Hallo,
habe 6 x Flachkollektoren VFK145. Diese wurden letzte Wochen von Seriell auf Diagonalanschluss umgerüstet. Der Volumenstrom an der Anlage zeigt ca. auf 4 l/min. Die Pumpe ist auf Stellung 1 eingestellt. Der Volumenstromanzeiger geht von ca 4 ..22 l/min. Im Gehäuse der Pumpen(Solar)station steht 22 l/min.
Gemäss der Bedienungsanleitung von Vaillant System auroTHERM Seite 46 wird eine Volumenstrom bzw. Durchfluss von 3.6 l/min angegeben. Mir scheint das ein bisschen wenig. In anderen Anleitungen findet man, dass der Volumenstrom bei ca. 0.7 l/min und m2 liegen soll. Das wären bei 6 x 145 = 9.8 l/min.
Ich habe mal die Pumpe auf Stufe 3 gestellt und den Durchfluss so weit wie möglich geöffnet. Dann erreiche ich max. 8l/min. Kommt mir auch ein bisschen wenig vor!
Was ist den nun die richtige Einstellung und wie hoch sollte den der Volumenstrom bei meiner Anlage sein?
Mein Installateur meinte 4 l/min bei einer Kollektorfläche con ca. 15m2 wären OK.
habe 6 x Flachkollektoren VFK145. Diese wurden letzte Wochen von Seriell auf Diagonalanschluss umgerüstet. Der Volumenstrom an der Anlage zeigt ca. auf 4 l/min. Die Pumpe ist auf Stellung 1 eingestellt. Der Volumenstromanzeiger geht von ca 4 ..22 l/min. Im Gehäuse der Pumpen(Solar)station steht 22 l/min.
Gemäss der Bedienungsanleitung von Vaillant System auroTHERM Seite 46 wird eine Volumenstrom bzw. Durchfluss von 3.6 l/min angegeben. Mir scheint das ein bisschen wenig. In anderen Anleitungen findet man, dass der Volumenstrom bei ca. 0.7 l/min und m2 liegen soll. Das wären bei 6 x 145 = 9.8 l/min.
Ich habe mal die Pumpe auf Stufe 3 gestellt und den Durchfluss so weit wie möglich geöffnet. Dann erreiche ich max. 8l/min. Kommt mir auch ein bisschen wenig vor!
Was ist den nun die richtige Einstellung und wie hoch sollte den der Volumenstrom bei meiner Anlage sein?
Mein Installateur meinte 4 l/min bei einer Kollektorfläche con ca. 15m2 wären OK.