Liebe Freunde!
Seit Mai Besitzer einer atmo Tec Plus VWC 174/4-5-H + Colormatic Wandtherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung!
Mein Problem: S.52 Abgasanlage prüfen.
Vorgeschichte: muss nicht unbedingt gelesen werden.
Immer wieder an warmen Tagen so wie heute, 25°C schaltet die Therme nach kurzen Betrieb in S.52.
Rauffangkehrer meinte das passiert bei langen "Zügen" Raufang die direkt im Sommer von der Sonne aufgeheizt werden und für einen sehr schlechten Abgasabzug sorgen.
Der Rauffangkehrer meinte man müsse min. 13kw Nennwärmeleistung einstellen sonst versottet der Rauffang.
Die Montage Firma war 2xmal da, keine Besserung.
Vaillant Kundenservice war 1xmal da, keine Besserung.
Heute mal neugierig d.0 angesehen, und siehe da steht auf 17kw?
Hier gehts weiter
Jetzt mal d.0 von 17kw auf 8kw gestellt.
Bringt das was im Bezug auf keine Fehlermeldung S.52 mehr?
Seit Mai Besitzer einer atmo Tec Plus VWC 174/4-5-H + Colormatic Wandtherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung!
Mein Problem: S.52 Abgasanlage prüfen.
Vorgeschichte: muss nicht unbedingt gelesen werden.
Immer wieder an warmen Tagen so wie heute, 25°C schaltet die Therme nach kurzen Betrieb in S.52.
Rauffangkehrer meinte das passiert bei langen "Zügen" Raufang die direkt im Sommer von der Sonne aufgeheizt werden und für einen sehr schlechten Abgasabzug sorgen.
Der Rauffangkehrer meinte man müsse min. 13kw Nennwärmeleistung einstellen sonst versottet der Rauffang.
Die Montage Firma war 2xmal da, keine Besserung.
Vaillant Kundenservice war 1xmal da, keine Besserung.
Heute mal neugierig d.0 angesehen, und siehe da steht auf 17kw?
Hier gehts weiter
Jetzt mal d.0 von 17kw auf 8kw gestellt.
Bringt das was im Bezug auf keine Fehlermeldung S.52 mehr?