Buderus gb 172 24 kw

Diskutiere Buderus gb 172 24 kw im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo ich besitze eine gb 172 sie wurde vor drei Jahren eingebaut es wurde eine zirco eine soeicherlade Pumpe verbaut da neben an ein solar...

Sascha16321

Threadstarter
Mitglied seit
09.11.2021
Beiträge
10
Hallo ich besitze eine gb 172 sie wurde vor drei Jahren eingebaut es wurde eine zirco eine soeicherlade Pumpe verbaut da neben an ein solar Speicher steht es lässt sich nichts ansteuern auch die menü Punkte die angeblich vom Werk aus auf aus gestellt sind sind nicht da als letztes würde eine externe solar steuerung angebaut sobald das Bus Kabel aufgeklemmt wird geht die raumsteuteng auf Störung mein heizungsbauer ist leider mit 82 Jahren in Ruhestand gegangen ohne ein Nachfolger der buderus kann gibs da jemand der mir da eventuell durch das wirwar helfen kann Stück für Stück mfg
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.652
162 172 ..?

Sorry aber dein Beitrag lässt sich sehr schwer entschlüsseln. Ein paar Satzzeichen wären schon schön.

Wenn die Module zur Erweiterung nicht verbaut wurden sind, zeigt der auch nichts an.

Wie heißt das Modul was da wie wo abgeschlossen wird und welche Störung wird angezeigt?
 

Sascha16321

Threadstarter
Mitglied seit
09.11.2021
Beiträge
10
Hallo danke für die schnelle Antwort hier mal paar Bilder. Von der klemleiste vom der raumsteuerung und vom typenschold hab schon bemerkt das sich da man Fehler eingeschlichenhat sie heißt gb 172 .und die solarsteuerung ist ne andere Firma . Da die Verrohung nur bis untersdach reicht funktioniert diese natürlich nicht, sollte jetzt im kommenden Frühjahr fertiggestellt werden .sie hat aber nen bus Ausgang. Dadurchvist uns eben aufgefallen das der warmwasserspeicher nicht beladen wird und die zirko nicht anspringt obwohl im menü der Temperatur vom speicher erkannt wird . Daraufhin hatten wir die beschreibung gelesen das das alles vom Werk auf aus ist . Wir wollten es aktivieren was aber nicht geht . Danke
 

Anhänge

mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.652
Moin.

Also, ähm. Also der rc35 als Controller ist garantiert älter, als 3 Jahre.

Weiter sind da garantiert Kabel Klemmfehler vorhanden.

Was macht da wie wo Warmwasser? Du hast ein Kombi Gerät. Also ein Durchlauf erhitzer...

Man muss das gesamte Konstrukt sehen, um eventuell ein Überblick zu bekommen. Aber ich denke, mit ein paar Parametern ist es nicht getan.
 

Sascha16321

Threadstarter
Mitglied seit
09.11.2021
Beiträge
10
Ja das kann sein das der älter ist sie wurde aber erst vor 3 Jahren bei mir eingebaut da sie in der Heizungsfirma verbaut war die ihr Büro wegen Umzug Aufgaben oder so dadurch wurde sie etwas günstiger bei mir verbaut was mich aber nicht störte gab auch keine Probleme nur das jetzt keiner mehr da ist
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.652
Kannst du Panorama Fotos der Verrohrung machen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.456
Was tut dieser alte Raumregler an diesem Gerät.

Der ganze elektrische Anschluss passt schon nicht. Wenn du eine Kombitherme hast - was tut dann das Kabel am Anschluss Speicherladung?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.652
Was tut dieser alte Raumregler an diesem Gerät.
Die ersten GB172 / GBH 172 wurden noch mit dem rc35 ausgeliefert...

Ich habe gerade nach geschaut. Diese GB172 ist von Januar 2011... also 10 Jahre, kommt auch mit dem RC35 hin..

Der ganze elektrische Anschluss passt schon nicht. Wenn du eine Kombitherme hast - was tut dann das Kabel am Anschluss Speicherladung?
Problem ist, das man nicht weiss, was da passiert ist. eventuell wurde der Kombi teil deaktiviert, und entsprechend um codiert. Aber nur Spekulativ...

Stutzig macht mir der Grüne Stecker, mit der Pumpe...
 

