Austausch Ventileinsatz

Diskutiere Austausch Ventileinsatz im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, an einem meiner Heizkörper scheint der Ventileinsatz fest zu sein - der Heizkörper wird nicht mehr warm. Bis zum Eckventil und inklusive...

NEA1971

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2021
Beiträge
4
Hallo,
an einem meiner Heizkörper scheint der Ventileinsatz fest zu sein - der Heizkörper wird nicht mehr warm. Bis zum Eckventil und inklusive diesem ist der Zulauf heiß. Ich würde jetzt gerne den Einsatz tauschen - ich weiss aber nicht, um welches Ventil es sich hier handelt.
Nachfolgend ein Bild jeweils von Ober- wie Unterseite.
IMG_20211113_114633(1).jpg
IMG_20211113_114736(1).jpg
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.468
Das ist ein Thermostatventilunterteil des Herstellers Metallwerke Neheim Goeke.
Geschätztes Alter, jenseits der dreißig Jahre. Die produzieren wohl immer noch, bekomme deren Produkte beim örtlichen Großhandel aber nicht mehr zu sehen.
Siehe auch hier : Die Arnsberger Metallwerke GmbH - ein Unternehmen mit einer über 100-jährigen Geschichte

Ich empfehle hier den Tausch gegen ein Eckventil der Fa. IMI-Heimeier mit deren Thermostatkopf K.
 

NEA1971

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2021
Beiträge
4
ich hab's befürchtet - damit werde ich dafür einen Installateur brauchen.
Danke für die Hilfe!
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.173
Hast du schonmal mit einem kleinen Hammer auf dem Metallstift vorsichtig rumgekloppt? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, den ventilkegel so zu lösen
 

NEA1971

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2021
Beiträge
4
ich habe den Zapfen mehrmals gedrückt, soweit er reinging. Danach ist der Heizkörper zumindest wieder etwas warm geworden.
Das mit dem Hammer habe ich jetzt auch nochmal ausprobiert.
Eine nachhaltige Lösung wird das aber nicht sein - ich denke mal ich werde um einen Tausch nicht herumkommen.
 

vistablue

Mitglied seit
03.10.2021
Beiträge
14
kauf Dir für etwas über 20 Euro und Heimeier Eclipse 1/2" Eckventil mit passenden Kopf und gut ist. Ggf. würde ich direkt alle anderen auch tauschen, Wasser der Heizung musst du wahrscheinlich ohnehin teilweise ablassen. Kein großer Akt das ganze, habe auch gerade 10 im ganzen Haus ausgetauscht.
 

NEA1971

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2021
Beiträge
4
ich wohne hier in einem Mehrfamilienhaus mit Zentralheizung und Zählern an den Heizkörpern. Um das Ventil tauschen zu können muss der ganze Strang zumindest erstmal abgestellt werden. Das muss jetzt warten, bis die Heizperiode vorüber ist - dann werden aber alle getauscht.
 
Thema:

Austausch Ventileinsatz

Austausch Ventileinsatz - Ähnliche Themen

  • Austausch Wärmepumpe und Elektroboiler

    Austausch Wärmepumpe und Elektroboiler: Hallo, ich plane den Austausch einer 25 Jahre alten Wärmpepumpe und Elektroboilers und würde mich über eure Hilfe freuen um ein neues System...
  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Kombispeicher defekt durch fehlende Prüfung/Austausch Opferanode

    Kombispeicher defekt durch fehlende Prüfung/Austausch Opferanode: Hallo zusammen, wir haben vor 15 Jahren eine Öl-Heizkesselanlage der Fa. Vaillant mit solarer Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung vom...
  • VITOCELL 300 aus 2003 Temperaturfühler austauschen.

    VITOCELL 300 aus 2003 Temperaturfühler austauschen.: Moin, möchte unabhängig von der vorhandenen Logamax plus Technik die Wassertemperatur am Speicher messen. Dazu gibt es am Speicher ein...
  • Wärmetauscher austauschen aufgrund von Abgasmessung - zweite Meinung?

    Wärmetauscher austauschen aufgrund von Abgasmessung - zweite Meinung?: Hallo liebe Viessmann-Experten, in der folgenden Sache würde ich mich sehr über eine "zweite Meinung" von Euch freuen: Bei der letzten Wartung...
  • Ähnliche Themen

    Oben