Alte Fussbodenheizung entlüften

Diskutiere Alte Fussbodenheizung entlüften im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, unsere Fussbodenheizung ist Bj. 1989, die Heizung selbst ca 10 Jahre. Da manche Zimmer nicht warm werden, möchte ich die betreffenden...

stars

Threadstarter
Mitglied seit
27.01.2022
Beiträge
7
Hallo,

unsere Fussbodenheizung ist Bj. 1989, die Heizung selbst ca 10 Jahre.
Da manche Zimmer nicht warm werden, möchte ich die betreffenden Zimmer mal entlüften.
Zb. Küche geht wunderbar, Wohnzimmer naja, Fliesen sind kalt.

Mein Problem ist jetzt, das ich gar keine Ventile zum sperren vom Vor und Rücklauf habe!?
Bei den betreffenden Räumen, sind die Schläuche beim Vorlauf warm, Rücklauf kalt.
Im Anhang ein paar Fotos.

Wäre super wenn jemand einen Tipp hat.


EG
PXL_20211127_151854762.jpg
1.OG
PXL_20220127_120007872.jpg
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.390
Wann wurde das Ausdehnungsgefäß letzmalig überprüft?
 

stars

Threadstarter
Mitglied seit
27.01.2022
Beiträge
7
April 2021, da war der Meister da.
Der hat aber nur die Wartung im Heizungskeller gemacht.
Das Gefäß wurde aber vor ca. 2 -3 Jahren getauscht
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.418
Mein Problem ist jetzt, das ich gar keine Ventile zum sperren vom Vor und Rücklauf habe!?
Fachlich super ausgeführt diese Installation. :eek:

April 2021, da war der Meister da.
Der hat aber nur die Wartung im Heizungskeller gemacht.
Und ? Ist im Arbeitsbericht vermerkt, welchen Vordruck das Ausdehnungsgefäß zu diesem Zeitpunkt hatte ? Eine jährliche Funktionsprüfung gehört zu einer ordentlichen Wartung.
 

stars

Threadstarter
Mitglied seit
27.01.2022
Beiträge
7
Keine Ahnung, vielleicht haben die Eigentümer was bekommen.
Haben das Haus erst seit einem Jahr gemietet.
Wenn es am Gefäß liegen würden? Wären da immer die gleichen Zimmer warm und kalt?
Macht doch keinen Sinn?

Wie oben geschrieben, bei den "kalten" Zimmern ist der Schlauch vom Rücklauf kalt.
Fließt da nichts, weil Ventil defekt? Oder kommt da zu wenig durch, weil Luft drin ist?
 
Zuletzt bearbeitet:

Markustoe

Profi
Mitglied seit
20.11.2020
Beiträge
650
Warum willst du an der Heizung basteln, das ist Vermietersache....
Melden, Termin setzten.....
 

stars

Threadstarter
Mitglied seit
27.01.2022
Beiträge
7
Warum willst du an der Heizung basteln, das ist Vermietersache....
Melden, Termin setzten.....
Entlüften hat nichts mit basteln zu tun.
Und aktuell kannst hier auf jeden Handwerker lange warten.
Da ich selbst einer bin, traue ich mir schon zu an der Heizung zu "basteln" :)
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.390
Druck unterhalb des Gefäß steht bei 1,2 bar
An der Heizung selbst bei 1,4 bar
Das hat nichts mit Vordruck zu tun.
Die allermeisten Fachleute vermerken den eingestellten Vordruck direkt auf dem Gefäß.
Wenn da nichts drauf steht, wurde das verm. nie geprüft. Ein zu geringer Vordruck kann die Ursache für Luft im Heizkreis sein.
 

stars

Threadstarter
Mitglied seit
27.01.2022
Beiträge
7
So, bei dem oberen steht mit Edding drauf 1,2 bar 2019
Der untere 0,7 auch 2019
 

Markustoe

Profi
Mitglied seit
20.11.2020
Beiträge
650
Entlüften hat nichts mit basteln zu tun.
Und aktuell kannst hier auf jeden Handwerker lange warten.
Da ich selbst einer bin, traue ich mir schon zu an der Heizung zu "basteln" :)
Trotzdem melden, wenn sich nix tut kannst du die Miete mindern... Oder gegen €€€ selbst Abhilfe schaffen....
 

stars

Threadstarter
Mitglied seit
27.01.2022
Beiträge
7
Moin.

Meine Frage war nicht der Zustand der Anlage.
Miete geht auch am Thema vorbei.
Der Druck ist geklärt.

Falls jemand was zu meinen Fragen beitragen möchte, das wäre Super
 
Thema:

Alte Fussbodenheizung entlüften

Alte Fussbodenheizung entlüften - Ähnliche Themen

  • Alte Fußbodenheizung Steck Stellmotoren gesucht

    Alte Fußbodenheizung Steck Stellmotoren gesucht: Guten Tag, wir renovieren ein ca 40 Jahre altes Haus und suchen für die angefügten Ventile (haben kein Gewinde) Stellmotoren, finden aber leider...
  • Zwickmühle - Relativ junge Gasheizung, alte Fußbodenheizung. Macht ein späterer Wechsel zur Wärmepumpe Sinn?

    Zwickmühle - Relativ junge Gasheizung, alte Fußbodenheizung. Macht ein späterer Wechsel zur Wärmepumpe Sinn?: Hallo zusammen, wir stehen kurz vor dem Kauf einer massiven DHH aus dem Baujahr 1980 und ich fühle mich zugegebenermaßen mit dem Thema Heizsystem...
  • Fragen zu alter Fußbodenheizung (BJ 98), ungleichmäßig warm

    Fragen zu alter Fußbodenheizung (BJ 98), ungleichmäßig warm: Hallo zusammen, ich habe im letzten Jahr ein Haus (BJ 82) gekauft. Das Haus hatte früher ein Flachdach, auf das im Jahr 1998 ein Giebeldach...
  • Alten VELTA Heizkreisverteiler HKV Fußbodenheizung 4-fach - dringend austauschen!

    Alten VELTA Heizkreisverteiler HKV Fußbodenheizung 4-fach - dringend austauschen!: Ein freundliches "Moin" aus dem Norden an die Fachleute im Forum. Unser alter HKV Veltamat - 4-fach - für die Fußbodenheizung liegt in den...
  • Einstellung für alte Fußbodenheizung

    Einstellung für alte Fußbodenheizung: Hallo, bei uns ist eine alte Fußbodenheizung verbaut, die am 2. Heizkreis des Brötje SOB 26C hängt. Ich vermute, die ist ohne Isolation auf dem...
  • Ähnliche Themen

    Oben