Buderus brauchwasserwärmepumpe

Diskutiere Buderus brauchwasserwärmepumpe im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo meine wpt 250 I zeigt seit kurzem einen Fehler an. E13 laut Beschreibung heißt das ungünstige Position warmwasserfühler. Er lässt sich auch...

Alex hochwald

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2021
Beiträge
3
Hallo meine wpt 250 I zeigt seit kurzem einen Fehler an. E13 laut Beschreibung heißt das ungünstige Position warmwasserfühler. Er lässt sich auch quittieren kommt aber nach kurzer anheizphase wieder. Hat jemand schonmal das Problem gehabt oder kennt sich mit der Anlage aus? Mfg
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.452
Leider programmieren Theoretiker diese Fehlerlisten.
Das kann auch bedeuten, daß die Temperaturanstiegsgeschwindigkeit des Wassers zu langsam ist. Könnte man so korrekterweise in die Fehlerliste schreiben... ;).

Eine Ursache könnte dann sein: Kältemittelmangel. Die notwendige Heißgastemperatur wird nicht mehr erreicht
 

penki

Mitglied seit
27.03.2022
Beiträge
3
Hi, ich hänge mich mal an, da ich den gleichen Fehler und das gleiche Fehlerbild habe.

Die Anleitung gibt nicht viel her, außer "zertifizierten Kundendienst hinzuziehen". In der Ersatzteileliste/Explosionszeichnung sind verschiedene Sensoren, jedoch nicht genauer beschrieben. Also ists ein Stochern im Nebel.

@Threadstarter: Hast du das Problem lösen können oder musste der Kundendienst ran? Falls ja, wie hat er das Problem gelöst?
 

penki

Mitglied seit
27.03.2022
Beiträge
3
Hi, danke für deine Antwort. Das ist tatsächlich auch ein Thema, welches im im Blick habe, da wir schon sehr kalkhaltiges Wasser haben. Wie habt ihr das Problem gelöst? Danke für deine Antwort!
 

Alex hochwald

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2021
Beiträge
3
Habe mir die Thematik des wasserverlaufs mal angesehen. Dann mit essigsäure 60% wärmetauscher und alle Leitungen gespült. Hat ca 5 Stunden gedauert mit nachspülen. Wichtig das einlassrohr in den Wasservorrat ausbauen und auch frei machen. Danach würde direkt eine enthärtungsanlage von atmos oder aqmos eingebaut. Seitdem ruhe. Essigsäure bekommst bei amaz..... Musst halt nen paar Anschlüsse bauen das man das auch einfüllen kann. Und am besten warme essigsäure dann wirkt das besser hab ich die Erfahrung gemacht.
 

penki

Mitglied seit
27.03.2022
Beiträge
3
Danke für dein Feedback Alex.

Ich berichte mal, damit auch andere davon profitieren können.

Heute habe ich den Kopf der Anlage (Wärmepumpeneinheit abgebaut. Alle Schläuche zerlegt und entkalkt, dann die beiden Stäbe, die in den Boiler reingehen abgeschraubt und entkalkt und mit Druckluft ausgepustet. Gerade dort im Einlauf war sehr viel Kalk.
Dann das Heizelement abgebaut und entkalkt, dort war auch sehr viel drin.
Mit Essigessenz kommt man nicht weit, man sollte schon was stärkeres nehmen, so wie Alex Hochwald beschreibt.

Ich habe eine Wasserhärte von 13 dH. Ab 14 dH wird laut Bedienungsanleitung generell eine Entkalkungsanlage empfohlen, ab 20 dH ist sie ein Muss. Die kommt jetzt die Tage bei mir rein, dann sollte alles passen.

Ich hatte folgende Fehlercodes: E13 bei Wärmepumpenbetrieb (Fühler falsch positioniert, haha)
und abwechselnd EF6 oder E16 (angeblich Luft im System) beim Heizstabbetrieb.

Seit der Reinigung keine Probleme. Kurzfristig abhelfen konnte ich mir, indem ich die Pumpe auf 2 oder 3 gestellt habe, dann konnte ich zumindest den Wärmepumpenbetrieb aufrecht erhalten und es kam keine Fehlermeldung. Das ist aber keine Dauerlösung, weil der Aufheizvorgang dann etwas länger dauert.
 
Thema:

Buderus brauchwasserwärmepumpe

Buderus brauchwasserwärmepumpe - Ähnliche Themen

  • Heizung geht aus, Anlagendruck 4,0 Bar ; Buderus Logamax plus GB 152

    Heizung geht aus, Anlagendruck 4,0 Bar ; Buderus Logamax plus GB 152: Ich lasse Wasser mit dem Schlauch ab, bis 1,5 Bar und es geht von alleine wieder auf 4,0 Bar hoch. Machmal geht die Heizung einfach aus mit...
  • Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978)

    Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
  • Buderus gb172i Fehler 1076

    Buderus gb172i Fehler 1076: Hallo, seit einiger Zeit bekomme ich einen Warnhinweis auf meiner gb172i-17 mit dem Fehler 1076 - lt. Tabelle ist es der Wärmeblock...
  • Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?

    Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?: Hallo, am Ölregler der Buderus ÖH205 Kachelofenheizung ist vorn unten das Haupt-Ölsieb, hintere einem kleinen Deckel mit zwei Schrauben. Das zu...
  • Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105

    Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105: Hallo Leute, ich benötige mal euer Schwarmwissen zu einer 15 Jahre alten Logasol-Station. Kann man da irgendwie einfach das Vorlauf-Thermometer...
  • Ähnliche Themen

    Oben