Buderus GB 212-15 Abgasleitung 60/100 oder 80/125

Diskutiere Buderus GB 212-15 Abgasleitung 60/100 oder 80/125 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Zusammen, ich möchte gerne meinen alten Buderus G124 Lownox Pro gegen einen Brennwert-Kessel GB 212-15 tauschen. Ich habe mich diese Woche...

rheinländer

Threadstarter
Mitglied seit
07.03.2021
Beiträge
31
Hallo Zusammen,

ich möchte gerne meinen alten Buderus G124 Lownox Pro gegen einen Brennwert-Kessel GB 212-15 tauschen. Ich habe mich diese Woche mit den Planungsunterlagen beschäftigt. Meine Schornsteinlänge beträgt 10,5 Meter und laut den Buderus Unterlagen darf die Abgasleitung 80/125 bei raumluftunabhängigen Betrieb maximal 9 m lang sein.

Interessanterweise wird die Länge bei einem 60/120 Abgasrohr mit 13,5 m angegeben, das würde bei mir gut passen.

Hat jemand schon Erfahrungen mit der Kombination der GB212-15 und einer 60 mm Abgasleitung gemacht ?

Warum ist die max. Länge bei einem geringeren Querschnitt höher ?

Viele Grüße

Rheinländer
 
Zuletzt bearbeitet:
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.422
Warum ist die max. Länge bei einem geringeren Querschnitt höher ?
Das ist nicht automatisch so.
Entscheidend ist der freie Querschnitt des Ringspaltes. Ist der zu klein, ist die Strömungsgeschwindigkeit relativ hoch. Damit würde der obere Teil des Abgasrohres bei großer Kälte zufrieren.
Ich nehme nicht an daß du die Abgasleitung konzentrisch vom Kessel bis Kaminkopf konzentrisch ausführst - was wär nicht üblich.
Konzentrisch fährt man nur bis dum Kaminschacht. Innerhalb des vorhandenen Kaminschachtes wird dann eine 80 oder 60 mm eingebracht. Über 8 m würde ich 80 mm verwenden
 

rheinländer

Threadstarter
Mitglied seit
07.03.2021
Beiträge
31
Das ist nicht automatisch so.
Entscheidend ist der freie Querschnitt des Ringspaltes. Ist der zu klein, ist die Strömungsgeschwindigkeit relativ hoch. Damit würde der obere Teil des Abgasrohres bei großer Kälte zufrieren.
Ich nehme nicht an daß du die Abgasleitung konzentrisch vom Kessel bis Kaminkopf konzentrisch ausführst - was wär nicht üblich.
Konzentrisch fährt man nur bis dum Kaminschacht. Innerhalb des vorhandenen Kaminschachtes wird dann eine 80 oder 60 mm eingebracht. Über 8 m würde ich 80 mm verwenden
Ja, so würde es gebaut werden - Bei Buderus heisst die Abgasvariante wohl GA-K


"Damit würde der obere Teil des Abgasrohres bei großer Kälte zufrieren. "

O.K, dann würde die schnell vorbeiströmende Luft nicht ausreichend erwärmt werden - Das klingt logisch.

In der Planungsunterlage ist die Abhängigkeit vom Schachtdurchmesser und max Länge nicht dargestellt. Laut der Unterlage müsste ich bei einen Länge von mehr als 9 m und 80mm Rohr eine GB 212-22 nehmen. Die kommt leider bei der Modulation nur bis auf 4,1 KW runter und die GB 212 - 15 bis auf 2,1 KW.

Können bei einer Länge von 11m und einem 60er Rohr Probleme auftreten ?
 
Thema:

Buderus GB 212-15 Abgasleitung 60/100 oder 80/125

Buderus GB 212-15 Abgasleitung 60/100 oder 80/125 - Ähnliche Themen

  • Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?

    Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?: Hallo, am Ölregler der Buderus ÖH205 Kachelofenheizung ist vorn unten das Haupt-Ölsieb, hintere einem kleinen Deckel mit zwei Schrauben. Das zu...
  • Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105

    Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105: Hallo Leute, ich benötige mal euer Schwarmwissen zu einer 15 Jahre alten Logasol-Station. Kann man da irgendwie einfach das Vorlauf-Thermometer...
  • Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?

    Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?: Was macht die Heizung da? Seit Tagen haben wir draußen über 20 Grad, es steht da Sommerbetrieb, Heizung aus, Heizen deaktiviert und am...
  • Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser

    Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser: Hallo, ich hätte da mal ne Frage bezüglich dem Schalter für den Notbetrieb für's Brauchwasser. Ich bin gerade dabei diverse Sensoren im Haus zu...
  • Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30

    Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30: Hallo, liebe Forenmitglieder, wir haben Probleme mit unserer neuen Heizung. Im Juni 2023 wurde in unserem 3-Parteien-Haus die alte Ölheizung...
  • Ähnliche Themen

    Oben