Sascha16321

Threadstarter
Mitglied seit
09.11.2021
Beiträge
10
Hoffe reicht ichvweis das obere Steuergerät von buderus ist für die rücklaufanhebung von dem rechten blauen Speicher. Der ist für die heizungsunterstützung der linke graue ist für warmwasser . Beide über solar was das graue steuerteil machen sollte wenn sie angeschlossen ist . Die Speicher ladepumpe ist für den grauen und darüber ist die zirco soweit ich weiß mfg
 

Anhänge

mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.652
:oops::thumbsup:

Ich gucke mir das lieber vom PC aus an...
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.456
Hoffe reicht ichvweis das obere Steuergerät von buderus ist für die rücklaufanhebung von dem rechten blauen Speicher. Der ist für die heizungsunterstützung der linke graue ist für warmwasser . Beide über solar was das graue steuerteil machen sollte wenn sie angeschlossen ist . Die Speicher ladepumpe ist für den grauen und darüber ist die zirco soweit ich weiß mfg
Das ist ein heilloses Bastelwerk

Wenns nach mir ging, würd ich da etwas ausmisten.
Hydraulik aufzeichnen ....... notwendige Regelkomponenten festlegen und ggf alles neu anschließen.
Das geht nur vor Ort - und dauert 1-4 h......... unter der Vorraussetzung daß die Hydraulik passt.


Deine Solaranalge ist ohne Funktion!
 

Sascha16321

Threadstarter
Mitglied seit
09.11.2021
Beiträge
10
Ja ich bin Mauer mein Onkel war heizungsmeister wie gesagt war also muss ich sehen wie ich das machen kann solar NOCH ohne der Dachdecker ist dabei also sollte die bald gehen 😀 hoffe ich
 

Sascha16321

Threadstarter
Mitglied seit
09.11.2021
Beiträge
10
Na der hats ja auch nicht gemacht sondern ne Firma die jetzt Pleite ist sagt ja alles
 

Sascha16321

Threadstarter
Mitglied seit
09.11.2021
Beiträge
10
Sie meinten kauf dir buderus ist das beste und dann haben sie mir das angeboten und jetzt sind se weg und keiner kann buderus weiß nicht ob ich mir das nochmal antun würde hatte bei YouTube gesehen das die als Non Plus Ultra und die ist für alles ausgelegt aber nen scheiss ist nichts ist
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.456
Sie meinten kauf dir buderus ist das beste und dann haben sie mir das angeboten und jetzt sind se weg und keiner kann buderus weiß nicht ob ich mir das nochmal antun würde hatte bei YouTube gesehen das die als Non Plus Ultra und die ist für alles ausgelegt aber nen scheiss ist nichts ist
Das gehört nur vernünftig angeschlossen - dann passt das schon.
Traust du dir zu daß du ein Schema skizzierst? Auf den Bildern erkennt man vor lauter Verhau nicht all zu viel.

Welche Solaranlage kommt denn da noch?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.652
würd ich da etwas ausmisten.
Ja genau.

Es lässt sich leider garnicht soviel feststellen, was da wie verrohrt wurde...

Die Mischergruppe ist ohne Funktion. Glaube der Puffer sollte pendeln, aber kein weichen Sensor vorhanden.

Alles nicht so einfach zu entschlüsseln
 

Sascha16321

Threadstarter
Mitglied seit
09.11.2021
Beiträge
10
Ich schau nachher mal ob ich das grob gemalt bekomme.die mischpumpe ist in Funktion die mischt den Vorlauf auf 40 Grad wegen dr Fußboden Heizung da der blau rechte Speicher ja kurz vor der Terme in den Rücklauf eingespeist. Deswegen die buderus steuerung als Rücklauf Anhebung das klappt ganz gut den ich muste ja schon mal den heizstab benutzen wegen einer Störung. Da waren 75 Grad im Speicher es lief sozusagen durch sie Terme sie sprang nicht an .sollte sie ja auch nicht und die mischgruppe machte daraus 40 .
 
Thema:

Buderus gb 172 24 kw

Buderus gb 172 24 kw - Ähnliche Themen

  • Buderus G115 Ecotherm - Kesseltemperatur

    Buderus G115 Ecotherm - Kesseltemperatur: Hallo zusammen, ich habe in Problem mit meiner Ölheizung Buderus G115 mit HS3220. Die Heizung hält die Kesseltemperatur immer auf 70 Grad...
  • Heizung geht aus, Anlagendruck 4,0 Bar ; Buderus Logamax plus GB 152

    Heizung geht aus, Anlagendruck 4,0 Bar ; Buderus Logamax plus GB 152: Ich lasse Wasser mit dem Schlauch ab, bis 1,5 Bar und es geht von alleine wieder auf 4,0 Bar hoch. Machmal geht die Heizung einfach aus mit...
  • Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978)

    Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
  • Buderus gb172i Fehler 1076

    Buderus gb172i Fehler 1076: Hallo, seit einiger Zeit bekomme ich einen Warnhinweis auf meiner gb172i-17 mit dem Fehler 1076 - lt. Tabelle ist es der Wärmeblock...
  • Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?

    Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?: Hallo, am Ölregler der Buderus ÖH205 Kachelofenheizung ist vorn unten das Haupt-Ölsieb, hintere einem kleinen Deckel mit zwei Schrauben. Das zu...
  • Ähnliche Themen

    Oben