Wolf CGB-2 Überströmventil?

Diskutiere Wolf CGB-2 Überströmventil? im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich nutze die Wolf CGB-2-14 in der Anlagenkonfiguration 01, d. h. die interne Gerätepumpe ist als Heizkreispumpe aktiv. Alle Räume haben FBH mit...

md83

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2016
Beiträge
29
Ich nutze die Wolf CGB-2-14 in der Anlagenkonfiguration 01, d. h. die interne Gerätepumpe ist als Heizkreispumpe aktiv. Alle Räume haben FBH mit eigenen (analogen) Raumthermostaten.

In der Produktbeschreibung habe ich irgendwo den Spruch "optimale Brennwertnutzung durch Spreizungsregelung ohne Überströmventil" gelesen.

Nun können ja in meiner Konstellation alle Heizkreise geschlossen sein. Trotzdem läuft die Heizkreispumpe munter weiter. Wenn es da kein Überströmventil gibt, was macht die Anlage da?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Vieviel m² Fußbodenheizung sind das denn gesamt?
 

md83

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2016
Beiträge
29
Die Gesamtwohnfläche laut Planung beträgt ca. 114 qm. Damit schätze ich die FBH auf ca. 105 qm.

vollständig: "optimale Brennwertnutzung durch Spreizungsregelung ohne Überströmventil, keine Rücklaufanhebung erforderlich"
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Dieses Gerät schafft bei erforderlicher Restförderhöhe 700l Heizwasser/h.


Rein rechnerisch benötigst du aber vermutlich im Auslegungsfall mehr Heizwasser .

"Sauber" laufen würde die Anlage mit hydraulischer Weiche und externer Heizkreispumpe.

Wenn das Gerät gegen ein geschlosenes System kämpfen muss , stimmt grundsätzlich was nicht. ;-) Ich würde da mal die Heizkennlinie deutlich nach unten nehmen.
 

md83

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2016
Beiträge
29
OK, danke. Ich denke aber, auch wenn ich nur Laie bin, dass dies bestimmt öfters so verbaut wird, oder?

Aber trotzdem muss doch innerhalb der Therme das Wasser strömen, wenn alle Heizkreisläufe geschlossen sind, oder?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
md83 schrieb:
Ich denke aber, auch wenn ich nur Laie bin, dass dies bestimmt öfters so verbaut wird, oder?
Ja - Typische Bauträgerheitung.
Hautsache billig und sieht etwas nach Heizung aus..... ;(
 

md83

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2016
Beiträge
29
nix Bauträger...
 
Thema:

Wolf CGB-2 Überströmventil?

Wolf CGB-2 Überströmventil? - Ähnliche Themen

  • Wolf Regelung

    Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
  • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

    Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
  • Wärmetauscher für Wolf gesucht

    Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen Die Bezeichnung der therme lautet Wolf GU-2EK-18 Der...
  • Wolf CGB-2-20

    Wolf CGB-2-20: Hallo liebe Mitglieder, ich habe seit 11/22 eine CGB-2-20 in Betrieb OHNE Überströmleitung und ohne Wasserspeicher. Im Oktober 23 wurde diese...
  • Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel

    Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel: Ich habe ein Gaskessel von Wolf NG-3E-23. Der Kessel bedient einen Kesselkreis und einen Mischerkreis für die FBH. Die Regelung erfolgt über R 16...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf Regelung

      Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
    • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

      Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
    • Wärmetauscher für Wolf gesucht

      Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen Die Bezeichnung der therme lautet Wolf GU-2EK-18 Der...
    • Wolf CGB-2-20

      Wolf CGB-2-20: Hallo liebe Mitglieder, ich habe seit 11/22 eine CGB-2-20 in Betrieb OHNE Überströmleitung und ohne Wasserspeicher. Im Oktober 23 wurde diese...
    • Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel

      Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel: Ich habe ein Gaskessel von Wolf NG-3E-23. Der Kessel bedient einen Kesselkreis und einen Mischerkreis für die FBH. Die Regelung erfolgt über R 16...
    Oben