Welche neue Gasheizung kaufen ?

Diskutiere Welche neue Gasheizung kaufen ? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Fachleute, in meiner Doppelhaushälte mit 120 m² ist nach 26 Jahren meine WOLF Heizung mit WIKORA 92 Speicher defekt und die örtlichen...

Frank Hamburg

Threadstarter
Mitglied seit
14.07.2022
Beiträge
5
Hallo Fachleute, in meiner Doppelhaushälte mit 120 m² ist nach 26 Jahren meine WOLF Heizung mit WIKORA 92 Speicher defekt und die örtlichen Heizungsbauer haben mir Angebote für eine WOLF CGS-2-20/160 und Viessmann VITODENS 333 F gemacht.Da die Preise identisch sind, bitte ich um Eure Meinung, zu welcher Anlage ihr raten würdet.Vielen Dank Frank
 
mops14

mops14

Experte
Mitglied seit
13.03.2019
Beiträge
2.034
Ort
Nähe von Brandenburg/Havel
a) Die Anlage, welche die kleinste min. Leistung hat.
b) Wenn Wolf, dann die 14 kW Variante, 20 kW ist zu groß, siehe a).
Generell wird allgemein gesagt, dass die Vitodens 333 qualitativ besser sein soll und auch die kleine Wolf die Min.Leistung auf dem Papier nicht erreicht.
Wegen der Art der Warmwasserbereitung die örtliche Wasserhärte beachten. Im Zweifel die Anlage mit Rohrwendelspeicher nehmen.
Viel Erfolg
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.104
Wenn der Warmwasserspeicher sowieso ausgetauscht wird, warum nicht, mit einem überschaubaren Aufpreis, einen mit Wärmepumpe nehmen?
Vielleicht ist ja eine PV mal angedacht (oder gar vorhanden?), dann bist du damit im Sommer autark.

Vitocal 262-A Warmwasser-Wärmepumpe | Viessmann
 

ribaldcorello

Mitglied seit
21.03.2022
Beiträge
75
Hi Frank, da ich in der nahezu gleichen Situation bin, würde mich der Preis für den Austausch interessieren.
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.364
Den Tteppensteiger kannst du bei einer U- förmigen Treppe bei ca 80cm breite vergessen. Leider sind die meisten Trepoen so. Mit Verpackung bekommst du die da nicht runter. Und ohne lässt es sich nicht tragen da rund. Also erst mal in die Praxis und selbst das erst mal gemacht bevor man klug redet.
 

Frank Hamburg

Threadstarter
Mitglied seit
14.07.2022
Beiträge
5
Hallo ribaldcorello, die Wolf CGS-2-20/160 soll komplett € 9.940,-, die Viessmann Vitodens 333 f € 10.100.- kosten.
 

Frank Hamburg

Threadstarter
Mitglied seit
14.07.2022
Beiträge
5
Hallo Forum Leser, danke für Eure Antworten (Mops 14!). Ich hätte aber gerne noch weitere aussagefähige Antworten zu den beiden angefragten Anlagen.Habe im Netz oft von Problemen bei der Vitodens 333 f gelesen, könnt ihr das bestätigen ? Reichen die 11 KW für DHH mit 120 m² ?
Danke für Eure Unterstützung
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Ich hätte aber gerne noch weitere aussagefähige Antworten zu den beiden angefragten Anlagen.
Ergänzend zu Beitrag #2: Der Vitodens hat im Gegensatz zur Wolf-Kompaktanlage einen Warmwasserspeicher aus Edelstahl. Ist grundsätzlich vorzuziehen; es entfallen einige Wartungspunkte/-kosten (Magnesium-Schutzanode).
Reichen die 11 KW für DHH mit 120 m² ?
Davon ist auszugehen. Belastbar kann man die Frage aber nur beantworten, wenn Du Daten zur Heizlast Deines Hauses lieferst. Falls nicht bekannt: Wie hoch war bisher der jährliche Gasverbrauch? Wie viele Personen seid Ihr?
 

ribaldcorello

Mitglied seit
21.03.2022
Beiträge
75
@frank danke, noch eine Frage dazu, ist da alles dabei auch der Einbau ?
 

