CGS-2L/160 bei uns verbaut, da er im Zuge des Dachbodenausbaus und der zusätzlichen Wohnfläche sowieso einiges zu tun hatte und die alte Therme nur Probleme gemacht hatte.
180m² Wohnraum; nur Fussbodenheizung, keine Heizkörper.
Im Januar 2023 meldete sich die Therme das erste Mal mit "Störung 107 - Druck HK". Die Heizung lief Morgens nicht mehr an, musste Neugestartet werden.
Nach langem hin und her hat sich der HB erbahmt und einen Techniker geschickt, und Druck mit wieder herzustellen. Fehlerdiagnose lt. Rechnung: "Reparatur - Druck steht bei 1,4 Bar, Fehlercode 107"
Im November kam der gleiche Fehler wieder. HB war vor Ort und meinte, "Ausgleichsgefäß der Heizung zu klein. Therme ist für den Wohnraum zu klein dimensioniert.
Februar 2024, Fehler wieder da, ich solle ein zusätzliches Ausdehnunggeäß anbringen lassen.
Unabhängig der Kosten, würde mich interessieren ob das wirklich so sein kann und ob das zusätzliche Ausdehnunggefäß das Problem lösen kann.
Neben dem Ausdehnungsgefäß in der Therme, hängt hinter dieser ebenfalls ein 25L, weißer Metallboppel.
Danke und Grüße.
Amelie
ich habe ein kleines Dilemma. Mein HB hat 2 2,5 Jahren eine CGS-2L/160 bei uns verbaut, da er im Zuge des Dachbodenausbaus und der zusätzlichen Wohnfläche sowieso einiges zu tun hatte und die alte Therme nur Probleme gemacht hatte.
180m² Wohnraum; nur Fussbodenheizung, keine Heizkörper.
Im Januar 2023 meldete sich die Therme das erste Mal mit "Störung 107 - Druck HK". Die Heizung lief Morgens nicht mehr an, musste Neugestartet werden.
Nach langem hin und her hat sich der HB erbahmt und einen Techniker geschickt, und Druck mit wieder herzustellen. Fehlerdiagnose lt. Rechnung: "Reparatur - Druck steht bei 1,4 Bar, Fehlercode 107"
Im November kam der gleiche Fehler wieder. HB war vor Ort und meinte, "Ausgleichsgefäß der Heizung zu klein. Therme ist für den Wohnraum zu klein dimensioniert.
Februar 2024, Fehler wieder da, ich solle ein zusätzliches Ausdehnunggeäß anbringen lassen.
Unabhängig der Kosten, würde mich interessieren ob das wirklich so sein kann und ob das zusätzliche Ausdehnunggefäß das Problem lösen kann.
Neben dem Ausdehnungsgefäß in der Therme, hängt hinter dieser ebenfalls ein 25L, weißer Metallboppel.
Danke und Grüße.