Hallo,
ich habe eine VCW DE 196/3-5 von 2009, mit Erdgas betrieben. Letzte Wartung war 4/17, die Heizung ist eigentlich in gutem Zustand. Vor 2 Wochen ist die Heizung mit F.28 ausgefallen. Der Heizungsbauer hat dann die Zündkerze erneuert, die Heizung hat für den Moment erstmal funktioniert. Dann ist diese wieder ausgefallen, mit F.29. Ein Reset lässt sich durchführen und ich kann das Prüfprogramm für min. Heizleistung ohne Fehler laufen lassen. Bei max. Leistung kommt immer wieder F.29. Der Heizungsbauer kam nochmal und hat die Abgaswerte gemessen. Co2 lag im Sollbereich, knapp unter 10%. Die Fehlerursache hat er aber nicht beseitigen können, trotz Telefonat mit dem Werkskundendienst. Die Heizung fällt immer wieder bei max. Last aus, auch wenn ich manchmal etwas länger warmes Wasser zapfen kann.
Was könnte da die Fehlerursache sein?
ich habe eine VCW DE 196/3-5 von 2009, mit Erdgas betrieben. Letzte Wartung war 4/17, die Heizung ist eigentlich in gutem Zustand. Vor 2 Wochen ist die Heizung mit F.28 ausgefallen. Der Heizungsbauer hat dann die Zündkerze erneuert, die Heizung hat für den Moment erstmal funktioniert. Dann ist diese wieder ausgefallen, mit F.29. Ein Reset lässt sich durchführen und ich kann das Prüfprogramm für min. Heizleistung ohne Fehler laufen lassen. Bei max. Leistung kommt immer wieder F.29. Der Heizungsbauer kam nochmal und hat die Abgaswerte gemessen. Co2 lag im Sollbereich, knapp unter 10%. Die Fehlerursache hat er aber nicht beseitigen können, trotz Telefonat mit dem Werkskundendienst. Die Heizung fällt immer wieder bei max. Last aus, auch wenn ich manchmal etwas länger warmes Wasser zapfen kann.