Bypassventil bei alter Junotherm unnötig?

Diskutiere Bypassventil bei alter Junotherm unnötig? im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich vermiete derzeit ein Haus mit einer alten Buderus-Heizung (Junotherm 14TE von 1985, Brenner von 2000). Der Brauchwasserkessel...

Andreas94

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2023
Beiträge
7
Hallo zusammen,

ich vermiete derzeit ein Haus mit einer alten Buderus-Heizung (Junotherm 14TE von 1985, Brenner von 2000). Der Brauchwasserkessel der Buderus-Heizung ist durchgerostet und wurde daher von mir mit einem Trinkwasserspeicher verbunden. Das funktioniert einwandfrei.

Kürzlich habe ich die Umwälzpumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe (Alpha 2 von Grundfos) ausgetauscht. Allerdings ist mir eine Sache aufgefallen: Der Vorlauf und der Rücklauf sind permanent heiß, obwohl keine Verbraucher eingeschaltet sind. Bei meinen Recherchen bin ich auf den Begriff des "Bypassventils" gestoßen und habe gelesen, dass bei Verwendung meiner Pumpe ein solches Bypassventil nicht notwendig ist. Dadurch könnte das ständige "im Kreis zirkulieren zwischen Vorlauf und Rücklauf" unterbunden werden, was Energie sparen könnte. Stimmt das?

Hat jemand Erfahrung mit dieser Situation oder kann mir Ratschläge geben? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.

1696856508042.png





Vielen Dank im Voraus!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.438
Muss raus.
Dafür sollte noch ein Magnetitabscheider rein.
 

Andreas94

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2023
Beiträge
7
Danke @Hausdoc für die Antwort.
So wie es aussieht, muss ich dieses Zwischenrohr mit dem Bypassventil entfernen und dann mit Blindstopfen versehen. Zudrehen kann ich bei diesem Bypassventil ja nichts.

Wenn ich das Bypassventil entfernt habe, dann schaltet die Pumpe ja trotzdem nicht komplett aus (bei ausgeschalteten Heizkörpern). Die Pumpe läuft dann wahrscheinlich auf 2 Watt weiter. Dieser Druck, der im Vorlauf durch diese 2 Watt erzeugt wird, kann ich den als eine Art "Normaldruck" verstehen, welcher sowieso in dem Vorlauf herrschen sollte?

Zum Thema Magnetitabscheider werde ich mich die Tage mal schlau lesen und schauen, ob ich das selbst mit meinem Vater angehen kann.
 

Andreas94

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2023
Beiträge
7
Hallo,

Die Entfernung des Bypassventils hat reibungslos funktioniert, obwohl das Ablösen des Querrohrs aus den Vor- und Rücklaufleitungen teilweise etwas schwierig war. Dennoch konnte ich es mithilfe einer Feststellzange und einer Rohrverlängerung erfolgreich bewerkstelligen. Die beiden entstandenen Öffnungen habe ich anschließend mit Blindstopfen verschlossen und fest angezogen. Das Ergebnis: Der Rücklauf ist nun kalt, die Heizung springt seltener an, und der Ölverbrauch ist deutlich gesunken. Die Pumpe hat sich reguliert, und der Rücklauf erwärmt sich erst, wenn Verbraucher aktiviert werden. Danke @Hausdoc

Nun zum Thema Magnetitabscheider: Mein Plan sieht vor, den Abscheider unterhalb des Ventils anzubringen. Hierfür muss ich etwa 10-15 cm des Rohres unterhalb des Ventils abschneiden. Da an diesem abgeschnittenen Rohr kein Gewinde vorhanden ist, werde ich nach einer Lösung suchen müssen. Bei meinen Recherchen bin ich auf die Möglichkeit einer Klemmverschraubung gestoßen (wie in der beigefügten Skizze dargestellt). Gibt es irgendwelche Bedenken gegen diesen Ansatz, oder hat jemand wichtige Hinweise dazu?

1697625204879.png
 

Anhänge

Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.308
Hallo,

Die Entfernung des Bypassventils hat reibungslos funktioniert, obwohl das Ablösen des Querrohrs aus den Vor- und Rücklaufleitungen teilweise etwas schwierig war. Dennoch konnte ich es mithilfe einer Feststellzange und einer Rohrverlängerung erfolgreich bewerkstelligen. Die beiden entstandenen Öffnungen habe ich anschließend mit Blindstopfen verschlossen und fest angezogen. Das Ergebnis: Der Rücklauf ist nun kalt, die Heizung springt seltener an, und der Ölverbrauch ist deutlich gesunken. Die Pumpe hat sich reguliert, und der Rücklauf erwärmt sich erst, wenn Verbraucher aktiviert werden. Danke @Hausdoc

Nun zum Thema Magnetitabscheider: Mein Plan sieht vor, den Abscheider unterhalb des Ventils anzubringen. Hierfür muss ich etwa 10-15 cm des Rohres unterhalb des Ventils abschneiden. Da an diesem abgeschnittenen Rohr kein Gewinde vorhanden ist, werde ich nach einer Lösung suchen müssen. Bei meinen Recherchen bin ich auf die Möglichkeit einer Klemmverschraubung gestoßen (wie in der beigefügten Skizze dargestellt). Gibt es irgendwelche Bedenken gegen diesen Ansatz, oder hat jemand wichtige Hinweise dazu?

