Vaillant VK226 EcoVit mit VRC 240 drückt nach WW-Laden heißes Wasser in den HK1

Diskutiere Vaillant VK226 EcoVit mit VRC 240 drückt nach WW-Laden heißes Wasser in den HK1 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen! nach endloser Durchforstung des Forums muss ich nun mein Problem extra schildern. Meine Heizungsanlage aus 2006 ist eine...

michelin-männchen

Threadstarter
Mitglied seit
01.11.2019
Beiträge
1
Hallo zusammen!

nach endloser Durchforstung des Forums muss ich nun mein Problem extra schildern.
Meine Heizungsanlage aus 2006 ist eine Vaillant VK226 EcoVit mit der VRC240 Regelung.
In meinem Einfamilienhaus gibt es 2 Heizkreise (HK1=Heizkörper und HK2=FBH). Seit kurzem fällt mir auf, dass die Heizkörper HK1 manchmal extrem heiss werden (man kann sie kaum 1sec. lang anfassen). Ich konnte durch Nachforschung feststellen, dass dieses Problem mit dem Warmwasserspeicher laden zusammenhängt. Immer wenn der WW-Speicher geladen werden muss (WW-Solltemperatur ist auf 55°C) schließt zuerst der Mischer von HK2 und beide Heizkreispumpen stoppen - dann heizt die Heizung den Vorlauf auf etwa 65°C auf und gleichzeitig beginnt die Speicherladepumpe zu arbeiten.
Nach erfolgter Ladung des WW-Speichers auf etwa 60°C (Hysterese) schaltet der Brenner ab und die Speicherladepumpe läuft noch etwa 2min weiter. Sobald die Speicherladepumpe aus ist, fangen beide Heizkreispumpen wieder zu laufen an. Der Mischer in HK2 stellt sich dann wieder langsam auf AUF und der Vorlauf von HK1 bekommt die vollen 60°C ab, was die Heizkörper glühen lässt.

Im Anhang noch ein paar Bilder der Anlage.

Kann ich dieses Problem abstellen?

Besten Dank im Voraus!
 

Anhänge

Thema:

Vaillant VK226 EcoVit mit VRC 240 drückt nach WW-Laden heißes Wasser in den HK1

Vaillant VK226 EcoVit mit VRC 240 drückt nach WW-Laden heißes Wasser in den HK1 - Ähnliche Themen

  • Vaillant GP 120 unit Ölkessel

    Vaillant GP 120 unit Ölkessel: Guten Tag ich bin hier komplett neu und hoffe das mit weitergeholfen werden kann. Ich habe einen Vaillant GP 120 unit Ölkessel und möchte laut...
  • Vaillant VRC620 so einstellen, das nur Raumtemperaturgeführt gearbeitet wird ?

    Vaillant VRC620 so einstellen, das nur Raumtemperaturgeführt gearbeitet wird ?: Moin zusammen, ich habe eine Heizungssteuerung VRC620, die aber im Keller montiert ist. Die Gastherme ecotec Plus ist im oberen Geschoss...
  • Vaillant Ecocompact VSC 196-C 150 20kw heult beim starten

    Vaillant Ecocompact VSC 196-C 150 20kw heult beim starten: Moin, mein Gasheizkessel heult beim starten wie ein Nebelhorn. Die Wartung wurde vor einen halben Jahr gemacht. Bin für jeden Tipp dankbar!
  • Vaillant GeoTherm VWS 83/2 Code für Experten

    Vaillant GeoTherm VWS 83/2 Code für Experten: Hallo, ich habe eine Vaillant Wärmepumpe VWS 83/2 GeoTherm exklusiv. Jetzt ist mir die Elektronik kaputt gegangen. Ich habe mir eine neue...
  • Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen

    Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen: Hallo Forum, wir sind Mieter eines besonders sparsamen Vermieters der auf jede Wartung unserer VCW244 verzichtet. Nun ist die schon viele Jahre...
  • Ähnliche Themen

    Oben