Diskutiere Anlage ecotec plus VC15 nebst Regler senso comfortvrc 720/2 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Jetzt hat sich die Therme auf Sommerbetrieb umgestellt und den Heizbetrieb blockiert, wie nehme ich die Blockade wieder raus und warum ist die...

cookies

Threadstarter
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
19
Jetzt hat sich die Therme auf Sommerbetrieb umgestellt und den Heizbetrieb blockiert, wie nehme ich die Blockade wieder raus und warum ist die überhaupt in diesen Modus? Datenübersicht
S.31
Danke für jede Hilfe
die Svenson
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.302
Jetzt hat sich die Therme auf Sommerbetrieb umgestellt und den Heizbetrieb blockiert, wie nehme ich die Blockade wieder raus und warum ist die überhaupt in diesen Modus?
Na, weil es draußen warm genug ist und du es so eingestellt hast.
Muss sie denn aktuell wirklich heizen?
 

cookies

Threadstarter
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
19
OK, leuchtet mir ein,
ja im Home Office sind 19.5 irgendwie kühl.
Danke für die schnelle Antwort,
war schon wieder hektisch:)
 

cookies

Threadstarter
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
19
Ich würde gerne folgende Einstellungen vornehmen:
Hk von 1.2 auf 1 senken
Heizlast z Zt auf 8 kWh auf 7 Verbrauch i d Vergangenheit ca13500 kWh im Jahr
Brennersperrzeit auf 60
Pumpennachlauf auf 2
Spricht irgend etwas dagegen?
Die Heizung soll nach Möglichkeit durchlaufen, ohne Nachtabsenkung, es kühlt zu sehr aus,
oder ist sinnvoller mit Nachtsenke, und morgens d Hzg mehr Zeit geben?

Danke
die Svenson
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.302
Die Heizung soll nach Möglichkeit durchlaufen, ohne Nachtabsenkung, es kühlt zu sehr aus,
oder ist sinnvoller mit Nachtsenke, und morgens d Hzg mehr Zeit geben?
Beides ausprobieren und Gasverbrauch vergleichen.
 

cookies

Threadstarter
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
19
Einstellungen sind gesetzt, bin gespannt.
Danke für deine schnelle Hilfe und Anworten:)
 

PeterAA

Mitglied seit
12.10.2023
Beiträge
63
Jetzt hat sich die Therme auf Sommerbetrieb umgestellt und den Heizbetrieb blockiert, wie nehme ich die Blockade wieder raus und warum ist die überhaupt in diesen Modus? Datenübersicht
S.31
Danke für jede Hilfe
die Svenson
Klingt danach das dort im Regler derzeit keine Heizzeiten eingetragen sind, sprich die Therme im Absenkbetrieb ist. Also checken was da im Zeitplaner unter Heizung für Zeiten eingetragen sind.
 

cookies

Threadstarter
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
19
Das habe ich dann getan und es war wieder OK.
Danke für f Hinweis.
Die Svenson
 

cookies

Threadstarter
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
19
Leider werden weder D083 Brennerstarts Ww, Anzeige 0 noch Brennerstarts Heizbetrieb D082 gezählt, letzteres steht seit 2 Tagen auf 100, jemand eine Idee warum nichts gezählt wird?
Kann mal ein Fachkundiger über eben abgelesene Werte schauen? Sind sie so OK?
Raumtemp. 21Grad
Vl 42 Grad
Modulationssoll 42%
Vorlaufsoll 42 Grad
Rücklauf 40 Grad
Durchfluss 864l/h
Max Heiz 7 kW
Sollwert Ebus 42 Grad
Max Vorlaufsoll 75 Grad
Danke
Die Svenson
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.302
Leider werden weder D083 Brennerstarts Ww, Anzeige 0 noch Brennerstarts Heizbetrieb D082 gezählt, letzteres steht seit 2 Tagen auf 100, jemand eine Idee warum nichts gezählt wird?
Weil es zu wenige sind?
Ist da nicht ein Faktor 100?
Oder verwechsle ich den Hersteller?
 

cookies

Threadstarter
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
19
Im Handbuch steht "aktueller Wert", also gehe ich davon aus, das er sich stets nach oben verändert:unsure:
 

cookies

Threadstarter
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
19
Jetzt habe ich den Hinweis s341
Gerät verringert temporär d Belastung auf minimale Modulation aufgrund eines langen permanentes Brennerbetriebs
Was läuft falsch?
Hk 0,8 Brennersperrzeit 60, sie lief den ganzen Tag ruhig vor sich hin,
Muss ich an den Einstellungen etwas ändern? Alle TV offen
Danke
Die Svenson
 

cookies

Threadstarter
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
19
Hatte aber nie den Hinweis S 341
Ist mir nur aufgefallen weil Heizung nicht mehr lief,
Jetzt ist sie gerade noch für 6 Min in d Brennersperrzeit.
Frage mich was jetzt das Problem war, habe die Max kW Leistung jetzt von 7 auf 10 kW erhöht.
 

cookies

Threadstarter
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
19
Weil ich gelesen habe, dass es das Ziel durchzulaufen unterstützt. Habe ich das falsch verstanden?
Die Svenson
 

cookies

Threadstarter
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
19
Danke für die Erklärung 😊
Modulationssoll 21% was heißt das?
 
Thema:

Anlage ecotec plus VC15 nebst Regler senso comfortvrc 720/2

Anlage ecotec plus VC15 nebst Regler senso comfortvrc 720/2 - Ähnliche Themen

  • Hybridsystem mit PV-Anlage: Heißwasser nur mit Strom?

    Hybridsystem mit PV-Anlage: Heißwasser nur mit Strom?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe seit diesem Winter eine Hybridlösung mit folgenden Komponenten: WP: aroTherm plus VWL 75/6 AS2 Gas...
  • Feuerstättenschau Intervall - neue Anlage

    Feuerstättenschau Intervall - neue Anlage: Hallo liebe Mitglieder, ich werde aus der allgemeinen Antwort zum Intervall der Feuerstättenschau 2x in 7 Jahren nicht so ganz schlau. Vielleicht...
  • Solarthermische Anlage seit 6 Jahren ausgeschaltet kann man sie wieder zum laufen bringen

    Solarthermische Anlage seit 6 Jahren ausgeschaltet kann man sie wieder zum laufen bringen: Solarthermische Anlage
  • Solarthermie Anlage zeigt in sensoNET keine Verbrauchsdaten

    Solarthermie Anlage zeigt in sensoNET keine Verbrauchsdaten: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren unser Haus gekauft welches von 1972 war und die Technik darin auch seitdem nicht erneuert wurde. Von...
  • VRC700/6 upgrade auf VRC720/2 möglich ? Anlage Ecotec plus 206/5/5(E-DE)

    VRC700/6 upgrade auf VRC720/2 möglich ? Anlage Ecotec plus 206/5/5(E-DE): Hallo zusammen Ich habe eine 6 Monate alte Vaillant ecotec plus vc 206/5-5 Therme . Als Display ist das 700/6. dabei gewesen Nun habe ich von...
  • Ähnliche Themen

    Oben