Hallo Forum,

wir haben in unserem Haus Baujahr 2016, Bungalow Stil, 120qm beheizte Wohnfläche. Eine Vaillant Flexocompact VWF 58 - 118/4.
Diese wird seit Oktober 2016 betrieben und nun hatten wir im Dezember einen Stromverbrauch für die Heizung von 895 KW.
Dieses erscheint mir doch re cht hoch, daher meine Frage an das Forum habt ihr Tips zu den Einstellungen?
Folgende Komponenten sind verbaut.
Außeneinheit: Luft - Sole-Kollektor VWL 11/4 SA
nur Außenfühler (keinen Innenfühler)
Inneneinheiten: flexocompact 88/4 mit Bedienteil multiMatic 700
VWZ MPS 40

kein Pufferspeicher!!

in jedem Raum sind ERR, diese sind allerdingst immer komplett offen. Wir haben in der Stube eine gemessene Raumtemperatur von 23°C. In den Kinderzimmern 22,5 °C.
dieses ist momentan eingestellt:
Heizkruve 0,3
Kompressorstart - 140 °min
Kompressorhysthese 11
Temperatur Tag 23 °
Temperatur Nacht 22 °
Heizen Zone von 3:30 - 22 Uhr
Warmwasser Aufbereitung 4:00 - 5:00 Uhr, 14 - 15 Uhr, 19:30 - 20:00 Uhr
der Heizstab schaltet sich erst bei einer Außentemperatur von - 12°C zu.(dieser lief nie im Dezember)

für Tipps und Anregungen bin ich dankbar.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Im 1. Betriebsjahr sind die Heizkosten immer deutlich (!) höher .
Grund ist die enorme Feuchte, die moch im Bau steckt.
Das kann man auch nicht beschleunigen.

Heizkeiten sind hier vollkommen kontraproduktiv.
Laß Heizung umd Warmwasser immer durchlaufen.


Deine Frage müsstest du nächstes Jahr um diese Zeit ggf nochmals stellen.

PS:
Den Stromverbrauch monatlich zu erfassen sagt auch nichts aus.
Wichtiger wär jedes Jahr zu einen festen Stichtag den Stromverbrauch festzuhalten.
 

MartinFlexo

Threadstarter
Mitglied seit
07.01.2017
Beiträge
2
Das die Heizkosten im 1 Jahr immer höher sind, ist uns bewust.
Mir geht es vorallem um die Einstellungen der Vaillant VWF 88/4...Heizkurve, Hysthese usw.
was die einzelnen Punkte bewirken und wie sie sich bei Veränderungen auswirken.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Das wichtigste hab ich schon genannt : Keine Schalttzeiten.
Die Heizkurve so niedrig wie möglich. 0.3 klingt schon mal vernündtig.
Richtig vernünftig wird eine Wärmepumpe ohne Puffer nie laufen.
Eine Wärmepumpe lebt von perfekter Hydraulik - nicht von optimierten Regelungseinstellungen.
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Hausdoc schrieb:
Richtig vernünftig wird eine Wärmepumpe ohne Puffer nie laufen.
Da gehen die Meinungen ganz weit ausseinander.
Ich habe des öfteren schon gelesen das eine Wärmepumpe zwar sehr hohen durchfluss braucht aber bloß keinen Puffer.

Braucht ein Puffer nicht höhere Systemtemperaturen? Wenn ja ist dies ja eher schlecht für die Wärmepumpe. Da diese ja meist bloß bis ca. 35Grad effizient arbeitet.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Stone schrieb:
Ich habe des öfteren schon gelesen das eine Wärmepumpe zwar sehr hohen durchfluss braucht aber bloß keinen Puffer.
Nein. eine Wärmepumpe braucht immer (!) einen definiertern Durchsatz. Ausnahme: Modulierende Wärmepumpen deren Verdichter z.b. über FU angesteuert wird.
Ohne Puffer ist dies nicht gewährleistet da bei den Heizflächen einzelne Zonenventile bei erreichter Raumtemperatur schließen.

Der oft gemachte Versuch, das Bauwerk als Puffer einzusetzen funktioniert nur in der Theorie.
Durch persönliche Empfindungen der Nutzer wird doch immer wieder eingegriffen.
 
Thema:

Vaillant VWF 88/4flexocompact Frage zu Einstellungen, Optimierung, Luft-Wärmepumpe

Vaillant VWF 88/4flexocompact Frage zu Einstellungen, Optimierung, Luft-Wärmepumpe - Ähnliche Themen

  • Heizungsgesetz-GAU: Wärmepumpen-Produzent Vaillant baut 700 Stellen ab

    Heizungsgesetz-GAU: Wärmepumpen-Produzent Vaillant baut 700 Stellen ab: Ein Zitat: aus der großen Presse mit den vier großen Buchstaben vom 14.05.2024 - 22:02 Uhr Nach dem Problem mit der Firma Viessmann Wärmepumpen...
  • Vaillant auroComact VSC 4 Wasser Nachfüllen F.22

    Vaillant auroComact VSC 4 Wasser Nachfüllen F.22: Hallo. Ich habe etwas gelesen, abmontiert und nicht geschafft. Ich brauche Eine Antwort. Auf welche Anschluss sollte ich wasser nachfullen...
  • Vaillant Umrüstsatz-Installationsanleitung vom Flüssiggast nach Erdgass (P-> L/LL) suchen

    Vaillant Umrüstsatz-Installationsanleitung vom Flüssiggast nach Erdgass (P-> L/LL) suchen: Hallo Expert-Forum, ich bin neu hier und ich hoffe, dass Ihr mit euren Expertwissen mir helfen könnte. Meine Heizung ecoCOMPACT VSC 196-C 150...
  • Vaillant GP 120 unit Ölkessel

    Vaillant GP 120 unit Ölkessel: Guten Tag ich bin hier komplett neu und hoffe das mit weitergeholfen werden kann. Ich habe einen Vaillant GP 120 unit Ölkessel und möchte laut...
  • Vaillant VRC620 so einstellen, das nur Raumtemperaturgeführt gearbeitet wird ?

    Vaillant VRC620 so einstellen, das nur Raumtemperaturgeführt gearbeitet wird ?: Moin zusammen, ich habe eine Heizungssteuerung VRC620, die aber im Keller montiert ist. Die Gastherme ecotec Plus ist im oberen Geschoss...
  • Ähnliche Themen

    Oben