christi114
Threadstarter
- Mitglied seit
- 05.01.2021
- Beiträge
- 3
Hallo,
benötige für die Fernüberwachung der Buderus G134X mit Ecomatic 4000/HS4201 einen Potentialfreien Kontakt bzw. ein Signal wenn der Brenner auf Störung geht.
Die Heizung läuft teilweise tagelang ohne Störung und nach betätigen des Entstörknopfes auch sofort wieder weiter.
Gasfeuerungsautomat, Zündbrenner und Gasarmatur VR4601CB sind erneuert und eingestellt. (hoffe ich zumindest das dies der HB hinbekommen hat)
Fehler entsteht häufig wenn die Kesseltemperatur noch über ca. 60°C ist und der Brenner erneut zünden will. (Es kommt dann keine Startflamme und somit zur Brennerstörung)
Zündung bei >55°C ->meistens kein Fehler. (hin und wieder will die Heizung einfach nicht; mit einer kurzen Pause Start ohne Probleme)
In der Momentanen Situation ist es für mich einfacher wenn ich die Störung sofort mitbekomme und darauf reagieren kann.
benötige für die Fernüberwachung der Buderus G134X mit Ecomatic 4000/HS4201 einen Potentialfreien Kontakt bzw. ein Signal wenn der Brenner auf Störung geht.
Die Heizung läuft teilweise tagelang ohne Störung und nach betätigen des Entstörknopfes auch sofort wieder weiter.
Gasfeuerungsautomat, Zündbrenner und Gasarmatur VR4601CB sind erneuert und eingestellt. (hoffe ich zumindest das dies der HB hinbekommen hat)
Fehler entsteht häufig wenn die Kesseltemperatur noch über ca. 60°C ist und der Brenner erneut zünden will. (Es kommt dann keine Startflamme und somit zur Brennerstörung)
Zündung bei >55°C ->meistens kein Fehler. (hin und wieder will die Heizung einfach nicht; mit einer kurzen Pause Start ohne Probleme)
In der Momentanen Situation ist es für mich einfacher wenn ich die Störung sofort mitbekomme und darauf reagieren kann.