ZWR 18-5 KE21 Raumthermostat ist tot

Diskutiere ZWR 18-5 KE21 Raumthermostat ist tot im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Morgen liebe Mitglieder, ich betreibe eine Junkers ZWR 18-5 KE21 S0092.(FD863) Nun ist das Raumthermostat ausgefallen. Keine Anzeige der...

Rappi33

Threadstarter
Mitglied seit
06.10.2020
Beiträge
1
Guten Morgen liebe Mitglieder,
ich betreibe eine Junkers ZWR 18-5 KE21 S0092.(FD863)
Nun ist das Raumthermostat ausgefallen. Keine Anzeige der LED`s.
Ich habe an den Klemmen 1+2+4 die Spannung gemessen, 0-Volt am Ausgang.
Die beiden Feinsicherungen sind nicht hochohmig ,also nicht durchgeschlagen, ausgelöst.
Jetzt habe ich gestern die komplette Steuereinheit(gebrauchte aus dem Netz) erneuert.
Der selbe Fehler. Auch hier keine Spannung an den Klemmen feststellbar.
Sollte auch hier derselbe Fehler in der Einheit liegen?
Recht vielen Dank für eure Tipps.
LG
Stephan
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.440
Jetzt habe ich gestern die komplette Steuereinheit(gebrauchte aus dem Netz) erneuert.
Gashahn umgehend schließen und Gerät vom Fachmann instsand setzen lassen!

Diese Leiterplatte darf nur neu und originalverpackt verwendet werden. Bei Teilen aus unbekannter Quelle besteht ggf Lebensgefahr durch Fehlfunktion.
 

tig000

Guest
Der selbe Fehler. Auch hier keine Spannung an den Klemmen feststellbar.
Sollte auch hier derselbe Fehler in der Einheit liegen?
Recht vielen Dank für eure Tipps.
LG
Stephan
Moin,
ich tippe mal eher darauf, dass eine Unterbrechung im Kabel vorliegt; gerne genommen: bei Installation des Geräts werden die Kabel in der Heatronic (also im Schaltfeld der Therme) nicht vernünftig aufgelegt oder schlicht und ergreifend die Klemmen zu fest geschraubt. Folge: irgendwann bricht das zerquetschte Kabelende und löst sich aus der Klemme...
Grüße!
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.573
Besser flexibles Anschlusskabel und Aderendhülsen verwenden.
NYM - Kabel ist dafür nicht geeignet.
 

tig000

Guest
Moin,
was nun wirklich verwendet wurde, steht (noch) in den Sternen...habe aber schon oft genug zusammengezwirbelten Telefondraht, abgequetschte Aderendhülsen, etc. erlebt.
Grüße!
 

ulliwutz

Mitglied seit
29.10.2020
Beiträge
3
moin,
hast schon ne lösung gefunden? ich habe auch keine spannung mehr an den klämmen 1,2,4. sicherungen alle i.o.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
keine spannung mehr an den klämmen 1,2,4. sicherungen alle i.o.
1-2-4 Interface Heizung:
Kontakte 1,2,4
1: +24V
2: Output
4: GND
Output: 2.5-24V, moduliert den Brenner.

Direkt an der Heizung messen!
Eine Spannung von ca. 24 Volt zwischen 1 und 4.

Zwischen 4 und 2 eine Regelspannung von 2.5-24V
4 gegen Masse der Heizung = 0 Volt
1 gegen Masse = 24V

Die Spannung von 24V kann geringfügig abweichen. An 1 muss + liegen!
 

ulliwutz

Mitglied seit
29.10.2020
Beiträge
3
die spannung kommt bei mir direkt am klemmblock an der Heizung nicht an. auch wenn ich den Klemmblock von der Platine abzieh fängt sie nicht an zu Heizen. der brauchwasserbetrieb läuft ohne probleme.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
die spannung kommt bei mir direkt am klemmblock an der Heizung nicht an
Klemmblock von der Platine abzieh fängt sie nicht an zu Heizen
Da hat die Elektronik in der Heizung Schaden genommen....
(meistens durch Versuche hier eine "moderne" Regelung anzuklemmen. Viel Schott dadurch zum Ankauf!)
Neue Leiterplatte!
Diese Leiterplatte darf nur neu und originalverpackt verwendet werden.
...alles andere ist meistens auch nur Schrott.
 
Thema:

ZWR 18-5 KE21 Raumthermostat ist tot

ZWR 18-5 KE21 Raumthermostat ist tot - Ähnliche Themen

  • Grundmodul Junkers ZWR 18-1 KE21

    Grundmodul Junkers ZWR 18-1 KE21: Hallo zusammen, Bei uns ist leider die Therme ausgefallen und laut bosch gibt es das Ersatzteil nicht mehr zu bestellen. Kann mir eventuell...
  • Zwr 18-7 Ke21

    Zwr 18-7 Ke21: 1. Wann wurde die Junkers Zwr 18-7 Ke 21 hergestellt? 2. Gibt es noch Ersatzteile?
  • Junkers ZWR 18-7 KE21 Display

    Junkers ZWR 18-7 KE21 Display: Hat die Junkers ZWR 18-7 KE21 Display ein Display?
  • Junkers ZWR 18-5 KE21 scheppert beim Heizen

    Junkers ZWR 18-5 KE21 scheppert beim Heizen: Hi! Ich habe hier eine Junkers Cerastar Therme, die ca. 2006 installiert und 1x im Jahr gewartet wird. Seit ca. 1,5 Jahren macht diese aber beim...
  • Junkers ZWR 24-6 KE21 S00092 - passt für Fußbodenheizung?

    Junkers ZWR 24-6 KE21 S00092 - passt für Fußbodenheizung?: Hi, brauche eine Beratung - habe in meiner Wohnung eine Junkers ZWR 24-6 KE21 S00092 und möchte eine Fußbodenheizung verlegen. Passt die Therme...
  • Ähnliche Themen

    • Grundmodul Junkers ZWR 18-1 KE21

      Grundmodul Junkers ZWR 18-1 KE21: Hallo zusammen, Bei uns ist leider die Therme ausgefallen und laut bosch gibt es das Ersatzteil nicht mehr zu bestellen. Kann mir eventuell...
    • Zwr 18-7 Ke21

      Zwr 18-7 Ke21: 1. Wann wurde die Junkers Zwr 18-7 Ke 21 hergestellt? 2. Gibt es noch Ersatzteile?
    • Junkers ZWR 18-7 KE21 Display

      Junkers ZWR 18-7 KE21 Display: Hat die Junkers ZWR 18-7 KE21 Display ein Display?
    • Junkers ZWR 18-5 KE21 scheppert beim Heizen

      Junkers ZWR 18-5 KE21 scheppert beim Heizen: Hi! Ich habe hier eine Junkers Cerastar Therme, die ca. 2006 installiert und 1x im Jahr gewartet wird. Seit ca. 1,5 Jahren macht diese aber beim...
    • Junkers ZWR 24-6 KE21 S00092 - passt für Fußbodenheizung?

      Junkers ZWR 24-6 KE21 S00092 - passt für Fußbodenheizung?: Hi, brauche eine Beratung - habe in meiner Wohnung eine Junkers ZWR 24-6 KE21 S00092 und möchte eine Fußbodenheizung verlegen. Passt die Therme...
    Oben