Wolf Gu-E-24 Mehrmaliges Zünden

Diskutiere Wolf Gu-E-24 Mehrmaliges Zünden im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, seit einer Woche zeigt meine Gastherme Wolf Gu-E-24 BJ. 1997 folgendes Verhalten (zuvor jahrelang ohne Probleme ordnungsgemäß gelaufen...

band_it

Threadstarter
Mitglied seit
15.04.2021
Beiträge
5
Hallo,

seit einer Woche zeigt meine Gastherme Wolf Gu-E-24 BJ. 1997 folgendes Verhalten (zuvor jahrelang ohne Probleme ordnungsgemäß gelaufen, Wartung regulär gemacht):

Beim Startvorgang bildet sich eine Flamme, die nach ca. 2 Sekunden wieder aus geht, dann wird sofort wieder gezündet und die Flamme bleibt bis zum erreichen der Solltemperatur stabil. Seit heute früh hat sich die Anzahl des Startvorgänge auf drei erhöht. Mein Heizungsbauer hat diese und nächste Woche keine Zeine Zeit zu kommen.

Hat jemand eine Idee oder Erfahrung was sein kann?

Danke
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.449
Wann war die letzte Wartung dieses Gasgerätes und welche Verschleißteile wurden dabei ersetzt ?
 

band_it

Threadstarter
Mitglied seit
15.04.2021
Beiträge
5
12/2019, keine Verschleißteile ersetzt nur nachjustiert
 
Zuletzt bearbeitet:
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.449
Dann solltest du erst einmal einen Fachbetrieb zu einer ordentlichen Wartung bestellen. Aus dem Parallelforum habe ich gerade entnommen, das du dir Elektroden bestellt hast. Hast du eine Gaskonzession, das du derartige Tätigkeiten an einem Gasgerät vornehmen darfst ?
Und jetzt antworte nicht, das du nur die Elektroden erneuern möchtest. Die Elektroden sind sicherheitsrelevante Bauteile und damit ist das eine Arbeit nur für zugelassenes Personal. Auch für dich gilt die Fachbetriebspflicht !
 

Racen5202

Profi
Mitglied seit
27.11.2020
Beiträge
451
Deine Elektroden werden dir beim mehrmaligen zünden ehr nicht helfen
 

band_it

Threadstarter
Mitglied seit
15.04.2021
Beiträge
5
Dann solltest du erst einmal einen Fachbetrieb zu einer ordentlichen Wartung bestellen. Aus dem Parallelforum habe ich gerade entnommen, das du dir Elektroden bestellt hast. Hast du eine Gaskonzession, das du derartige Tätigkeiten an einem Gasgerät vornehmen darfst ?
Und jetzt antworte nicht, das du nur die Elektroden erneuern möchtest. Die Elektroden sind sicherheitsrelevante Bauteile und damit ist das eine Arbeit nur für zugelassenes Personal. Auch für dich gilt die Fachbetriebspflicht !
Habe ich irgendwann behauptet, dass ich die Reparatur selber vornehmen will???

besser ich habe Ersatzteilevorrat, denn dann heisst es wieder eine Woche Ersatzteile versorgen!
 

Racen5202

Profi
Mitglied seit
27.11.2020
Beiträge
451
Ionisation / verdreckter Brenner / zu wenig zündgas. Ist die Flamme 🔥 da wenn er Nachzündet ? Bei defekten Elektroden fliegt dir ehr ein lauter Knall um die Ohren
 

band_it

Threadstarter
Mitglied seit
15.04.2021
Beiträge
5
Tricotrac Deine Kommentare ist das Letzte... du trägst dem Problem nichts bei... also bitte themenbezogen sachlich bleiben
 
Zuletzt bearbeitet:
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.449
Tricotrac Deine Kommentare ist das Letzte...
. . . aber zutreffend.

du trägst dem Problem nichts bei...
Doch ! Hinweis auf die Fachbetriebspflicht, die auch von dir Laie zu beachten ist. Auch wenn das nicht in dein Weltbild passt.
Von mir gibt es keine Bastelanleitung für Gasgeräte, die du dir hier erhoffst. Lasse eine anständige Wartung machen und dein Gerät wird wieder funktionieren. So einfach ist das.

