Hallo liebe Forumsgemeinde....
Seit gestern habe ich Probs mit meiner Therme (alt, Bj. 1997 .... machte aber noch nie Zicken) mit dem Umschalten von WW-Aufbereitung zum Heizen. (Vorrangventil)
Fehlerbeschreibung:
Die Therme heizt lediglich das Warmwasser im Speicher. Ein Umschalten auf Heizbetrieb bei Heizanforderung erfolgt nicht.
Was ich getestet habe:
1. Magnetschalter vom Vorrangventil abgesteckt, bzw. unterbrochen....Siehe da..... Heizkreis wird "bedient".
2. Thermofühler des WW-Speichers überprüft. (Widerstandsmessung) Diese ergab annähernd korrekte Widerstands/Temperatur - Kennlinie.
3. Spannung am Kabelverbinder aus der Steuerplatine zum Magnetschalter gemessen (WW Anforderung...Potti hochgedreht= 21V - keine WW Anforderung Potti runtergedreht 1V)
Mir persönlich fällt nun nichts mehr ein warum beim Abstecken des Magnetschalters am Vorragnventil der Heizkreis bedient wird, und beim Aufstecken nicht mehr,
da Thermofühler des WW-Speichers, bzw. auch die Steuerplatine funktioniert.
Hat von euch hier jemand eine Idee?.... Ist es vielleicht echt das Vorrangventil...bzw. ein Problem in der Hydraulik des Vorrangventiles...
Was meint ihr?
Ach ja...ich bin selbst kein Heizungsfachmann....Also entschuldigt hier wenn ich mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt habe....
Gruß von mir an alle....
Seit gestern habe ich Probs mit meiner Therme (alt, Bj. 1997 .... machte aber noch nie Zicken) mit dem Umschalten von WW-Aufbereitung zum Heizen. (Vorrangventil)
Fehlerbeschreibung:
Die Therme heizt lediglich das Warmwasser im Speicher. Ein Umschalten auf Heizbetrieb bei Heizanforderung erfolgt nicht.
Was ich getestet habe:
1. Magnetschalter vom Vorrangventil abgesteckt, bzw. unterbrochen....Siehe da..... Heizkreis wird "bedient".
2. Thermofühler des WW-Speichers überprüft. (Widerstandsmessung) Diese ergab annähernd korrekte Widerstands/Temperatur - Kennlinie.
3. Spannung am Kabelverbinder aus der Steuerplatine zum Magnetschalter gemessen (WW Anforderung...Potti hochgedreht= 21V - keine WW Anforderung Potti runtergedreht 1V)
Mir persönlich fällt nun nichts mehr ein warum beim Abstecken des Magnetschalters am Vorragnventil der Heizkreis bedient wird, und beim Aufstecken nicht mehr,
da Thermofühler des WW-Speichers, bzw. auch die Steuerplatine funktioniert.
Hat von euch hier jemand eine Idee?.... Ist es vielleicht echt das Vorrangventil...bzw. ein Problem in der Hydraulik des Vorrangventiles...
Was meint ihr?
Ach ja...ich bin selbst kein Heizungsfachmann....Also entschuldigt hier wenn ich mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt habe....
Gruß von mir an alle....