Vaillant amtoTEC optimal einstellen

Diskutiere Vaillant amtoTEC optimal einstellen im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Forum, Bei der energetischen Optimierung meiner privaten Heizungsanlage (Vaillant atmoTEC) tauchten bei mir einige Fragestellungen auf: 1...

legoor

Threadstarter
Mitglied seit
19.09.2013
Beiträge
4
Hallo Forum,

Bei der energetischen Optimierung meiner privaten
Heizungsanlage (Vaillant atmoTEC) tauchten bei mir einige Fragestellungen auf:

1. Die Heizleistung habe ich auf einen Teillastbetrieb von 8 kW gestellt um ein
unnötiges Takten zu vermeiden. Der einstellbare Bereich reicht von 8 bis 20 kW.
Es handelt sich um eine dezentrale Erdgastherme, die in der Küche der Wohnung
ohne Wärmespeicher installiert ist und sowohl für die Beheizung als auch
Warmwasserversorgung zuständig ist. Die Größe der Wohnung beträgt 79 m². Es
handelt sich um eine Altbauwohnung mit relativ hohen Decken (> 250 cm) im
Erdgeschoss mit einem unbeheiztem Keller darunter.

2. Die Pumpennachlaufzeit lässt sich von 1 min bis 60 min einstellen. Um den
Stromverbrauch zu senken, habe ich eine relativ kurze Nachlaufzeit unter 5
Minuten gewählt. Hier bin ich mir allerdings nicht sicher, welche Einstellung
optimal wäre?

3. Die Pumpenleistung lässt sich dank drehzahlgeregelt Pumpe ebenfalls einstellen.
Dabei kann eine Automatik oder ein Festwert gewählt werden. Momentan steht
diese auf dem untersten Wert von 53%.

4. Eine Brennersperrzeit lässt sich ebenfalls am Gerät einstellen. Um auch hier ein
häufiges Takten zu vermeiden, habe ich diese auf den Höchstwert von 60 Min
gestellt. Allerdings bin ich mir hier nicht sicher, ob dies nicht zu lange ist
bzw. ob diese Sperrzeit im Betrieb auch tatsächlich eingehalten wird..

5. Die Vorlauftemperatur kann bis 82°C ausgewählt werden. Momentan steht diese auf
55°C für die Übergangszeit und soll laut Anleitung im Winter bei niedrigen
Temperaturen höher gestellt werden. Des Weiteren wird empfohlen bei Einsatz
eines Raumtemperaturreglers bzw. witterungsgeführten Reglers die
Vorlauftemperatur auf den Maximalwert zu stellen. Ein Raumtemperaturregler ist
in der Wohnung im Wohnzimmer installiert. Allerdings denke ich, dass die
Einstellung der Vorlauftemperatur auf den Maximalwert nur bei einer
witterungsgeführten Regelung Sinn macht?

6. Die Heizkurve kann ich am Gerät leider nicht einsehen bzw. finde keine Angaben zur
Einstellung dieser. Ich würde hier zumindest im Winter gerne die Steilheit auf
einen Wert von 1,4 bis 1,6 einstellen, da dieser für Altbauwohnungen empfohlen
wurde.

7. Ein hydraulischer Abgleich der Heizkörper wurde provisorisch vorgenommen, da bei
Einzug in die Wohnung nach Aktivierung der Heizung einige Wärmetauscher kalt
blieben. Lohnt es sich diesen Abgleich noch vom Fachmann machen zu lassen?


Über ein fachmännisches Feedback würde ich mich sehr freuen und danke
schon mal im Voraus!
 

