Guten Tag,
wir haben bei unserer Remeha Heizung (Brennwert Bj. 2017) ein Problem. Wir verlieren ständig Druck. Haben von 1,7 bar innerhalb von 6 Wochen auf 0,1 verloren. Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil wurden bereits getauscht. Habe gestern die Heizung ausgeschaltet, dann den Kondenswasser Anschluss in einen Eimer gehangen. Nach einer halbe Stunden entleert damit das Restkondenswasser ablaufen konnte. Anschließend 6,5 h gewartet um zu schauen ob der Wärmetauscher undicht ist. Ergebnis: Nach 6,5 h 40 ml Wasser im Messbecher. Wenn ich das hochrechne, verliert die Heizung ca. 150 ml am Tag und ca. 4,5 Liter im Monat. Ist dieser Wasserverlust auf den Druckabfall zurückzuführen? Und ist somit der Wärmetauscher defekt? Besten Dank für eure Antworten.
Liebe Grüße
wir haben bei unserer Remeha Heizung (Brennwert Bj. 2017) ein Problem. Wir verlieren ständig Druck. Haben von 1,7 bar innerhalb von 6 Wochen auf 0,1 verloren. Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil wurden bereits getauscht. Habe gestern die Heizung ausgeschaltet, dann den Kondenswasser Anschluss in einen Eimer gehangen. Nach einer halbe Stunden entleert damit das Restkondenswasser ablaufen konnte. Anschließend 6,5 h gewartet um zu schauen ob der Wärmetauscher undicht ist. Ergebnis: Nach 6,5 h 40 ml Wasser im Messbecher. Wenn ich das hochrechne, verliert die Heizung ca. 150 ml am Tag und ca. 4,5 Liter im Monat. Ist dieser Wasserverlust auf den Druckabfall zurückzuführen? Und ist somit der Wärmetauscher defekt? Besten Dank für eure Antworten.