Hallo zusammen,
ich habe eine CGS 20/160 mit Bedienmodul BM neu einbauen lassen.
An der Heizung höngen 9 Hzeikörper (inkl. Handtuchwärmer im Bad).
Die Anlage hat einen Außentemperaturfühler, KEINE Raumeinflusssteuerung.
Haus: 110 qm Reihenmittelhaus, vollunterkellert, Dach gedämmt, Fassade nicht. Bj. 1957.
An der Anlage hatte ich ursprünglich eingestellt:
Schaltzeit Brenner 8
Raumtemp 24 Grad
Heizkurve 1.2
Taktsperre 7
In dieser Einstellung fuhr die Anlage eine Kesseltemperatur von 72 Grad.
Dazu hatte ich zig Brennerstarts (11 Brennerstunden - 440 Starts).
Ich habe nun die Parameter geändert:
Schaltzeit Brenner 11
Raumtemp 22 Grad
Heizkurve 1.0
Taktsperre 10
Jetzt hat sich die Kesseltemperatur auf 50 Grad eingependelt.
Der Brenner läuft nun deutlich länger auf ganz niedriger Stufe.
Meine Frage: Sollte der Außentemperaturfühler und die eingegebene Raumtemperatur
als Näherungswert nicht eigenständig die Heizkurve und damit die Vorlauftemperatur
verändern? Oder ist der Außenfühler nur für den Sommer/Winterbetrieb da?
Gibt es weitere Anmerkungen, wie ich die Anlage optimieren kann?
Vielen Dank und Grüße.
ich habe eine CGS 20/160 mit Bedienmodul BM neu einbauen lassen.
An der Heizung höngen 9 Hzeikörper (inkl. Handtuchwärmer im Bad).
Die Anlage hat einen Außentemperaturfühler, KEINE Raumeinflusssteuerung.
Haus: 110 qm Reihenmittelhaus, vollunterkellert, Dach gedämmt, Fassade nicht. Bj. 1957.
An der Anlage hatte ich ursprünglich eingestellt:
Schaltzeit Brenner 8
Raumtemp 24 Grad
Heizkurve 1.2
Taktsperre 7
In dieser Einstellung fuhr die Anlage eine Kesseltemperatur von 72 Grad.
Dazu hatte ich zig Brennerstarts (11 Brennerstunden - 440 Starts).
Ich habe nun die Parameter geändert:
Schaltzeit Brenner 11
Raumtemp 22 Grad
Heizkurve 1.0
Taktsperre 10
Jetzt hat sich die Kesseltemperatur auf 50 Grad eingependelt.
Der Brenner läuft nun deutlich länger auf ganz niedriger Stufe.
Meine Frage: Sollte der Außentemperaturfühler und die eingegebene Raumtemperatur
als Näherungswert nicht eigenständig die Heizkurve und damit die Vorlauftemperatur
verändern? Oder ist der Außenfühler nur für den Sommer/Winterbetrieb da?
Gibt es weitere Anmerkungen, wie ich die Anlage optimieren kann?
Vielen Dank und Grüße.