Welche Pumpe wofür ist, kann ich so nicht sagen, die rote ist eine normale Pumpe und hat einen Schalter auf dem Kasten über der Pumpe. Zum Stromverbrauch kommt es darauf an in welcher Stellung der Schalter steht. Bitte nicht verstellen ! Bei der grünen Pumpe ist das Schild unscharf mach mal ein Bild so wie von der roten Pumpe von vorne. Aber zwei Pumpen bedeuten auch einen höheren Stromverbrauch. Dafür kann man ca. 100kWh im Jahr dazu rechnen.
Das würde bei dir bedeuten 200 kWh Heizung + 100 kWh Warmwasser = 300 kWh im Jahr. Die Heizungspumpe ist dabei für die maximale Leistung berechnet. Du solltest also für deine Heizung im Jahr mit 300-400 kWh rechnen.
Bedenke bitte das alles sind ca. Werte und es komm auf die realen Bedingungen an. Aber als Anhaltspunkt kannst du die Angaben verwenden.
Am wichtigsten ist aber beim Stromverbrauch wie die Pumpen von der Heizung geschaltet werden. Auf keinen Fall sollte die Heizungspumpe dauernd laufen.
Wenn deine Heizung einen Lüfter hat, ist der Stromverbrauch dafür mit in den Angaben im #3 enthalten.
Trenne deine Heizung nie vom Netz! Sondern immer in Standby belassen! Das könnte der Heizung schaden und die Einsparung an Strom würde maximal 20 kWh (ca. 6,00€) im Jahr betragen, der Schaden kann aber total für die Heizung sein. Ein Stromausfall über 10h an einem Tag ist kein Problem.