Buderus und Resol kombinieren

Diskutiere Buderus und Resol kombinieren im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo zusammen, habe eine Solaranlage mit 15 qm Röhrenkollektoren und einem 1000 L. Kombispeicher von Hellmann, also für Heizung und Warmwasser...

witt25

Threadstarter
Mitglied seit
18.10.2015
Beiträge
3
Hallo zusammen,
habe eine Solaranlage mit 15 qm Röhrenkollektoren und einem 1000 L. Kombispeicher von Hellmann, also für Heizung und Warmwasser. Gesteuert wird das ganze über einen Resol BX Regler.
Wir hatten das ganze kombiniert mit einer 30 Jahre alten Ölheizung zum zu heizen. War einfach an der Resol dran, die hat das ganze bei bedarf Ein und Aus geschaltet. Mehr gab es an der Ölheizung nicht.
Jetzt ist die Ölheizung einer Buderus GB 172/14 Gastherme gewichen. Aber wie kann ich das jetzt vernünftig mit der Resol ansteuern? Geht das überhaupt?
Der Heizungsbauer hat die Therme einfach auf manuell geschaltet, jetzt läuft die halt die ganze Zeit. Der Brenner läuft zwar nur nach Bedarf aber die Pumpe die ganze Zeit und zieht mir so wärme aus dem Speicher.
Hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank und Gruß vom Bodensee
Tim
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Wenn die gb172 nur nach heizen soll dann gibt es den anschluss WA.

Wenn diese potenzialfreie kontakt geschlossen wird startet der brenner. Wenn die Verbindung geöffnet schalten brenner und pumpe aus.

Ich gehe davon aus das die Therme über keinen Regler verfügt.
 

witt25

Threadstarter
Mitglied seit
18.10.2015
Beiträge
3
Hallo mad-mike
Danke für die schnelle Antwort.
Ja, soll nur nachheizen. Therme hat keinen Regler. Ist das der "Ein/Aus Temperaturregler"?
Möchte Dir ja nicht auf den Keks gehen, aber kann ich die Resol da direkt anschließen oder muss ich da noch was "zwischen schalten" ? Bei der Resol liegen ja 220V an.
Danke
Gruß Tim
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Wenn der resol regler ein 230 volt signal raus gibt muss dort ein relai eingebaut werden.

Ja es ist der ein / aus temperaturregler anschluss. Ein grüner stecker 2 polig.
 

witt25

Threadstarter
Mitglied seit
18.10.2015
Beiträge
3
Super, ich danke Dir.
 
Thema:

Buderus und Resol kombinieren

Buderus und Resol kombinieren - Ähnliche Themen

  • Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?

    Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?: Was macht die Heizung da? Seit Tagen haben wir draußen über 20 Grad, es steht da Sommerbetrieb, Heizung aus, Heizen deaktiviert und am...
  • Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser

    Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser: Hallo, ich hätte da mal ne Frage bezüglich dem Schalter für den Notbetrieb für's Brauchwasser. Ich bin gerade dabei diverse Sensoren im Haus zu...
  • Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30

    Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30: Hallo, liebe Forenmitglieder, wir haben Probleme mit unserer neuen Heizung. Im Juni 2023 wurde in unserem 3-Parteien-Haus die alte Ölheizung...
  • Klickgeräusche Buderus LogamaxPlus GB112

    Klickgeräusche Buderus LogamaxPlus GB112: Moin zusammen Ich besitze oben genannte Brennwerttherme. Seit letzter Nacht um 4 Uhr gibt das Gerät plötzlich Klickgeräusche von sich, kommt...
  • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

    Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
  • Ähnliche Themen

    Oben