Anhang anzeigen 42373
Interessant das man durch den wegfall vom Bypassventil so viel Energie sparen kann.
 

Andreas94

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2023
Beiträge
7
Interessant das man durch den wegfall vom Bypassventil so viel Energie sparen kann.

Der Begriff 'deutlich' war vielleicht nicht präzise gewählt, da ich es nicht in Zahlen (Einsparpotential in Litern) nennen kann.

Falls du deine Antwort aber nicht ironisch meinen solltest:

Durch das Entfernen des Bypassventils ist der Rücklauf (bei ausgeschalteten Verbrauchern) jetzt kalt. Vorher hat die Pumpe das heiße Heizungswasser permanent im Kreis gepumpt, wodurch der Heizungskeller gefühlt sehr warm und der Rücklauf heiß war. Jetzt ist der Heizungskeller und Rücklauf kalt, die Pumpe läuft (bei ausgeschalteten Verbrauchern) nur noch auf 1-2 Watt, und auch die Heizung selbst bzw. der Brenner läuft merklich weniger am Tag an, um das Wasser zu erwärmen.

Daher lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Maßnahme, die mich fast nichts gekostet hat, auf Dauer dafür sorgt, dass wir Heizöl sparen und weniger Energie verschwenden.

@Defrost Hast zum Thema des Magnetitabscheiders vllt. noch nützliche Hinweise (siehe Beitrag vor deiner letzten Antwort)?
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.308
Hallo,

Die Entfernung des Bypassventils hat reibungslos funktioniert, obwohl das Ablösen des Querrohrs aus den Vor- und Rücklaufleitungen teilweise etwas schwierig war. Dennoch konnte ich es mithilfe einer Feststellzange und einer Rohrverlängerung erfolgreich bewerkstelligen. Die beiden entstandenen Öffnungen habe ich anschließend mit Blindstopfen verschlossen und fest angezogen. Das Ergebnis: Der Rücklauf ist nun kalt, die Heizung springt seltener an, und der Ölverbrauch ist deutlich gesunken. Die Pumpe hat sich reguliert, und der Rücklauf erwärmt sich erst, wenn Verbraucher aktiviert werden. Danke @Hausdoc

Nun zum Thema Magnetitabscheider: Mein Plan sieht vor, den Abscheider unterhalb des Ventils anzubringen. Hierfür muss ich etwa 10-15 cm des Rohres unterhalb des Ventils abschneiden. Da an diesem abgeschnittenen Rohr kein Gewinde vorhanden ist, werde ich nach einer Lösung suchen müssen. Bei meinen Recherchen bin ich auf die Möglichkeit einer Klemmverschraubung gestoßen (wie in der beigefügten Skizze dargestellt). Gibt es irgendwelche Bedenken gegen diesen Ansatz, oder hat jemand wichtige Hinweise dazu?

Anhang anzeigen 42373
Dem hab ich nichts hinzuzufügen.
 
Thema:

Bypassventil bei alter Junotherm unnötig?

Bypassventil bei alter Junotherm unnötig? - Ähnliche Themen

  • Wie alt ist diese Heizung?

    Wie alt ist diese Heizung?: Guten Abend. Ich bin neu hier, schon älter (66J), weiblich und habe weder von Heizungen, noch von diesem "Forum" Ahnung. Trau mich aber...... ...
  • Frist für ausser betriebnahme von altem Ofenkamin

    Frist für ausser betriebnahme von altem Ofenkamin: wir haben hier noch einen alten Ofenkamin, der halt die Staubschutzverordnung nicht mehr einhält und unser bezirksschornsteinkehrer verlangt...
  • Stiebel Eltron LWP 300 WWK300 älteres Baujahr - Abtauvorgang alle 3h ?

    Stiebel Eltron LWP 300 WWK300 älteres Baujahr - Abtauvorgang alle 3h ?: Ich habe eine LWP vom Typ "Stiebel Eltron LWP 300 WWK300" im Einsatz. Typenschilt gibt an 2 kW - das passt auch ganz gut, Gerät zieht so zwischen...
  • Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten

    Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten: Hallo. Ich soll in einem Haus eine alte Heizung einstellen.sie ist von 1996 hat wenn man ins Menü geht genau 50 Programmierpunkte. Weiss aber...
  • Heizung spülen (trotz/mit) Bypassventil

    Heizung spülen (trotz/mit) Bypassventil: Hallo, ich würde gerne die Heizkörper im OG spülen. Im Kreislauf ist ein Caleffi Bypassventil verbaut...
  • Ähnliche Themen

    Oben