Hallo zusammen,
unsere Brötje L-UB 20 Öl-Heizung mit der Steuerung Eurocontrol KO, steht in leerstehenden Haus, dass demnächst renoviert wird.
Nachdem mir mein Heizungsbauer empfohlen hat die Heizung auf Frostschutzbetrieb zu stellen, ansatt die Heizungsanlage abzulassen, habe ich dies befolgt.
Die Heizung verfügt über keinen Raumtemperaturfühler, es ist ein Außentemperaturfühler vorhanden.
Nun habe ich die Heizung auf folgende Werte eingestellt:
Nun zu meiner Frage, die mir leider mein Heizungsbauer nicht beantworten kann.
Der Brenner startet alle 15 Minuten für ca. 4 Minuten, somit würde die Heizung ca. 16 Minuten in der Stunde laufen.
Der Öl-Verbrauch liegt aktuell bei ca. 8-12 Liter am Tag, diesen finde ich zu hoch.
Das Haus ist unbewohnt und wurde ausgeräumt, mir geht es nur darum das die Heizungsanlage nicht einfriert.
Habt Ihr zufälligerweise eine Lösung für mich?
Damit ich die Heizung richtig einstellen kann und der Öl-Verbrauch sinkt ;-)?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
unsere Brötje L-UB 20 Öl-Heizung mit der Steuerung Eurocontrol KO, steht in leerstehenden Haus, dass demnächst renoviert wird.
Nachdem mir mein Heizungsbauer empfohlen hat die Heizung auf Frostschutzbetrieb zu stellen, ansatt die Heizungsanlage abzulassen, habe ich dies befolgt.
Die Heizung verfügt über keinen Raumtemperaturfühler, es ist ein Außentemperaturfühler vorhanden.
Nun habe ich die Heizung auf folgende Werte eingestellt:
Prog.-Nr. | Funktion | aktuelle Werte |
1 | Uhrzeit | es wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt |
2 | Wochentag | es wird der aktuelle Tag angezeigt |
5 | Wochentag-Vorwahl | es wird der aktuelle Wochentag angezeigt |
6 | Beginn 1.Heizphase | 05:20 |
7 | Ende 1.Heizphase | 23:00 |
8 | Beginn 2.Heizphase | --.-- |
9 | Ende 2.Heizphase | --.-- |
10 | Beginn 3.Heizphase | --.-- |
11 | Ende 3.Heizphase | --.-- |
12 | Warmwasser-Betriebsart (0 = aus; 1 =ein) | 1 |
13 | Warmwassertemperatur-Sollwert | 40 °C |
14 | Reduzierter Sollwert für Raumtemperatur | 14 °C |
15 | Raumtemperatur-Sollwert bei Frostschutz | 4 °C |
16 | Sommer/Winter-Umschalttemperatur | 30,00 °C |
17 | Heizkennlinien-Steilheit (ohne Raumeinfluß) -_-= unwirksam: 2,5 ... 40 = wirksam | 14,.5 |
18 | Raumtemperatur-Istwert | ---- |
19 | Außentemperatur-Istwert | -0,5 °C |
20 | Betriebstunden Brenner 1.Stufe | 32825 |
22 | Anzahl Brennerstarts1.Stufe | 64289 |
23 | Standard-Zeitprogramm für Heizbetrieb 0 = nicht aktivieren; 1 = aktivieren | 0 |
30 | Beginn 1.Warmwasserheizphase | 04:30 |
31 | Ende 1.Warmwasserheizphase | 04:40 |
32 | Beginn 2.Warmwasserheizphase | 10:40 |
33 | Ende 2.Warmwasserheizphase | 10:50 |
35 | Beginn 3.Warmwasserheizphase | --.-- |
36 | Ende 3.Warmwasserheizphase | --.-- |
50 | Fehleranzeige (siehe Tab. 4) | leer |
Nun zu meiner Frage, die mir leider mein Heizungsbauer nicht beantworten kann.
Der Brenner startet alle 15 Minuten für ca. 4 Minuten, somit würde die Heizung ca. 16 Minuten in der Stunde laufen.
Der Öl-Verbrauch liegt aktuell bei ca. 8-12 Liter am Tag, diesen finde ich zu hoch.
Das Haus ist unbewohnt und wurde ausgeräumt, mir geht es nur darum das die Heizungsanlage nicht einfriert.
Habt Ihr zufälligerweise eine Lösung für mich?
Damit ich die Heizung richtig einstellen kann und der Öl-Verbrauch sinkt ;-)?
Vielen Dank für eure Unterstützung!