Buderus WPT 270 AS

Diskutiere Buderus WPT 270 AS im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo zusammen, ich habe eine WPT 270 AS Brauchwasserwärmepumpe, ca 9 Jahre alt. Die bringt den Fehler E09 , nicht entlüftet oder Pumpenfehler...

dokatoto

Threadstarter
Mitglied seit
27.06.2021
Beiträge
3
Hallo zusammen,

ich habe eine WPT 270 AS Brauchwasserwärmepumpe, ca 9 Jahre alt. Die bringt den Fehler E09 , nicht entlüftet oder Pumpenfehler.

Ich aber mehrfach entlüftet und sogar die Umwälzpumpe erneuert, doch der Fehler kommt immer wieder .

Begonnen hat das Problem nachdem der Speicher bei extrem schwachem Frischwasserdruck geleert wurde, aber die Luft sollte doch jetzt langsam raus sein aus dem Wärmetauscher??

Wie merkt denn die Steuerung das Luft im System ist ???

Danke und Gruß aus Karlsruhe

Toto
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
nachdem der Speicher bei extrem schwachem Frischwasserdruck geleert wurde
Warum entleert man da den Speicher?
Dieser Speicher hat letztlich ein Speicherladesystem....... leider mit den Komponenten an oberster Stelle. In diesem Bereich befindet sich auch ein Entlüfter. Hast du da schon entlüftet?
 

dokatoto

Threadstarter
Mitglied seit
27.06.2021
Beiträge
3
ja, da habe ich schon mehrfach entlüftet.....
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Dann hilft nur den Speicherladekreis zu zerlegen und nach Verstopfung zu prüfen. Davor solltest du aber den passenden O-Ring Satz bereitlegen.
 

dokatoto

Threadstarter
Mitglied seit
27.06.2021
Beiträge
3
Es war nicht ein Fehler im Pumpensystem, wie der E09 Fehler aussagt...

Nach Prüfung der Startbedingungen , war es der Kondensator vom Kältemittelverdichter, ein anderen rein zum testen....WP schnurrt wieder.

Nun habe ich zwar ein Umwälzpumpe neu, aber die bleibt drinne.

LG
 
Thema:

Buderus WPT 270 AS

Buderus WPT 270 AS - Ähnliche Themen

  • Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978)

    Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
  • Buderus gb172i Fehler 1076

    Buderus gb172i Fehler 1076: Hallo, seit einiger Zeit bekomme ich einen Warnhinweis auf meiner gb172i-17 mit dem Fehler 1076 - lt. Tabelle ist es der Wärmeblock...
  • Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?

    Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?: Hallo, am Ölregler der Buderus ÖH205 Kachelofenheizung ist vorn unten das Haupt-Ölsieb, hintere einem kleinen Deckel mit zwei Schrauben. Das zu...
  • Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105

    Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105: Hallo Leute, ich benötige mal euer Schwarmwissen zu einer 15 Jahre alten Logasol-Station. Kann man da irgendwie einfach das Vorlauf-Thermometer...
  • Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?

    Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?: Was macht die Heizung da? Seit Tagen haben wir draußen über 20 Grad, es steht da Sommerbetrieb, Heizung aus, Heizen deaktiviert und am...
  • Ähnliche Themen

    Oben