Hallo Leute,

ich habe hier einen recht alten Buderus Mischerkasten, HSM20E. Die Außentemperatur lag heute bei +2°C, daraus resultierte ein Sollwert für die Vorlauftemperatur (Heizkörper) von 60°C. Das Modul FM442 in dem Regelgerät fährt den Stellmotor (ESBE) für den Mischer ständig auf und zu. Die Vorlauftemperatur schwankt hierbei zwischen 72°C und 49°C (Pendelverhalten). Die Stellgliedlaufzeit war mit 120 Sekunden auf Werkseinstellung, was ja eigentlich stimmen müsste. Ein Hochstellen auf bis zu 240 Sekunden brachte nicht wirklich eine Verbesserung der Regelgenauigkeit. Stimmt ihr mir zu, dass das FM442 Modul einen weg hat? Vielleicht ein Zeitgeber hinüber? Oh mein Gott, wird das teuer. Neuester Hardwarestand ist offenbar S19, die UVP liegt bei 462,- Euro zzgl. Mehrwertsteuer. Deshalb meine Frage hier im Forum.

Viele SHK-Grüße!
gez. Herr Buderus
 

Herr Buderus

Threadstarter
Mitglied seit
18.03.2023
Beiträge
15
Nanu, nicht eine Antwort bisher?

Also heute früh lieferte UPS das Ersatzmodul (FM442, S19 sw) und nun kann ich erfreut Vollzug melden. Die IST-Temperatur für den Vorlauf weicht nun nur noch maximal 3 Grad Celsius vom Sollwert ab. Das neue Modul kostete die Nachbarin 425 Euro, als Freundschaftsdienst kassiere ich nur den Teilepreis.

altes_FM442_vs_FM442_S19.jpg


Was da wohl kaputt gegangen ist? Ich werde mal bei heiz24.de nachfragen, ob die Interesse an dem uralten und defekten FM442 Modul haben. Eventuell bekomme ich dafür sogar noch 20 Euro. Mal sehen!
 
Zuletzt bearbeitet:

Herr Buderus

Threadstarter
Mitglied seit
18.03.2023
Beiträge
15
15 Euro. Immerhin.
 
Thema:

Buderus HSM20E: Vorlauftemperatur pendelt ständig mit erheblicher Abweichung um den Sollwert

Buderus HSM20E: Vorlauftemperatur pendelt ständig mit erheblicher Abweichung um den Sollwert - Ähnliche Themen

  • Buderus gb172i Fehler 1076

    Buderus gb172i Fehler 1076: Hallo, seit einiger Zeit bekomme ich einen Warnhinweis auf meiner gb172i-17 mit dem Fehler 1076 - lt. Tabelle ist es der Wärmeblock...
  • Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?

    Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?: Hallo, am Ölregler der Buderus ÖH205 Kachelofenheizung ist vorn unten das Haupt-Ölsieb, hintere einem kleinen Deckel mit zwei Schrauben. Das zu...
  • Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105

    Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105: Hallo Leute, ich benötige mal euer Schwarmwissen zu einer 15 Jahre alten Logasol-Station. Kann man da irgendwie einfach das Vorlauf-Thermometer...
  • Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?

    Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?: Was macht die Heizung da? Seit Tagen haben wir draußen über 20 Grad, es steht da Sommerbetrieb, Heizung aus, Heizen deaktiviert und am...
  • Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser

    Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser: Hallo, ich hätte da mal ne Frage bezüglich dem Schalter für den Notbetrieb für's Brauchwasser. Ich bin gerade dabei diverse Sensoren im Haus zu...
  • Ähnliche Themen

    Oben