Meine Idee ist jetzt: Wenn permanent z. B. 60 Grad erzeugt werden und ich nur Raum1 beheizen möchte, dann dreh ich halt da die Thermostate auf und nur dieser Raum wird beheizt. Alle anderen Räume werden nicht beheizt.
Du bist ein Opfer der Werbung die hier versucht dir eizureden um Energie zu sparen, ständig an diesen Ventilen zu stellen oder sogar neue zu kaufen die das ständig für dich automatisch erledigen.
Das widerspricht aber der Physik bezüglich der Wärmeübertragung. Wenn das nicht so sein würde könnten wir nicht überleben, wir würden und unsere Umwelt nicht existieren weil wir dann am Tag bei Sonneneinstrahlung 200 Grad auf der Erde hätten und in der Nacht -200 Grad.
Es ist nicht möglich Wärmeübertragung mit der Ausbreitung von Licht zu vergleichen. Wärmeübertragung benötigt Zeit und erfolgt sehr langsam.
Deshalb ist es für eine Wohnungsheizung die Grundvoraussetzung:
In diesen Thermostatköpfen sitzt ein hochgenauer Raumthermostat der in der Lage ist die Raumtemperatur auf 0,15° genau konstat zu halten.
Es darf nur nicht die Störgröße Mensch kommen und da ständig grobmotorisch rumdrehen.
Stell diese Raumthermostate auf die für die Räume gewünschte Temperatur ein und belasse sie da!
Das Raumthermostat in dem Raum wo der RC310 angebracht ist bleibt voll geöffnet und dort wird die Raumtemperatur am RC310 eingestellt.
Wenn du das jetzt in ruhe arbeiten läßt, stellen sich die gewünschten Temperaturen in allen Räumen nach Stunden dann auch ein und werden gehalten.
Deine Heizung Buderus GB 172 ist ein Brennwertgerät und sollte unbedingt mit einer geringen Vorlauftemperatur unter 50 Grad betrieben werden weil sonst nicht der Brennwerteffekt entsteht und du dann damit Energie vernichtest. Deine Methoden sind in der Auswirkung nicht nur unangenehm hinsichtlich der Raumtemperatuten sondern auch vom Energiebedarf her Kostenintensiv.
Ich versuche hier mal einen Vergleich zum Autofahren.
Du willst das der Motor (Heizung) mit Vollgas läuft und die Geschwindigkeit willst du dann mit der Bremse (hier Heizkörperventile) regeln.
Was dabei raus kommt kannst du dir, glaube ich vorstellen.
Bei einer Heizung gilt wie beim Auto, langsam aber dafür länger spart Energie.
Versuche das mal umzusetzen. Als Hinweis die Einstellungen an den Thermostaten bedeuten 2 = 15-16 Grad, 3 = 20 Grad. In Zwischenstrich ca. 2 Grad.
Das must du Testen wo sich die richtige Raumtemperatur einstellt, wenn du die erst mal gefunden hast stellen die Ventile sehr genau alleine.
Wenn du Fragen hast, bitte gerne.