BRÖTJE SOB C Flammenabriß nach 2 bis 4 min

  • BRÖTJE SOB C Flammenabriß nach 2 bis 4 min

    Stand:
    Besagter Kessel/Brenner hat 131 nach Auswertung FA = 2mal Rot blinkend.
    Flammenabriß in beiden Stufen und bei Stufenumstellung manuell im Schornimodus.
    Öldüse verrußst, der Brennraum recht sauber.

    Maßnahmen:
    Wartung komplett durchgeführt, zusätzlich 6mm Leitung durchgepustet,Flackerdetektor gescheckt, Pumpendruck1 und 2 eingestellt (etwas höher in 1), Flamme recht ruhig blau
    Ergebnis:
    Flammenabriß nach 2 bis 4 min :kopfnuss:
    Maßnahme:
    Magnetventil 1 sitzt vor der Druckleitung, deshalb Magnetspule 2 auf 1 gesteckt, Schornimodus Teillast und Ventil 2 ohne Kopf
    Ergebnis:
    Brenner lüppt :thumbsup: 131 NADA :)
    Maßnahme:
    Magnetventil Stufe 1 getauscht
    Ergebnis:
    Happy, da Schaden unter 50 Euro
    Maßnahme:
    In's Forum gepostet :thumbup: