Wolf Gasbrennwerttherme: Abluftkamin aus Aluminium bzw. Kunststoff

Diskutiere Wolf Gasbrennwerttherme: Abluftkamin aus Aluminium bzw. Kunststoff im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; .... seit wann werden keine Alu LAS mehr verbaut bzw. sind nicht mehr zugelassen bei Wolf Gasbrennwertthermen?

ppes

Threadstarter
Mitglied seit
24.01.2023
Beiträge
9
.... seit wann werden keine Alu LAS mehr verbaut bzw. sind nicht mehr zugelassen bei Wolf Gasbrennwertthermen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Seit ca 20 Jahren verbaut man keine Alu Abgassysteme mehr.
Zugelassen wären sie nach wie vor.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.174
Sicher?
Bei saurem Abgas?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.455
Sicher?
Bei saurem Abgas?
JAAAaaa. Ich habe im Herbst 1988 mein erstes Gasbrennwertgerät an die Wand gebracht. Natürlich mit einem Alu-Abgasrohr DN 70mm.
Der Primärwärmetauscher kam aus den Niederlanden und war, oh Wunder, aus Aluminium-Silizium gefertigt.
 

ppes

Threadstarter
Mitglied seit
24.01.2023
Beiträge
9
....wer entscheidet dann letztlich darüber, ob bei einem Tausch der Therme das ALU Abluftsystem weiterhin verbleiben dar? Der Kaminkehrer?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.455
....wer entscheidet dann letztlich darüber, ob bei einem Tausch der Therme das ALU Abluftsystem weiterhin verbleiben dar?
Der Hersteller des neuen Wärmeerzeugers, weil er seine Zertifizierung des zum Wärmeerzeuger gehörende Abgassystem freigibt ausschließlich auf Kunststoffrohr und natürlich dem zuständigen bezirksbevollmächtigten Schornsteinfegermeister.
Kläre das mit dem Hersteller und dem Schornsteinfeger vor dem Gerätetausch ab.
 
Thema:

Wolf Gasbrennwerttherme: Abluftkamin aus Aluminium bzw. Kunststoff

Wolf Gasbrennwerttherme: Abluftkamin aus Aluminium bzw. Kunststoff - Ähnliche Themen

  • Wolf FHS-280-HE

    Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
  • Problem mit Wolf Gasbrennwerttherme

    Problem mit Wolf Gasbrennwerttherme: Hallo zusammen, habe Zuhause eine Wolf Gastherme CGB-2-24 und das Problem dass obwohl der Gasdruck in der Leitung passt und die Heizung...
  • Wolf Gasbrennwerttherme läuft regelmäßig in Taktsperre

    Wolf Gasbrennwerttherme läuft regelmäßig in Taktsperre: Hallo zusammen, seit einem Jahr sind wir in einen Altbau umgezogen. Installiert ist eine Wolf Grasbrennwertherme (CGS-2-20) mit BM-2. Zunächst...
  • Wolf Gasbrennwerttherme CGB-2 20KW zu hoher Verbrauch

    Wolf Gasbrennwerttherme CGB-2 20KW zu hoher Verbrauch: Hallo liebe Forummitglieder Wir haben seit 2020 eine neue Wolf Gasbrennwerttherme CGB-2 20KW mit Solarer Heizungsunterstützung mit 5...
  • Wolf Gasbrennwerttherme kf Spreizung

    Wolf Gasbrennwerttherme kf Spreizung: Hallo zusammen! Ich habe leider bei meiner Gasbrennwerttherme CGB 20 das Problem, das die Geräteleistung langsam hochfährt, aber ebenso die...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf FHS-280-HE

      Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
    • Problem mit Wolf Gasbrennwerttherme

      Problem mit Wolf Gasbrennwerttherme: Hallo zusammen, habe Zuhause eine Wolf Gastherme CGB-2-24 und das Problem dass obwohl der Gasdruck in der Leitung passt und die Heizung...
    • Wolf Gasbrennwerttherme läuft regelmäßig in Taktsperre

      Wolf Gasbrennwerttherme läuft regelmäßig in Taktsperre: Hallo zusammen, seit einem Jahr sind wir in einen Altbau umgezogen. Installiert ist eine Wolf Grasbrennwertherme (CGS-2-20) mit BM-2. Zunächst...
    • Wolf Gasbrennwerttherme CGB-2 20KW zu hoher Verbrauch

      Wolf Gasbrennwerttherme CGB-2 20KW zu hoher Verbrauch: Hallo liebe Forummitglieder Wir haben seit 2020 eine neue Wolf Gasbrennwerttherme CGB-2 20KW mit Solarer Heizungsunterstützung mit 5...
    • Wolf Gasbrennwerttherme kf Spreizung

      Wolf Gasbrennwerttherme kf Spreizung: Hallo zusammen! Ich habe leider bei meiner Gasbrennwerttherme CGB 20 das Problem, das die Geräteleistung langsam hochfährt, aber ebenso die...
    Oben