Selbstschrauber

Mitglied seit
19.09.2013
Beiträge
1
Vaillant atmoTEC optimal einstellen

Hi legoor!
Erstmal solltest du wegen besserer Googelbarkeit auf die korrekte Bezeichnung deines Geräts achten (atmo).
Bei mir haben diese Fachkräfte auch nichts eingestellt, und wenn ich nicht hinter denen gestanden hätte, hätten die richtig rumgepfuscht - haben sie dann aber immer noch, man kann halt nicht überall seine Augen haben und an alles denken.
Zu 1.) Verstehe nicht, was du da eingestellt hast, bei mir ist die Werkseinstellung 8 kW die untere Grenze, fürs Warmwasser brauchst du evt. schon die 20 kW, aber daran lässt sich sowieso nichts einstellen. Die minimal- kW sind wohl für den Schornstein, damit der nicht zu kalt wird/ nicht verrottet. Daher kann man die untere Grenze entsprechend anheben.
Zu 2.) Die Pumpennachlaufzeit beträgt nach Installations- und Wartungsanleitung (S.40) im Winter 2 min, die Einstellung hab ich also erstmal übernommen. Mit dieser Einstellung regelt man m.E., ob der am weitsten entfernte Heizkörper noch ausreichend befüllt wird.
Zu 3.) Da der niedrigste Festwert für die Pumpendrehzahl 60% beträgt, bist du mit deinen 53% wohl auf der kostengünstigsten Seite, lass also erstmal die Einstellung auf "auto" (d.14 = 0 = auto, S. 55).
Zu 4.) Ich halte die Brennersperrzeit für eine ganz entscheidende Einstellung. Dazu guckst du Tabelle 7.2, (S. 41). Da siehst du, wie, abhängig von dem Vorlauftemperatur-Soll (unterer Drehregler 5) und dem gewählten Wert (oberste Zeile) unter d.2 sich die tatsächliche Brennersperrzeit ergibt. Ich z.B. weiss von meiner alten Anlage (auch eine Vailland), dass ich in der Übergangszeit mit ca. 55°C Vorlauf-Soll gut ausgekommen bin, die Brennersperrzeit will ich erstmal mit 10 min (Tabellenmitte) ausprobieren (Erfahrung mit der alten Anlage), daraus ergibt sich also der Wert "25" (oberste Zeile), den ich dann unter d.2 einstellen muss.
Zu 5.) Die reale Vorlauftemperatur zeigt sie doch permanent an, daran kannst du doch ihr Verhalten ganz leicht checken.
Zu 6.) Ich hab mal früher einen Regelkasten aufgeschraubt, da konnte man die Steilheit an einem Poti einstellen.
Zu 7.) "Kalte Heizkörper" kann viele Ursachen haben, war bei meinen Wohnungen meist Luft (Dachgeschoss, Druckausgleichgefäß falsch installiert, nämlich im Keller statt richtigerweise auf dem Speicher bzw. am höchsten verfügbaren Punkt). Ich hatte auch mal einen verklemmten Pin am Ventil des entsprechenden Heizkörpers (Thermostat abschrauben), hab dann die Hülse vom Pin etwas gelöst und er kam wieder frei (Wenn er "eingedrückt" hängenbleibt, sperrt das Ventil zu, kannst du optisch checken und evt mit einer Zange herausziehen). Einen hydraulischen Abgleich der Heizkörper halte ich bei einer Etagenwohnung im Regelfall für nicht notwendig, das muss man wohl nur bei sehr langen und verzweigten Rohrleitungen machen. Ich hab ca. 20 m bis zum letzten Heizkörper (einmal um die ganze Wohnung (blöde Schwarzarbeit- Pfuscher), aber die Wärme kommt praktisch sofort nach dem Aufdrehen des Ventils. Wenn du in den Rohren keine Verengung hast, kannst du dir den Abgleich sicher sparen.
Noch eine allgemeine Anmerkung: Die Install- und Wartungsanleitung von Vailland ist mal wieder wie viele andere Bedienungsanleitungen völlig praxisfern, ich kanns nur als hirnlos bezeichen, wenn man sich so einen Scheiß zusammenschreibt. Ich hab auch richtig Gehirnschmalz und Zeit investieren müssen, um das Geschreibsel zu kapieren, mach dir also keinen Kopf, wenns nicht sofort klappt.
Grüzi
 

legoor

Threadstarter
Mitglied seit
19.09.2013
Beiträge
4
Hallo Selbstschrauber,

vielen Dank schon mal für dein Feedback!

