Welche Temperatur herrscht am Wärmetausche im Brenner?

Diskutiere Welche Temperatur herrscht am Wärmetausche im Brenner? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Also eine Gasflamme hat ca eine Temperatur von 1900°C, Wenn ich den Brenner aber auf Maximalleistung und Minimalleistung habe, Welche effektive...

amaier

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2020
Beiträge
214
Also eine Gasflamme hat ca eine Temperatur von 1900°C, Wenn ich den Brenner aber auf Maximalleistung und Minimalleistung habe, Welche effektive Temperatur habe ich am Wärmetauscher?1000°C? 500°C?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.717
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Die reine Flammentemperatur bleibt an sich gleich. Auch die Temperatur am Wärmetauscher direkt im Brennraum wird nicht wesentlich geringer sein, da das eh sehr kompakt ist. Die Effizienzsteigerung erfolgt durch das geringere Abgasvolumen das den unverändert großen Wärmetauscher beaufschlagt und somit auf mehr Abkühlfläche trifft.
 

amaier

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2020
Beiträge
214
1641894419389.png


Ich wollte grob Abschätzen, was es bringt, wenn ich die VL/RL Temperatur um 30°C senke. Das habe ich nämlich jetzt in meiner Problemwohnung erreicht. Mit den 4 Temperaturen kann man das ziemlich genau abschätzen. Aber gut, ich müsste mich wahrscheinlich hinsetzen und es nachmessen. Hier in der neuen Wohnung, kann man die Heizwassertemperaturen auch um 30°C senken.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.314
Ich wollte grob Abschätzen, was es bringt, wenn ich die VL/RL Temperatur um 30°C senke. Das habe ich nämlich jetzt in meiner Problemwohnung erreicht. Mit den 4 Temperaturen kann man das ziemlich genau abschätzen. Aber gut, ich müsste mich wahrscheinlich hinsetzen und es nachmessen. Hier in der neuen Wohnung, kann man die Heizwassertemperaturen auch um 30°C senken.
Was um alles in der Welt hat das mit der Flammentemperatur zu tun?
Warum liest du den (Miss-) Erfolg diverser Maßnahmen, denn nicht direkt am Gaszähler ab?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.717
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
@cephalopod Endlich sind wir mal (m)einer Meinung. 😆
Genau, die Flammentemperatur hat damit gar nichts zu tun. Die Heizkreistemperaturabsenkung kühlt dann die Abgase weiter runter und steigert auch den Brennwerteffekt und DARAUS entsteht der MEHR-Nutzen.
 

amaier

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2020
Beiträge
214
ja sicher, aber ihr habt das missverstanden.
Ich wollte nur grob abschätzen, wie viel effizienz steigerung ich durch wassertemperaturabsenkung bekomme. Wie man an der Gleichung sehen kann, lässt sich das anhand der delta_t sehr gut abschätzen. Wenn ich die 4 Temperaturen hätte, dann lässt sich das sehr gut abschätzen.
 

amaier

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2020
Beiträge
214
es ist dann einfach nur:
delta_t_m_log_neu/delta_t_m_log_alt
einfacher gehts nicht. dafür bräuchte man aber die zwei fehlenden temperaturen.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.717
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Wozu so ein rechnerischer theoretischer Unsinn?? Da macht man eine Kondensatmengen-erfassung dann HAT man die Effizienz!
 

amaier

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2020
Beiträge
214
wie genau funktioniert das?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.314
Eimer unter den Ablauf stellen und auslitern :thumbsup:
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.717
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Kondensat sammeln und Menge ermitteln, das ist das Maß für die Brennwertnutzung. Dann die im Messzeitraum verbrauchte Gasmenge ermitteln, das ist die eingesetzte Energiemenge. Aus einem m³ Erdgas kann maximal 1,65l Kondensat gewonnen werden. Aus dem Verhältnis tatsächliche/max-Kondensatmenge ermittelt man den Anteil der Brennwertnutzung. Die 1,65l/m³ entsprechen 11% Brennwertgewinn. Der mittlere sensible Abgasverlust ist 1-2%. Somit hat ein Brennwertgerät ca 98-99% feuerungstechnischen Wirkungsgrad PLUS dem Brennwertanteil dazu. Maximal möglich sind 111%, setzt man hierzu die ermittelten 10x% in Bezug kommt man auf einen Wirkungsgrad von vermutlich 95-97%.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.314
Oder über die Verdampfungsentthalpie.
1 Kg Wasser setzt beim Kondensieren 2088 kJ frei.
 

amaier

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2020
Beiträge
214
:D:D:D:D:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
als ob das einfacher wäre als 4 temperaturen in eine gleichung einzusetzen
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.314
Wußte nicht, dass Dreisatz anspruchsvoll wäre ... :unsure:
 

amaier

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2020
Beiträge
214
ich wollte nicht wissen wie effizient meine heizung ist, sondern nur wissen, wieviel sich die effizienz in abhängigkeit der eingestellten vl/rl temperaturen ändern. wenn man die wärmetauschergleichung anschaut, braucht man dafür nur 4 temperaturwerte.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.314
Bei welcher Durchflussmenge?
Die ist in einem Heizkreislauf alles andere als konstant ...