also bitte themenbezogenen sachlich bleiben
Bin ich. Du musst nur lesen und verstehen !
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.222
Das könnte am Ionisationsstrom liegen.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.449
Könnte aber auch an "könnte" liegen. 😭
 
Hinnerk

Hinnerk

Experte
Mitglied seit
09.01.2021
Beiträge
1.823
... Doch ! Hinweis auf die Fachbetriebspflicht, die auch von dir Laie zu beachten ist. Auch wenn das nicht in dein Weltbild passt.
Von mir gibt es keine Bastelanleitung für Gasgeräte, die du dir hier erhoffst. Lasse eine anständige Wartung machen und dein Gerät wird wieder funktionieren. So einfach ist das.
Die hier von dir quer durch das Forum immer wieder genannte Fachbetriebspflicht mag für dich als SHKler (wenn du denn einer bist) zwar wünschenswert sein, nur existiert die einfach nicht bzw. ist eine solche für den Heimwerker, der seine Heizung selbst installiert bzw. erneuert nicht relevant. In einem anderen Thread meinst du dies gleich mit vier Gesetzen und Verordnungen untermauern zu können. Aber wahrsch. kennst du die noch nicht einmal. Ansonsten hättest du die ganz sicherlich nicht genannt.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.449
Bist du Rechtsverdreher von Beruf oder hast du ein Problem zwischen deinen Ohren ? Versuche es mal mit Lesen und Verstehen !
 
Hinnerk

Hinnerk

Experte
Mitglied seit
09.01.2021
Beiträge
1.823
Tja, so ist es häufig im Leben. wenn jemand nicht mehr weiter weiß wird er unsachlich oder gar beleidigend.
Du behauptest hier quer durch das Forum immer wieder etwas, was du nicht konkret belegst. Das ist mehr als unseriös. Wenn ich etwas behaupte muss ich das belegen können. Einfach jemanden hunderte Seiten von Gesetzestexten und Verordnungen vor die Füße zu werfen ist schon dreist. Werde doch mal konkret.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.449
Tja, so ist es häufig im Leben. wenn jemand nicht mehr weiter weiß wird er unsachlich oder gar beleidigend
Ach ? Ist dir da gerade was aufgefallen ?

Du behauptest hier quer durch das Forum immer wieder etwas, was du nicht konkret belegst
Ich habe das hier schon mehrfach belegt.
Das ist mehr als unseriös. Wenn ich etwas behaupte muss ich das belegen können
Na, dann lege mal los ! Ich bin schon ganz neugierig.

Einfach jemanden hunderte Seiten von Gesetzestexten und Verordnungen vor die Füße zu werfen ist schon dreist.
Was hast du denn mit deinen Verlinkungen von mir verlangt ? Versuche jetzt nicht hier die Tatsachen zu verdrehen ! Das kommt bei unserer Leserschaft gar nicht gut an.
 
Hinnerk

Hinnerk

Experte
Mitglied seit
09.01.2021
Beiträge
1.823
Was hast du denn mit deinen Verlinkungen von mir verlangt ?
Dass du mir konkret den oder die Paragrafen nennst die es mir als Privatmann untersagen meine Heizung selbst zu erneuern. Aber so gibst du mir gar keine Möglichkeit konkret zu kontern. Ich fürchte, du hast nichts in der Hand.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.449
Dass du mir konkret den oder die Paragrafen nennst die es mir als Privatmann untersagen meine Heizung selbst zu erneuern. Aber so gibst du mir gar keine Möglichkeit konkret zu kontern. Ich fürchte, du hast nichts in der Hand.
Versuche es doch einfach mal mit Lesen und Verstehen. Ich weiß, fällt so einem Dickschädel wie dir sehr schwer. Also streng dich mal an.
 
Thema:

Wolf Gu-E-24 Mehrmaliges Zünden

Wolf Gu-E-24 Mehrmaliges Zünden - Ähnliche Themen

  • Wolf FHS-280-HE

    Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
  • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

    Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
  • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

    Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Wolf Regelung

    Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf FHS-280-HE

      Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
    • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

      Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
    • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

      Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Wolf Regelung

      Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
    Oben