Also es handelt sich um eine VCW 204.

Zu 1.) Naja ich kann wie gesagt wählen zwischen 8 und 20 kW in 1 kW-Schritten und eingestellt habe ich die Heizung auf den untersten Wert von 8 kW da er bei meiner Wohnungsgröße ausreichen sollte und um unnötiges Takten eben zu vermeiden. Bei Warmwasser kann ich entgegen deiner Aussage bei meiner Anlage auch die Leistung einstellen und zwar zwischen 8 und 22 kW. Die Einstellung habe ich hier momentan auf 8 kW und bisher keine Probleme mit Warmwasser beim Duschen.
Zu 2.) Bei mir stand Sie auf 5 min nach Werkseinstellung. Momentan habe ich sie nun auch auf 2 Minuten, bin mir aber nicht ganz sicher ob alle Heizkörper richtig versorgt werden. Sie werden nicht mehr ganz warm, muss ich allerdings nochmal genauer überprüfen und kann auch an was anderem liegen.
Zu 3.) Also nicht auf konstant 53% stellen sonndern auf Auto?
Zu 4.) Wir haben scheinbar nicht die selben Bedienungsanleitungen. Bei mir gibt es diese Tabelle nicht, aber ich denke du meinst diese:

http://www.klint.de/navbilder/vaillant/atmotecplus-wartungsanleitung.pdf

Anhand welcher Kriterien sollte man denn die maximale Brennersperrzeit bzw. vorgegebene Brennersperrzeit wählen?

Zu 5.) Ja klar sehe ich die, meine Frage war aber ob ich die wegen dem vorhandenen Raumtemperaturregler einfach konstant auf Maximalstellung drehen soll. Also auch in der Übergangszeit, da der Regler diese ja angeblich eh anpasst?

Zu 6.) Ok das muss ich mal probieren!

Zu 7.) Luft war keine in den Heizkörpern. Noch eine andere Frage, sollte man wirkleich alle Ventile der einzelen Heizkörper in jedem Raum komplett aufdrehen wenn man die Heizanlage über eine Temperaturregeleung betreibt? Ich möchte ja aber z.B. im Klo oder Bad, dass nicht so viel Wärme ankommt..

Viele Grüße
 
Thema:

Vaillant amtoTEC optimal einstellen

Vaillant amtoTEC optimal einstellen - Ähnliche Themen

  • Vaillant GP 120 unit Ölkessel

    Vaillant GP 120 unit Ölkessel: Guten Tag ich bin hier komplett neu und hoffe das mit weitergeholfen werden kann. Ich habe einen Vaillant GP 120 unit Ölkessel und möchte laut...
  • Vaillant VRC620 so einstellen, das nur Raumtemperaturgeführt gearbeitet wird ?

    Vaillant VRC620 so einstellen, das nur Raumtemperaturgeführt gearbeitet wird ?: Moin zusammen, ich habe eine Heizungssteuerung VRC620, die aber im Keller montiert ist. Die Gastherme ecotec Plus ist im oberen Geschoss...
  • Vaillant Ecocompact VSC 196-C 150 20kw heult beim starten

    Vaillant Ecocompact VSC 196-C 150 20kw heult beim starten: Moin, mein Gasheizkessel heult beim starten wie ein Nebelhorn. Die Wartung wurde vor einen halben Jahr gemacht. Bin für jeden Tipp dankbar!
  • Vaillant GeoTherm VWS 83/2 Code für Experten

    Vaillant GeoTherm VWS 83/2 Code für Experten: Hallo, ich habe eine Vaillant Wärmepumpe VWS 83/2 GeoTherm exklusiv. Jetzt ist mir die Elektronik kaputt gegangen. Ich habe mir eine neue...
  • Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen

    Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen: Hallo Forum, wir sind Mieter eines besonders sparsamen Vermieters der auf jede Wartung unserer VCW244 verzichtet. Nun ist die schon viele Jahre...
  • Ähnliche Themen

    Oben