mikels
Threadstarter
- Mitglied seit
- 05.05.2011
- Beiträge
- 50
Hallo Wer hat eine Idee für mein seltsames Problem.
Meine 28 Jahre alte Wolf Heizung mit analoger R12 Steuerung läuft an manchen Tagen normal. Das heisst bei 35 kesseltemperatur schaltet der Brenner ein und bei 50 Grad wieder aus.
An manchen Tagen spinnt alles , der Brenner startet bei 70 Grad und schaltet bei 90 Grad ab. Das ganze 3 Tage lang.
Die Thermometer vor und Rücklauf gehen nicht unter 80 Grad. Die Heizkörper sind sehr heiss, auf Stufe 1 sind es 25 Grad Raumtemperatur
dann plötzlich läuft alles wieder normal. Bei 35 Grad start bei 50 Grad stopp, das ganze für 1 Tag oder länger dann spinnt sie wieder.
Hab den Aussenfühler und Fühler des Boilers mehrmals gemessen , beide geben den exakten Wert heraus.
Wenn der Brenner auf 90 Grad hoch heizen will kann ich die Wassertemperatur auf 0 grad runter drehen aber der Brenner läuft weiter.
Meine 28 Jahre alte Wolf Heizung mit analoger R12 Steuerung läuft an manchen Tagen normal. Das heisst bei 35 kesseltemperatur schaltet der Brenner ein und bei 50 Grad wieder aus.
An manchen Tagen spinnt alles , der Brenner startet bei 70 Grad und schaltet bei 90 Grad ab. Das ganze 3 Tage lang.
Die Thermometer vor und Rücklauf gehen nicht unter 80 Grad. Die Heizkörper sind sehr heiss, auf Stufe 1 sind es 25 Grad Raumtemperatur
dann plötzlich läuft alles wieder normal. Bei 35 Grad start bei 50 Grad stopp, das ganze für 1 Tag oder länger dann spinnt sie wieder.
Hab den Aussenfühler und Fühler des Boilers mehrmals gemessen , beide geben den exakten Wert heraus.
Wenn der Brenner auf 90 Grad hoch heizen will kann ich die Wassertemperatur auf 0 grad runter drehen aber der Brenner läuft weiter.
Anhänge
-
261,2 KB Aufrufe: 111
-
242,6 KB Aufrufe: 109