Bei identischer Raumtemperatur öffnen die Heizkörperthermostate bei weniger Vorlauftemperatur viel mehr und somit hast du auch andere Strömungsgeschwindigkeiten

Rein praktisch gesehen ...
:p :p :p :p :p :p
 

amaier

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2020
Beiträge
214
Bei welcher Durchflussmenge?
Die ist in einem Heizkreislauf alles andere als konstant ...

Bei identischer Raumtemperatur öffnen die Heizkörperthermostate bei weniger Vorlauftemperatur viel mehr und somit hast du auch andere Strömungsgeschwindigkeiten

Rein praktisch gesehen ...
:p :p :p :p :p :p
HAHAHAHA
Das ist ein generelles Problem von "Praktikern", ich kann mit der ganz einfachen Rechnung, wie oben beschrieben, sehr gut abschätzen wie sich die Effizienz ändert, ohne auf solche Dinge achten zu müssen. Ich mag das garnicht weiter erklären.
delta_t_m_log_neu/delta_t_m_log_alt
sagt mir SEHR genau wie sich die Effizienz ändert.

Das heißt, wenn ich nur sehr grob die Temperaturen kennen würde, wüsste ich schon ziemlich genau wie sich das ändert, OHNE irgendeinen Eimer aus dem Keller holen zu müssen.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.314
Nö, das sagt nur etwas über die Leistungsfähigkeit eines Wärmetauschers aus, mehr nicht.

Den eigentlich Prozess des Wärmetauschens kannst du damit auch nicht nur ansatzweise erfassen.

Du musst deine Quellenseite auch vollständig lesen (und verstehen):
Berechnungsformeln für einen Wärmetauschers (schweizer-fn.de)

Weit hergeholtes Beispiel:
Du kannst berechnen, wieviel PS ein Auto hat, aber über den Verbrauch sagen diese Angaben ÜBERHAUPTNICHTS aus.
 

amaier

Threadstarter
Mitglied seit
29.09.2020
Beiträge
214
Du hast meine Formel nicht verstanden. Das liegt daran, dass du zu wenig mathematische Ausbildung hast.
Mit der Wärmetauschergleichung bekomme ich den Wärmestrom innerhalb des Wärmetauschers.
Das heißt Q_neu/Q_alt ist automatisch die Effizienzänderung von Neu zu alt.
Wenn ich die Gleichungen einsetze, kürzen sich die anderen Variablen aber weg.
Das heißt es bleibt nur noch:
delta_t_m_log_neu/delta_t_m_log_alt
Wenn ich die genauen Werte nachmessen würde, hätte ich mit 2 Temperaturmessungen SEHR exakt die Effizienzsteigerung.
Da die Temperaturen sowieso logrithmiert werden, bekomme ich aber auch nur mit groben Angaben ein gut Vorstellung davon was passiert, wenn ich die Wassertemperatur ändere. Jetzt wirst du berechtigter weise Sagen: wenn ich VL/RL ändere, ändert sich die Abgastemperatur, dennoch bekomme ich eine sehr gute untere Schranke für eine Schätzung und das schon, wenn ich nur grob die Temperaturen kenne.

Das ist ein häufiges Missverständnis von Praktikern. Je nach dem wie die Formel aussieht, kann ich sehr häufig gute Aussagen treffen ohne genaue Werte zu kennen oder gar Messungen zu machen. Die denken grundsätzlich: Wenn man rechnet, muss man immer alles ganz genau machen und das sei was für Korintenkacker etc. pp.

Kriege ich ständig in der praktischen Arbeit zu hören.

Sorry wenn das arrogant rüber kommt.
 
Thema:

Welche Temperatur herrscht am Wärmetausche im Brenner?

Welche Temperatur herrscht am Wärmetausche im Brenner? - Ähnliche Themen

  • Temperatur Wasserspeicher

    Temperatur Wasserspeicher: Hallo zusammen, Wir haben eine Vaillant Wärmepumpe und eine EcoTherm Einheit, sowie einen geoStor Wasserspeicher mit 280l. Wir haben eine...
  • Stiebel WWK 300 Temperatur Problemle

    Stiebel WWK 300 Temperatur Problemle: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass vll jmd helfen kann. Ich habe einen älteren Warmwasserspeicher der bis dato problemlos...
  • Weishaupt WRD 1.1 Pufferspeicher Temperatur falsch auf Display

    Weishaupt WRD 1.1 Pufferspeicher Temperatur falsch auf Display: Hallo Mitglieder, Weiß jemand, welches Bauteil der Platine (WRD 1.1) für die Wassertemperatur im Pufferspeicher verantwortlich ist? Schaltpläne...
  • Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung

    Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung: Guten Tag, wie der Titel schon sagt habe ich ein Problem mit meiner Fernwärme. Mein aktueller Abschlag wurde auf 600 Euro angepasst , bei 100qm2...
  • Neue aroStor VWL B 270/5, Warmwasserfühler misst falsche Temperatur und WP läuft ununterbrochen

    Neue aroStor VWL B 270/5, Warmwasserfühler misst falsche Temperatur und WP läuft ununterbrochen: Eine nagelneue aroStor macht von Anfang an seltsame Sachen. Das Hauptproblem ist der Wassertemperaturfühler. Am Warmwasserausgang liegen über 40...
  • Ähnliche Themen

    Oben