Erstmal "Hallo" an alle!
Erster Beitrag, erste Frage......
Meine Anlage:
Solaranlage mit VFK-Kollektoren
Therme: ecoTec plus
Speicher: auroSTOR VPS SC 700
Hydraulikblock
Regler: auromatic 620
Radiatoren, keine FBH
Meine Frage:
Das System wurde letztes Jahr installiert und in Betrieb genommen. Im großen und ganzen läuft die Anlage einwandfrei, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Temperatur des Pufferspeichers über die Temperatur des Heizkreises von den Solarkollektoren erwärmt wird. Das soll z.B. heißen: Vorlauf Soll 45 °C und Ist 50°C ( war heute der Fall) Die Raumtemperatur ist (im Laufe des Tages) von 22°C auf 19°C gefallen.
Ich kann mir das ganze nur so erklären: Da ich in meinem Heizkreissystem keine Pumpe eingebaut habe (Installateur meinte, das macht die Pumpe in der Therme), zirkuliert im Pufferbetrieb das warme Wasser nicht. Also bleiben meine Radiatoren kalt und die Raumtemperatur sinkt ab....
Wenn ich die Raumsolltemperatur im Regler so weit erhöhe, bis die Solltemperatur über der Isttemperatur liegt, schaltet sich die Therme ein, die Pumpe in der Therme pumpt und der Hydraulikblock schaltet um. Es wird warm.
Installiert und im Regler eingestellt, ist der Hydraulikplan 1.
Was mich auch ein wenig irritiert, was aber denke ich nichts mit dem oben beschrieben Problem zu tun hat..... in der Beschreibung meines Reglers ( Hydraulikplan 1 ) ist der mittlere Temperaturfühler des Pufferspeichers an TD1 angeschlossen.... Wenn ich auf eine neuere Anleitung im Netz auf den Hydraulikplan 1 schaue, ist der mittlere Sensor der SP4.
Ich hoffe, Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Erster Beitrag, erste Frage......
Meine Anlage:
Solaranlage mit VFK-Kollektoren
Therme: ecoTec plus
Speicher: auroSTOR VPS SC 700
Hydraulikblock
Regler: auromatic 620
Radiatoren, keine FBH
Meine Frage:
Das System wurde letztes Jahr installiert und in Betrieb genommen. Im großen und ganzen läuft die Anlage einwandfrei, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Temperatur des Pufferspeichers über die Temperatur des Heizkreises von den Solarkollektoren erwärmt wird. Das soll z.B. heißen: Vorlauf Soll 45 °C und Ist 50°C ( war heute der Fall) Die Raumtemperatur ist (im Laufe des Tages) von 22°C auf 19°C gefallen.
Ich kann mir das ganze nur so erklären: Da ich in meinem Heizkreissystem keine Pumpe eingebaut habe (Installateur meinte, das macht die Pumpe in der Therme), zirkuliert im Pufferbetrieb das warme Wasser nicht. Also bleiben meine Radiatoren kalt und die Raumtemperatur sinkt ab....
Wenn ich die Raumsolltemperatur im Regler so weit erhöhe, bis die Solltemperatur über der Isttemperatur liegt, schaltet sich die Therme ein, die Pumpe in der Therme pumpt und der Hydraulikblock schaltet um. Es wird warm.
Installiert und im Regler eingestellt, ist der Hydraulikplan 1.
Was mich auch ein wenig irritiert, was aber denke ich nichts mit dem oben beschrieben Problem zu tun hat..... in der Beschreibung meines Reglers ( Hydraulikplan 1 ) ist der mittlere Temperaturfühler des Pufferspeichers an TD1 angeschlossen.... Wenn ich auf eine neuere Anleitung im Netz auf den Hydraulikplan 1 schaue, ist der mittlere Sensor der SP4.
Ich hoffe, Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.