Wolf BM verschiedene Softwareversionen- ein Problem?

Diskutiere Wolf BM verschiedene Softwareversionen- ein Problem? im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo liebe Forumsteilnehmer, bei uns im Haus ist eine CGB 20 mit Mischermodul und Solarthermie und einem Bedienmodul BM eingebaut (keine CGB2-20...

rema2801

Threadstarter
Mitglied seit
17.12.2020
Beiträge
2
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
bei uns im Haus ist eine CGB 20 mit Mischermodul und Solarthermie und einem Bedienmodul BM eingebaut (keine CGB2-20 mit BM-2). Da der rechte Drehknopf manchmal spinnt, würde ich mir vorsichtshalber gerne ein zusätzliches Bedienmodul als Reserve zulegen. Ich habe jetzt gesehen, dass es hier unterschiedliche Softwareversionen gibt (z.B. 204 11, 204 08, 204 12 usw.), die Artikelnummer aber immer die gleiche ist (2744329). Frage an die Wolf-Experten: Ist es egal welches BM ich mir kaufe, oder muss ich hier etwas beachten?
Gruß,
Marco
 
Zuletzt bearbeitet:
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Da der rechte Drehknopf manchmal spinnt
Das wird ein Kontaktfehler sein ...
Mit vorsichtigen "übertriebenes hin und her gedrehe" KANN das u.U. behoben werden.

LG ThW
 

Racen5202

Profi
Mitglied seit
27.11.2020
Beiträge
451
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
bei uns im Haus ist eine CGB 20 mit Mischermodul und Solarthermie und einem Bedienmodul BM eingebaut (keine CGB2-20 mit BM-2). Da der rechte Drehknopf manchmal spinnt, würde ich mir vorsichtshalber gerne ein zusätzliches Bedienmodul als Reserve zulegen. Ich habe jetzt gesehen, dass es hier unterschiedliche Softwareversionen gibt (z.B. 204 11, 204 08, 204 12 usw.), die Artikelnummer aber immer die gleiche ist (2744329). Frage an die Wolf-Experten: Ist es egal welches BM ich mir kaufe, oder muss ich hier etwas beachten?
Gruß,
Marco
Es ist egal welchen du dir holst nur die Updates sind nicht egal ... vergleichbar mit Windows ... du kannst kein Windows xp Update auf Windows 10 System installieren aber du kannst dein Windows xp auf ein Windows 10 Upgrade 😜 Fazit egal welcher er passt, Hauptsache es ist der aktuellste BM2 Regler und nicht ein Schritt zurück
 

rema2801

Threadstarter
Mitglied seit
17.12.2020
Beiträge
2
Hallo an alle,
vielen Dank für die Beteiligung.

@ThW: Danke für den Tipp, habe es ein paarmal probiert, aber gebessert hat sich nichts. Ich denke aber auch, dass das eher ein Kontaktproblem ist.

Ich habe mal an Fa. Wolf geschrieben. Die Antwort kopiere ich mal hier mit rein, falls irgendwann jemand vor der gleichen Frage stehen sollte:

Sehr geehrter Herr XXX,

vielen Dank für Ihre Anfrage, generell kann jede Version des BM eingesetzt werden, die Unterschiede
in den Softwareversionen haben im Bezug auf Ihr Gerät keine Auswirkung.

Die Fa. Wolf weist jedoch darauf hin, dass Käufe von Ersatzteilen aus dem Internet mit einer gewissen
Vorsicht getätigt werden sollten, da es sich meist um Gebrauchtware handelt.

Wir hoffen Sie hiermit ausreichend informiert zu haben und verbleiben

mit freundlichen Grüßen
 
Thema:

Wolf BM verschiedene Softwareversionen- ein Problem?

Wolf BM verschiedene Softwareversionen- ein Problem? - Ähnliche Themen

  • Wolf FHS-280-HE

    Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
  • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

    Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
  • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

    Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Wolf Regelung

    Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf FHS-280-HE

      Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
    • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

      Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
    • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

      Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Wolf Regelung

      Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
    Oben