Vaillant V70 und Grundfos Solarpumpe

Diskutiere Vaillant V70 und Grundfos Solarpumpe im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich musste feststellen, dass meine Pumpe für die Solarewarmwassererzeugung seit ein paar Monaten nicht mehr läuft. Heute habe ich dann mal...

SvenPas

Threadstarter
Mitglied seit
08.05.2022
Beiträge
5
Hallo,
ich musste feststellen, dass meine Pumpe für die Solarewarmwassererzeugung seit ein paar Monaten nicht mehr läuft. Heute habe ich dann mal genauer hingeschaut, während draußen die Sonne brennt.
Ich habe eine Vaillant Heizung und angesteuert wird die Pumpe über eine Vaillant V70. Die Pumpe selbst ist eine Grundfos Solar PM2 eingebaut in einem Vaillant auroFlow VMS70.
Eigentlich hatte ich eine simple Heizung, die einfach nur laufen soll. Nun ist die Heizung 1 Jhar aus der Gewährleistung und die Pumpe ist einfach aus. Zu der Zeit wurde an der Heizung nichts gemacht, also nicht verändert. Bevor ich jetzt den Techniker rufe wollte ich selbst schauen ob ich den Fehler finde.
Die Pumpe ist im Bild Pumpe zu sehen (rot 230V, blau IOT). Angeschlossen ist das an der V70 in Bild V70 Übersicht zu sehen. 230V an R1, IOT an S7.
Was ich selbst machen konnte:
ich habe die 230V nachgemessen (Eingang), die V70 ist versorgt, Sicherung ist heile, die Pumpe bekommt über die 230V nichts.
Kabel sind alle fest.
In der Steuerung ist Solartemperatur <25°C, Pumnpe aus, aktuelle Durchflussmenge 0l/min zu sehen.

Wo könnte ich noch nach dem Fehler schauen? Zu aller erst wäre natürlich die Frage was ist einfach kaputt gegangen? Kann ich die Pumpe vielleicht auch einfach auf ein setzen in der Steuerung (konnte ich nicht finden)? Mir scheint derzeit, dass der Fehler nicht in der Pumpe liegt, sondern in der V70 oder in der Sensorik. Wo könnte man da noch anchsehen um den Fehler einzugrenzen?
Vielen Dank für jegliche Tipps
Sven
 

Anhänge

Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.947
die Pumpe bekommt über die 230V nichts.
Ganz richtig, wenn die Pumpe keine 230 Volt bekommt, kann sie ja nicht laufen. Könnte sein dass der Kollektorfühler defekt ist und deswegen keine Ansteuerung erfolgt.

Gruß Installer 🙋‍♂️
 

SvenPas

Threadstarter
Mitglied seit
08.05.2022
Beiträge
5
@Installer kannst du mir dann sagen wie ich das prüfen kann?
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.947
Müsste man den Ohmwert an dem Kabel von dem Fühler durchmessen, und den mit dem aktuellen Wert vergleichen ob er stimmt.

Gruß Installer 🙋‍♂️
 

SvenPas

Threadstarter
Mitglied seit
08.05.2022
Beiträge
5
@Installer und wie ich den richtigen Sensor finde? Ich habe (natürlich) leider vom Installateur keinen Schaltplan bekommen.
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.947
Muss ein 2 adriges Kabel sein das vom Dach kommt.

Gruß Installer🙋‍♂️
 

SvenPas

Threadstarter
Mitglied seit
08.05.2022
Beiträge
5
Habe neben der Pumpe nur noch an der S3 Klemme in der V70 ein Kabel gefunden. Die Klemme habe ich mal abgezogen und den Durchgang gemessen. Lag bei MegaOhm. Da der Sensor laut der Tabelle mehr Wiederstand bei geringen Temperaturen liefert geht die Heizung wohl von zu kalt aus.
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.947
Hier ab Seite 32 noch was zu finden.

Gruß Installer 🙋‍♂️
 

Anhänge

Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.947
Da der Sensor laut der Tabelle mehr Wiederstand bei geringen Temperaturen liefert geht die Heizung wohl von zu kalt aus.
Dann wir der Fühler defekt sein oder das Kabel von Vögeln durchgebissen, alles schon da gewesen.

Gruß Installer 🙋‍♂️
 

SvenPas

Threadstarter
Mitglied seit
08.05.2022
Beiträge
5
Habe jetzt mal den Kontakt in der V70 mit einem 5k Wiederstand gebrückt. Pumpe läuft. Bin dann noch auf den Dachboden, da gibt es drinnen eine Klemme, wo das Kabel an den Sensor angeschlossen ist. Auch noch mal gemessen und wieder MegaOhm Wiederstand. Somit scheint klar, dass der Sensor defekt ist. Echt enttäuschend nach 5 Jahren. Na mal sehen wie ich da dann drann komme.
Vielen Dank für die Hilfe.
 
Thema:

Vaillant V70 und Grundfos Solarpumpe

Vaillant V70 und Grundfos Solarpumpe - Ähnliche Themen

  • Vaillant Umrüstsatz-Installationsanleitung vom Flüssiggast nach Erdgass (P-> L/LL) suchen

    Vaillant Umrüstsatz-Installationsanleitung vom Flüssiggast nach Erdgass (P-> L/LL) suchen: Hallo Expert-Forum, ich bin neu hier und ich hoffe, dass Ihr mit euren Expertwissen mir helfen könnte. Meine Heizung ecoCOMPACT VSC 196-C 150...
  • Vaillant GP 120 unit Ölkessel

    Vaillant GP 120 unit Ölkessel: Guten Tag ich bin hier komplett neu und hoffe das mit weitergeholfen werden kann. Ich habe einen Vaillant GP 120 unit Ölkessel und möchte laut...
  • Vaillant VRC620 so einstellen, das nur Raumtemperaturgeführt gearbeitet wird ?

    Vaillant VRC620 so einstellen, das nur Raumtemperaturgeführt gearbeitet wird ?: Moin zusammen, ich habe eine Heizungssteuerung VRC620, die aber im Keller montiert ist. Die Gastherme ecotec Plus ist im oberen Geschoss...
  • Vaillant Ecocompact VSC 196-C 150 20kw heult beim starten

    Vaillant Ecocompact VSC 196-C 150 20kw heult beim starten: Moin, mein Gasheizkessel heult beim starten wie ein Nebelhorn. Die Wartung wurde vor einen halben Jahr gemacht. Bin für jeden Tipp dankbar!
  • Vaillant/Grundfos Pumpe korrodiert -- warum?

    Vaillant/Grundfos Pumpe korrodiert -- warum?: In unserem Haus ist eine UPML 25-145 von Grundfos / Vaillant ausgefallen. Auffällig ist, dass sie ziemlich knusprig aussieht. Es ist noch eine...
  • Ähnliche Themen

    Oben