Buderus Mikrocomputer Modul 071 nach Batteriewechsel

Diskutiere Buderus Mikrocomputer Modul 071 nach Batteriewechsel im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo! Vor kurzem hatte ich mein anloges Modul gegen das Modul 071 in der Steuerung HS3204 getauscht. Es funktionierte einwandfrei und ließ sich...

herberth

Threadstarter
Mitglied seit
29.10.2012
Beiträge
5
Hallo!
Vor kurzem hatte ich mein anloges Modul gegen das Modul 071 in der Steuerung HS3204 getauscht.
Es funktionierte einwandfrei und ließ sich auch programmieren.
Danach hatte ich einen Spannungsausfall und die Zeit und Programmierung waren weg.
Ich habe dann festgestellt, das die Lithium Batterie leer war und eine neue eingesetzt.
Das Standardprogramm lief sofort nach Eingabe der Uhrzeit.
Es ist mir aber nur möglich den ersten Kanal (Brenner) zu programmieren.
Die anderen 4 Kanäle werden gar nicht angezeigt, bzw zum programmieren angeboten.
Nach Recherchen im Internet bin ich nur auf einen Hinweis gestoßen einen RESET durchzuführen.
Leider hat mein Modul noch keinen RESET-Taster. Gibt es eine andere Möglichkeit einen Reset durchzuführen?
Gibt es eine andere Möglichkeit die Programmierung durchzuführen?
Merkwürdig ist, das ich mit dem Modul 071 und der leeren Batterie alle 4 Kanäle programmieren kann.
Wer kann mir helfen?
Danke im voraus!
 

Riese0104

Mitglied seit
06.11.2012
Beiträge
1
Hallo herberth,
ich war ja richtig glücklich als ich dein Posting las. habe nämlich das selbe Problem. Leider springt der Curser bei mir immernoch vom ersten kanal gleich auf Monat, obwohl ich die tasten "Uhr/Auto und C" gleichzeitig gedrückt habe.

Wie genau hast du es hinbekommen.
Danke für deine Antwort
 
Thema:

Buderus Mikrocomputer Modul 071 nach Batteriewechsel

Buderus Mikrocomputer Modul 071 nach Batteriewechsel - Ähnliche Themen

  • Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105

    Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105: Hallo Leute, ich benötige mal euer Schwarmwissen zu einer 15 Jahre alten Logasol-Station. Kann man da irgendwie einfach das Vorlauf-Thermometer...
  • Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?

    Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?: Was macht die Heizung da? Seit Tagen haben wir draußen über 20 Grad, es steht da Sommerbetrieb, Heizung aus, Heizen deaktiviert und am...
  • Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser

    Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser: Hallo, ich hätte da mal ne Frage bezüglich dem Schalter für den Notbetrieb für's Brauchwasser. Ich bin gerade dabei diverse Sensoren im Haus zu...
  • Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30

    Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30: Hallo, liebe Forenmitglieder, wir haben Probleme mit unserer neuen Heizung. Im Juni 2023 wurde in unserem 3-Parteien-Haus die alte Ölheizung...
  • Klickgeräusche Buderus LogamaxPlus GB112

    Klickgeräusche Buderus LogamaxPlus GB112: Moin zusammen Ich besitze oben genannte Brennwerttherme. Seit letzter Nacht um 4 Uhr gibt das Gerät plötzlich Klickgeräusche von sich, kommt...
  • Ähnliche Themen

    Oben