Frank Hamburg

Threadstarter
Mitglied seit
14.07.2022
Beiträge
5
@ ribaldcorello, ja der Preis ist komplett
 

Frank Hamburg

Threadstarter
Mitglied seit
14.07.2022
Beiträge
5
@KarlZei : Vielen Dank. Wir sind 2 Erwachsene und verbrauchen ca. 19000 KWh jährlich, reichen da die 11 KW der Viessmann ? Die WOLF CGS-2-20/160 ist lt Aussage des HB von 4,4 - 20, 4 KW einstellbar mit Regelung BM-2.Vielleicht hilft Dir das bei der Bewertung.Vielen Dank schonmal für Dein Urteil
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Wir sind 2 Erwachsene und verbrauchen ca. 19000 KWh jährlich, reichen da die 11 KW der Viessmann ?
Nach den üblichen Berechnungen wird die Heizlast bei grob 8kW liegen. Der 11kW-Vitodens reicht also locker aus. Im Übrigen auch für Warmwasser, weil die Leistung bei der Speicherladung auf bis ca. 17kW erhöht wird.
Die WOLF CGS-2-20/160 ist lt Aussage des HB von 4,4 - 20, 4 KW einstellbar mit Regelung BM-2.
Überdimensioniert und viel zu hohe Mindestleistung. Wenn Wolf CGS, dann nur die 14kW-Version.
 

Gas2001

Mitglied seit
17.07.2022
Beiträge
34
Wir haben uns letztes Jahr eine Wolf CGW 2-14 gekauft und sind sehr zufrieden. Diese Heizung erreicht nur 3 KW statt der versprochenen 2 KW. Wir können damit aber gut leben. Das BM2 Bedienteil ist im Führungsraum montieRT und wir können auch mit Raumeinfluß arbeiten. Die CGW hat einen eingebauten Schichtenladespeicher. Mit zwei Personen tägliches duschen verbrauchen wir im Sommer täglich ca. 70 Liter Gas.
Der Verbrach ist um fast 30 Prozent gesunken. Statt 9000 kWh verbrauchen wir jetzt nur noch 6500 kWh. Die Heizung lief fast immer mit 3 KW Leistung. Endreihenhaus, ca. 130qm, Baujahr 1999
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Welche neue Gasheizung kaufen ?

Welche neue Gasheizung kaufen ? - Ähnliche Themen

  • Dimensionierung meiner neuen Gasheizung

    Dimensionierung meiner neuen Gasheizung: Servus zusammen, meine Gas-Heizung, die meine Wohnung 100qm beheizt, gibt bald ihren Geist auf und muss durch eine neue ersetzt werden. Mein...
  • Was für eine neue Gasheizung?

    Was für eine neue Gasheizung?: Hallo, Ich würde gerne fragen ob mir jemand einen neuen Heizungskessel oder Gastherme /Brennwerttherme empfehlen kann? Die alte Heizungsanlage...
  • Neue Gasheizung vorbereiten auf ergänzende Wärmepumpe und welche Messtechnik - Frage / Input

    Neue Gasheizung vorbereiten auf ergänzende Wärmepumpe und welche Messtechnik - Frage / Input: Hallo zusammen, wir kriegen diesen Sommer eine neue Gasheizung von Viessmann, die unsere alte Öl-Vernichtungsmaschine ablöst. Der Gasanschluss...
  • Kontrolle Lieferungs- und Leistungsvertrag neue Gasheizung

    Kontrolle Lieferungs- und Leistungsvertrag neue Gasheizung: Ich habe gestern in einer Kneipe mit einem HB gesprochen. Dieser erzählte mir, dass seine Firma immer noch Gasheizungen nach altem Recht einbaut...
  • Abnahme neue Gasheizung gleich Feuerstättenbescheid?

    Abnahme neue Gasheizung gleich Feuerstättenbescheid?: Hallo, ich brauche eure Hilfe. Heute war der Schornsteinfeger da für die Abnahme unsrer neuen Gasheizung (die Alte musste ausgetauscht werden). Er...
  • Ähnliche Themen

    Oben